琉口水
發帖時間:2019-01-06 16:13:30 樓主

塔吊不能設置兩臺,設置兩臺就超出計算范圍……。

云中飛鶴
回帖時間:2019-01-08 07:45:13 1樓

你把兩臺塔機串聯了吧
明朗的天
回帖時間:2019-01-07 09:02:33 2樓

那是你的設置不對,

其他類似問題

塔吊不能設置兩臺,設置兩臺就超出計算范圍……。 ...閱讀全文

琉口水 2019-01-06 1190 2

問題一:截圖1中分配電箱中的各電機是否要按圖中編號(1、2、3、4、5),軟件里每添加一個施工機具它后面這個位置都是1 ,是否需要根據機具數量人為調整組號編號?問題二:截圖2中怎么計算出來的4#樓廠房分配電箱計算后可選擇最小4平方的線足,是不是那里出了什么問題、搞錯了???那么多施工機具,才配這么小的電線。熔斷器 ...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2014-10-26 2351 2

以下電器的計算電流超出數據庫選擇范圍,請點擊菜單欄上的工程選擇電器元件,在電器元件對話框中選擇相應的電器元件類型,點擊添加按鈕進行添加,添加完成后按保存退出就可重新進行用電計算操作??偱潆娤?導線型號 其計算電流: 582.82A ...閱讀全文

兵哥 2017-06-26 9880 3

在安全計算臨時用電時同功率情況下銅線比用鋁線還要大是什么原因。 ...閱讀全文

wenliyou 2019-03-21 712 1

臨時用電線芯材料只能選擇銅,一選擇鋁就跳出電流超出數據庫選擇范圍,在菜單欄設置中電器元件中只有銅線的參數 沒鋁線的參數 ...閱讀全文

烈焰 2012-07-16 4253 1