豆丁施工編輯整理
一、案例工程施工工藝技術戰略定位
案例項目體量巨大,在滿足運營要求的前提下,在A17棟一棟樓對鋁模體系、墻板安裝的技術節點進行反復驗證,同時進行免抹灰和穿插施工試點,在成本可控的前提下對過程中可能出現的細節問題逐個擊破,為大面積推廣提供技術儲備,同時邁出日式管理嘗試的第一步。
二、技術與工藝創新
1、鋁模應用——周轉60次
案例工程外墻全砼,鋁模展開面積達2200平米;
其中1200平米為由已封頂的其?xiàng)目周轉而來;
拆模觀感方面新舊鋁模沒有差異;
鋁模工藝穩定后可以達到與傳統木模持平的單價。
2、鋁?!捌谏罨O(shè)計
由大沉箱改為小降板。
減少后期工序,減低滲漏隱患。
門過梁拉通下掛。
防止門頭板豎向開裂。
3、鋁?!岣呓Y(jié)構精度
外墻設置第五道背楞并且貫通控制外墻垂平
采用拉頂結合的固定方式控制墻柱垂直度
采用角鋼支撐防止外圍飄板側板變形
日式找平有效控制天花水平度
4、裝配式內墻——圖紙深化做法
通過前期圖紙會審,將問題消滅在萌芽狀態,保證土建、水電、裝修、墻板深化圖四圖合一。
墻板統一編號,施工時對號入座
深化圖完成后四方簽字確認
5、裝配式內墻——施工工藝
1)墻板排版
2)線管廠內預埋、現場接駁
3)現澆預留企口連接墻板
4)門頭板下掛
5)轉角異型板
6)板縫粘結材料
7)施工工序及質量控制
6、內外墻免抹灰——全混凝土外墻
為了達到外墻無加氣塊實現免抹灰的需要,設計初期即要求設計院將外圍結構全部改為剪力墻,設計院經過多次驗算復核,最終通過對核心筒部位的剪力墻進行削弱來實現上述目的。
7、全混凝土外墻——節點構造
室內部分構造柱一次澆筑,通過泡沫板與結構斷開
通過在鋁模上固定壓槽模板,在鋁合金門窗安裝位置預留啟口
陽臺反坎澆筑時預留洞口,后期灌漿固定,取消收口工序
將傳統在抹灰階段完成的滴水線、分隔線、窗臺找坡等工藝一次性在鋁模階段預制到位
通過在鋁模上固定角鋼,預留水管暗埋凹槽
8、穿插施工——總體策劃
穿插施工,即是要在主體施工后將后續工序分層合理安排,實現主體——外圍——公共——戶內各工種分段分層施工完成,從而達到提高效率、縮短工期的目的。
控制點:
外圍裝修進入前無濕作業。
內裝進入前外立面及公共部位完成,隔水措施完成。
制定詳細工序施工計劃,相互影響的工序不安排至同一層施工
各工序質量合格,基本做到無返工或其引起的連鎖返工。
9、穿插施工——制約因素及對策
10、穿插施工——外墻穿插
11、穿插施工——裝修穿插
12、穿插施工——層間止水
13、穿插施工——四化管理與成品保護