安全計算里面模板計算(墻模板)
2735
4
為什么我軟件里墻模板單面支撐計算里面沒有可以調整 ? “預埋點距主梁水平距離” ?的項目,只能調整“主梁距墻底距離”
你好,你可以參考我下面的圖,途中標注的幾個地方,你注意下,因為采用斜撐的時候,才會出現你說的這個參數(采用對拉螺栓的時候,現場可能也做斜撐,不過不參與計算,不影響)。
其他類似問題
為什么我軟件里墻模板單面支撐計算里面沒有可以調整 “預埋點距主梁水平距離” 的項目,只能調整“主梁距墻底距離” ...閱讀全文
豬跑跑 2015-08-26 2735 4
...閱讀全文
xufei123 2018-08-06 1297 2
品茗安全計算2015墻模板中怎么沒有”非組合式鋼模板“選項了? ...閱讀全文
阿榮 2015-05-23 2599 1
地鐵車站側墻采用鋼管對頂,采用哪個模塊進行對撐鋼管的安全驗算 ...閱讀全文
豆豆903 2021-10-06 768 1
墻柱模板計算時,其它參數不數,減少主梁間距后計算結果中對拉螺栓的受力會變大,請教下怎么回事。 ...閱讀全文
豬豬 2012-04-25 4646 2