覓香
發帖時間:2019-01-10 11:44:13 樓主

規范中,接頭的現場檢驗應按驗收批進行,同一施工條件下采用同一批材料的同等級、同型式、同規格接頭,應500個為一個驗收批進行檢驗與驗收,不足500個也應作為一個驗收批。對接頭的每一驗收批,必須在工程結構中隨機截取3個接頭試件作抗拉強度試驗,按設計要求的接頭等級進行評定。當3個接頭試件的抗拉強度均符合表1中相應等級的強度要求時,該驗收批應評為合格。如有1個試件的抗拉強度不符合要求,應再取6個試件進行復檢。復檢中如仍有1個試件的抗拉強度不符合要求,則該驗收批應評為不合格?,F(xiàn)場檢驗連續10個驗收批抽樣試件抗拉強度試驗一次合格率為100%時,驗收批接頭數量可擴大1倍。

1、驗收批是什么意思,我們都是按層劃分檢驗批,如果每層不到同一施工條件下采用同一批材料的同等級、同型式、同規格接頭不到500,是否也按一個驗收批,還是不用管按層劃分的檢驗批,湊齊500個就算一個驗收批呢?

2、必須在工程結構中隨機截取,這個工程結構中隨機截取的意思是什么,是指的在安裝好接頭的柱子上取樣嗎,還是也可以在安裝前取樣,或者是加工區取樣?因為我覺得在安裝好的柱梁板上取樣很不現實。

盼各位大神解答,謝謝!

愛瑞瑞
回帖時間:2019-01-11 10:32:45 1樓

1、按層,不足500也為一個批次;

2、就是安裝好的位置去取

云中飛鶴
回帖時間:2019-01-11 09:47:28 2樓

1、接頭是按施工現場截取式樣的,因此都是按層來取的-------規范規定了不足數量也是一個驗收批,當然要按規范執行了

2.隨機截取,就是不事先約定部位,隨意在安裝現場抽取試件

明朗的天
回帖時間:2019-01-10 14:29:31 3樓

按層劃分的檢驗批

其他類似問題

規范中,接頭的現場檢驗應按驗收批進行,同一施工條件下采用同一批材料的同等級、同型式、同規格接頭,應500個為一個驗收批進行檢驗與驗收,不足500個也應作為一個驗收批。對接頭的每一驗收批,必須在工程結構中隨機截取3個接頭試件作抗拉強度試驗,按設計要求的接頭等級進行評定。當3個接頭試件的抗拉強度均符合表1中相應等 ...閱讀全文

覓香 2019-01-10 1928 3

鋼筋直螺紋連接技術交底1、?概述為提高施工工藝和施工質量,增加施工科學技術水平,及依據招投標文件要求,項目部決定對Φ20、Φ22、Φ25、Φ28、Φ32鋼筋采用較為先進的鋼筋機械連接技術。并且在對鋼筋機械連接中的幾種連接接頭做了研究比較后,最終決定使用與傳統焊接方式相比較,具有較為明顯的接頭強度高、連接速度快、 ...閱讀全文

梁星 2017-09-28 2983 0

人防工程鋼筋連接怎么沒有直螺紋的??人防工程鋼筋連接怎么評定??? ...閱讀全文

busiwuxie 2014-09-07 3104 1

鋼筋直螺紋套筒取樣應該怎樣取?先要送所有規格的檢驗一次,以后每個部位再送?具體是怎么規定的?那本規范有說明?大家指點一二 ...閱讀全文

000 2017-07-22 4096 2

誰有直螺紋套筒連接規范 ...閱讀全文

技術員 2011-06-12 4865 1