擋土墻板預制檢驗批質量檢驗記錄填表范例
【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008)
【條文摘錄】
15.3 裝配式鋼筋混凝土擋土墻
15.3.1 現澆混凝土基礎施工,應符合本規范第14.2節的有關規定。
15. 3. 2 擋土墻板預制、安裝除應符合本規范第l4. 3節的有關規定外,尚應符合下列規定:
1 預制墻板的拼縫應與基礎變形縫吻合。
2 墻板與基礎采用焊接連接時,安裝前應檢查預埋件位置;墻板安裝定位后,應及時焊接牢固,并對焊縫進行防腐處理。
15. 3. 3 墻板灌縫應插搗密實,板縫外露面宜用相同強度的水泥砂漿勾縫,勾縫應密實、平順。
15. 6. 2 裝配式鋼筋混凝土擋土墻質量檢驗應符合下列規定:
主 控 項 目
3 預制擋土墻板鋼筋、混凝土強度應符合設計及本規范規定。
檢查數量:每檢驗批。
檢驗方法:出廠合格證或檢驗報告。
4 擋土墻板應焊接牢固。焊縫長度、寬度、高度均應符合設計要求。且無夾渣、裂紋、咬肉現象。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:查隱蔽驗收記錄。
5 擋土墻板杯口混凝土強度應符合設計要求。
檢查數量:每班1組(3塊)。
檢驗方法:查試驗報告。
一 般 項 目
6 預制擋土墻板安裝應板縫均勻、灌縫密實,泄水孔通暢。帽石安裝邊緣順暢、頂面平整、縫隙均勻密實。
檢查數量:全數檢查
檢驗方法:觀察。
7 預制墻板的允許偏差應符合本規范表14.5. 2-2的規定。
8 混凝土基礎的允許偏差應符合本規范表14.5.2-1的規定。
9 擋土墻板安裝允許偏差應符合表15.6.2的規定。
表15.6.2 擋土墻板安裝允許偏差
項目
|
允許偏差
|
檢驗頻率
|
檢驗方法
|
范圍
|
點數
|
墻面垂直度
|
≤0. 15%H且≤15mm
|
20m
|
1
|
用垂線掛全高量測
|
直順度(mm)
|
≤10
|
1
|
用20m線和鋼尺量
|
板間錯臺(mm)
|
≤5
|
1
|
用鋼板尺和塞尺量
|
預埋件(mm)
|
高程
|
±5
|
每個
|
1
|
用水準儀測量
|
偏位
|
±15
|
用鋼尺量
|
注:表中H為擋土墻高度。