淺埋暗挖管道二次襯砌驗收批質量驗收記錄填表范例
淺埋暗挖管道二次襯砌驗收批質量驗收記錄填表說明
【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB 50268-2008)
【條文摘錄】
6,7.11 淺埋暗挖管道的二次襯砌應符合下列規定:
主控項目
1 原材料的產品質量保證資料應齊全,每生產批次的出廠質量合格證明書及各項性能檢驗報告應符合國家相關標準規定和設計要求;
檢查方法:檢查產品質量合格證明書、各項性能檢驗報告、進場復驗報告。
2 伸縮縫的設置必須根據設計要求,并應與初期支護變形 縫位置重合;
檢查方法:逐縫觀察;對照設計文件檢查。
3 混凝土抗壓、抗滲等級必須符合設計要求。
檢查數量:
1)同一配比,每澆筑一次墊層混凝土為一驗收批,抗壓強度試塊各留置一組;同一配比,每澆筑管道每30m混凝土為一驗收批,抗壓強度試塊留置2組(其中1組作為28d強度):如需要與結構同條件養護的試塊,其留置組數可根據需要確定;
2)同一配比,每澆筑管道每30m混凝土為一驗收批,留置抗滲試塊1組;
檢查方法:檢查混凝土抗壓、抗滲試件的試驗報告。
一般項目
4 模板和支架的強度、剛度和穩定性,外觀尺寸、中線、標高、預埋件必須滿足設計要求;模板接縫應拼接嚴密,不得漏漿;
檢查方法:檢查施工記錄、測量記錄。
5 止水帶安裝牢固,澆筑混凝土時,不得產生移動、卷邊、漏灰現象;
檢查方法:逐個觀察。
6 混凝土表面光潔、密實,防水層完整不漏水;
檢查方法:逐段觀察。
7 二次襯砌模板安裝質量、混凝土施工的允許偏差應分別符合表6.7.11—1、表6.7.11—2的規定。