混凝土預制砌塊鋪砌人行道(含盲道)檢驗批質量檢驗記錄填表范例
混凝土預制砌塊鋪砌人行道(含盲道)檢驗批質量檢驗記錄填表說明
【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008)
【條文摘錄】
13. 4.2 混凝土預制砌塊鋪砌人行道(含盲道)質量檢驗應符合下列規定:
主 控 項 目
1 路床與基層壓實度應符合本規范第13.4. 1條的規定。
2 混凝土預制砌塊(含盲道砌塊)強度應符合設計規定。
檢查數量:同一品種、規格、每檢驗批1組。
檢驗方法:查抗壓強度試驗報告。
3 砂漿平均抗壓強度等級應符合設計規定,任一組試件抗壓強度最低值不應低于設計強度的85%。
檢查數量:同—配合比,每l000m21組(6塊),不足1000m2取1組。
檢驗方法:查試驗報告。
4 盲道鋪砌應正確。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
一 般 項 目
5 鋪砌應穩固、無翹動,表面平整、縫線直順、縫寬均勻、灌縫飽滿,無翹邊、翹角、反坡、積水現象。
6 預制砌塊鋪砌允許偏差應符合表13.4.2的規定。
表13. 4. 2預制砌塊鋪砌允許偏差
項目 | 允許偏差 | 檢驗頻率 | 檢查方法 |
范圍 | 點數 |
平整度(m) | ≤5 | 20m | 1 | 用3m直尺和塞尺連續量兩尺,取較大值 |
橫坡(%) | ±0. 3%且不反坡 | 20m | 1 | 用水準儀量測 |
井框與面層高差(mm) | ≤4 | 每座 | 1 | 十字法,用直尺和塞尺量,取最大值 |
相鄰塊高差(mm) | ≤3 | 20m | 1 | 用鋼尺量 |
縱縫直順(mm) | ≤10 | 40m | 1 | 用20m線和鋼尺量 |
橫縫直順(mm) | ≤10 | 20m | 1 | 沿路寬用線和鋼尺量 |
縫寬(mm) | +3 -2 | 20m | 1 | 用鋼尺量 |