楓葉
發帖時間:2018-12-11 16:43:22 樓主

施工電梯在地下室頂板上,計算時,頂板滿足不了受力要求,設置鋼管腳手架回頂,生成的計算書里,所有力均傳至鋼管架受力,地下室頂板是不承受的,這樣是不是不合理啊

云中飛鶴
回帖時間:2018-12-13 08:45:24 1樓

這個是按最不利條件計算的哦
愛瑞瑞
回帖時間:2018-12-12 11:38:15 2樓

軟件按照最不利情況計算的,但是在這個傳力方面確實有很大爭議。如果地下室頂板已經28天以后,基本上很少力往下傳遞了(頂板可承受的范圍內)。

其他類似問題

施工電梯在地下室頂板上,計算時,頂板滿足不了受力要求,設置鋼管腳手架回頂,生成的計算書里,所有力均傳至鋼管架受力,地下室頂板是不承受的,這樣是不是不合理啊...閱讀全文

楓葉 2018-12-11 2036 2

品茗里面關于施工電梯坐落在地下室頂板上的計算,我的地下室頂板恒載設計為28KN/㎡,活載5KN/㎡。但是根據板配筋品茗算出來為為39KN/㎡,計算能夠通過,想問一下,這樣可以認為施工電梯可以直接放在地下室頂板上嗎...閱讀全文

?。。。 2020-07-06 1183 1

地下室頂板防水做法:頂板砼結構自防水-找坡層-找平層-涂抹-防水卷材-聚苯板-保護層,這里的防水屬于地基基礎分部-地下防水子分部-主體結構防水分項,還是裝飾裝修-建筑地面-基層鋪設中的隔離層?...閱讀全文

一寢夢塵埃 2018-04-17 1838 2

1、我們想在人防地下室頂板上放置人貨電梯,電梯總荷載為500KN,人貨梯的基礎尺寸為5.4x3.5;導軌尺寸為0.8x0.8,我們計劃把導軌直接用地腳螺栓固定在地下室頂板上,不做基礎了;那么這樣算來地下室導軌下每平方的計算荷載是多少?2、品茗計算軟件上好像是利用500/5.4*3.5...閱讀全文

nini 2014-03-10 4237 1

說的基礎頂防水是指那一塊,頂板防水是只有地下室頂板才有嗎...閱讀全文

高亞娟 2019-09-24 999 6