110來了
發帖時間:2018-12-21 17:35:03 樓主

基礎施工階段,是否可以在周邊的盲溝上搭設腳手架,盲溝寬300深400,內填石子。如果可以或者不可以,依據是什么?_?

愛瑞瑞
回帖時間:2018-12-25 10:41:18 1樓

不可以呀,這個計算也算不過呀,風險也太大了
明朗的天
回帖時間:2018-12-25 07:39:39 2樓

實際操作是可行的:可以在盲溝上面澆筑一定厚度的混凝土墊層
云中飛鶴
回帖時間:2018-12-24 10:52:54 3樓

自己去看腳手架規范去

其他類似問題

基礎施工階段,是否可以在周邊的盲溝上搭設腳手架,盲溝寬300深400,內填石子。如果可以或者不可以,依據是什么?_? ...閱讀全文

110來了 2018-12-21 979 3

腳手架的監測依據是什么規范 ...閱讀全文

豆豆228 2023-02-25 323 1

某處工地的腳手架設計是四邊合圍搭設,但是在搭設過程中,采取了分段搭設,腳手架實際是7m高開口腳手架,架體在搭設過程中突遇8級陣風,發生了腳手架傾斜:上圖紅色部位的架體發生了傾斜。實際是在外側設置了拋撐,暫時還沒有設置連墻件。想要討論這幾個問題:腳手架搭設階段如何采取加固措施 開口架有什么規定 開口架內側是 ...閱讀全文

愛瑞瑞 2017-10-17 3705 1

什么是獨立塔架形式搭設腳手架 ...閱讀全文

豆豆855 2021-10-15 635 3

落地式扣件腳手架搭設于二層屋面,搭設位置選項為混凝土樓板,但方案中未體現出相關信息;同時如何進行對樓板驗算? ...閱讀全文

xak 2013-08-12 3155 2