愛瑞瑞
發帖時間:2017-10-17 10:38:18 樓主

某處工地的腳手架設計是四邊合圍搭設,但是在搭設過程中,采取了分段搭設,腳手架實際是7m高開口腳手架,架體在搭設過程中突遇8級陣風,發生了腳手架傾斜:


上圖紅色部位的架體發生了傾斜。實際是在外側設置了拋撐,暫時還沒有設置連墻件。

想要討論這幾個問題:



腳手架搭設階段如何采取加固措施
開口架有什么規定
開口架內側是否需要加斜撐
斜撐是否一定要做地錨
開口架端部是否必須設兩個方向的斜撐
開口架安裝密目安全網是否合適,如必須安裝,什么時機合適
四邊腳手架能否分段搭設,還是必須交圈搭設
不設置安裝連墻件的腳手架,何種措施可以替代連墻件


云中飛鶴
回帖時間:2017-10-17 11:02:12 1樓

腳手架搭設階段如何采取加固措施,如果是不到連墻件設置的一步架高的時候,可以設置拋撐,如果內里是空的話,要設置帶固定的拋撐

開口架有什么規定 :開口處層層設置連墻件,間距不大于4m,內外立桿間加橫向斜撐

開口架內側是否需要加斜撐:可以不加,但拋撐構造要合理
斜撐是否一定要做地錨:這是必須的

開口架端部是否必須設兩個方向的斜撐:沒有規定
開口架安裝密目安全網是否合適,如必須安裝,什么時機合適,必須安裝,架體搭設一次高度就要隨著安裝
四邊腳手架能否分段搭設,還是必須交圈搭設:允許分段搭設
不設置安裝連墻件的腳手架,何種措施可以替代連墻件:不允許這種腳手架搭設
  • 愛瑞瑞2017-10-17 13:45:57回復

    設置帶固定的拋撐是什么意思?是否有明文規定?) (合理的拋撐構造具體規定是什么?) (關于這個斜撐/拋撐要做地錨是否有規范文件出處?) (分段搭設是否有具體的規范文件出處?) (鋼筋綁扎安裝用腳手架、模板支設用腳手架很常見) 設置帶固定的拋撐是什么意思?是否有明文規定?) (合理的拋撐構造具體規定是什么?) (關于這個斜撐/拋撐要做地錨是否有規范文件出處?) (分段搭設是否有具體的規范文件出處?) (鋼筋綁扎安裝用腳手架、模板支設用腳手架很常見)

  • 云中飛鶴2017-10-17 14:56:54回復

    沒有強制規定,規范不是什么都要給你規定的 沒有強制規定,規范不是什么都要給你規定的

其他類似問題

某處工地的腳手架設計是四邊合圍搭設,但是在搭設過程中,采取了分段搭設,腳手架實際是7m高開口腳手架,架體在搭設過程中突遇8級陣風,發生了腳手架傾斜:上圖紅色部位的架體發生了傾斜。實際是在外側設置了拋撐,暫時還沒有設置連墻件。想要討論這幾個問題:腳手架搭設階段如何采取加固措施 開口架有什么規定 開口架內側是否需要加斜撐 斜撐是否一定要做地錨開口架端部是否必須設兩個方向的斜撐 開口架安裝密目安全網是否合適,如必須安裝,什么時機合適四邊腳手架能否分段搭設,還是必須交圈搭設不設置安裝連墻件的腳手架,何種措施可以替代連墻件...閱讀全文

愛瑞瑞 2017-10-17 3818 1

什么是獨立塔架形式搭設腳手架...閱讀全文

豆豆855 2021-10-15 861 3

落地式扣件腳手架搭設于二層屋面,搭設位置選項為混凝土樓板,但方案中未體現出相關信息;同時如何進行對樓板驗算?...閱讀全文

xak 2013-08-12 3362 2

主樓腳手架有一面搭設于二層裙房屋面,板厚140mm,配筋直徑10mm@120mm雙層雙向,砼標號C30;高度25米落地式搭設,如何驗算對樓板影響?...閱讀全文

xak 2013-08-06 3871 1

樓板上搭設腳手架模塊中:“施工層下設支架層數”何意?“支座周長”何意?二層樓板上搭設外腳手架如何驗算?...閱讀全文

xak 2013-08-05 3623 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉