dejjivf@sohu.com
發帖時間:2014-10-26 12:39:13 樓主

問題一:

截圖1中分配電箱中的各電機是否要按圖中編號(1、2、3、4、5),軟件里每添加一個施工機具它后面這個位置都是1 ,是否需要根據機具數量人為調整組號編號?

問題二:

截圖2中怎么計算出來的4#樓廠房分配電箱計算后可選擇最小4平方的線足,是不是那里出了什么問題、搞錯了?。磕敲炊嗍┕C(jī)具,才配這么小的電線。熔斷器是否要設置,總箱分箱開關箱是不是都要設置漏電保護器?網上如何上傳“計算文件”供別人打開查看如問題二這樣的問題?

問題三;

從工地變壓器出來分三條主干線,一條是管1、2、3號廠房,一條是管3、4、5號廠房,一條是辦公生活區。應如何設置?尤其是生活區。

云中飛鶴
回帖時間:2014-10-26 13:44:49 1樓

既然三個干線那就設三個總箱啊
  • dejjivf@sohu.com2014-10-26 21:46:17回復

    我是想變壓器出來至總箱,總箱里面設置三個分路即我所說的三個主干線,這樣行不,而不是三個總箱

  • 云中飛鶴2014-10-27 08:41:15回復

    這要看你每個回路所帶的機具計算能否滿足要求,一般機具過多,或大功率機具多余三臺就計算不過了,另外一般要求照明和動力要分設的

  • dejjivf@sohu.com2014-10-31 08:12:21回復

    多謝有點明白,要是計算通得過。照明和動力分設也是在二級箱里分設,工地上也單獨設照明總箱嗎? 生活區里面設置一人總箱還比較容易理解?

云中飛鶴
回帖時間:2014-10-26 13:41:23 2樓

設置不同編號,表示不同機具開關箱并聯,就是分箱內單獨設置一個回路

其他類似問題

問題一:截圖1中分配電箱中的各電機是否要按圖中編號(1、2、3、4、5),軟件里每添加一個施工機具它后面這個位置都是1 ,是否需要根據機具數量人為調整組號編號?問題二:截圖2中怎么計算出來的4#樓廠房分配電箱計算后可選擇最小4平方的線足,是不是那里出了什么問題、搞錯了???那么多施工機具,才配這么小的電線。熔斷器 ...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2014-10-26 2350 2

只選擇了8條干線就計算不出來了,提示對話框選擇導線?不知道怎么修改?電方面不懂。是不是修改變壓器就好了?修改到多少才能滿足要求? ...閱讀全文

8888 2014-10-23 2895 1

只選擇了8條干線就計算不出來了,提示對話框選擇導線?不知道怎么修改?電方面不懂。是不是修改變壓器就好了?修改到多少才能滿足要求? ...閱讀全文

8888 2014-10-23 1764 0

在安全計算臨時用電時同功率情況下銅線比用鋁線還要大是什么原因。 ...閱讀全文

wenliyou 2019-03-21 712 1

1、為什么分配電箱需要系數從0.7改到0.3之后,計算結果無變化?2、為什么總配電箱需要系數從0.95慢慢改革到0.3電流和總負荷下來了,但總進線和變壓器容量永遠不變。3、依據計算結果3*150的電線和315KWA變壓器用不了,看數據完全滿足。我發給計算結果你看看。 ...閱讀全文

老頑童 2012-09-26 3882 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取