1、我們想在人防地下室頂板上放置人貨電梯,電梯總荷載為500KN,人貨梯的基礎尺寸為5.4x3.5;導軌尺寸為0.8x0.8,我們計劃把導軌直接用地腳螺栓固定在地下室頂板上,不做基礎了;那么這樣算來地下室導軌下每平方的計算荷載是多少?
2、品茗計算軟件上好像是利用500/5.4*3.5

Parallel、
回帖時間:2014-03-10 17:44:43 1樓

計算導軌下地下室頂板每平方面荷載,采用荷載傳遞下按板厚擴散計算,需知道地下室頂板厚度,擴散角一般采取45度即擴散寬度為0.8+2x板厚,面積為(0.8+2x板厚)x(0.8+2x板厚)。
  • nini2014-03-12 17:34:54回復

    參數名稱 單位 設值 額定載重量 kg 2×1000 乘員人數 人 2×12 最大提升高度 m 120 提升速度 m/min 38~40 鋼絲繩直徑 mm 11×8×19S+F 電機功率 kw 7.5 吊籠內空尺寸 m 3×1.3×2.1 吊籠質量 kg 970 對重質量 kg 1300 標準節尺寸 mm 776×776×1504 標準節質量 kg 120 頂吊桿額定起重質量 kg 200 底圍護最大尺寸 m 5.3×3.27 基礎尺寸 m 3.42×5.4 直接放在地下室頂板上,頂板C30 250mm厚 人貨梯90m高,請問地下室頂板滿足要求嗎

  • Parallel、2014-03-13 09:40:36回復

    你可以采用品茗安全計算軟件垂直運輸設施模塊中的施工升降機進行計算。

其他類似問題

1、我們想在人防地下室頂板上放置人貨電梯,電梯總荷載為500KN,人貨梯的基礎尺寸為5.4x3.5;導軌尺寸為0.8x0.8,我們計劃把導軌直接用地腳螺栓固定在地下室頂板上,不做基礎了;那么這樣算來地下室導軌下每平方的計算荷載是多少?2、品茗計算軟件上好像是利用500/5.4*3.5 ...閱讀全文

nini 2014-03-10 4189 1

品茗里面關于施工電梯坐落在地下室頂板上的計算,我的地下室頂板恒載設計為28KN/㎡,活載5KN/㎡。但是根據板配筋品茗算出來為為39KN/㎡,計算能夠通過,想問一下,這樣可以認為施工電梯可以直接放在地下室頂板上嗎 ...閱讀全文

?。。。 2020-07-06 1158 1

地下室頂板防水做法:頂板砼結構自防水-找坡層-找平層-涂抹-防水卷材-聚苯板-保護層,這里的防水屬于地基基礎分部-地下防水子分部-主體結構防水分項,還是裝飾裝修-建筑地面-基層鋪設中的隔離層? ...閱讀全文

一寢夢塵埃 2018-04-17 1810 2

施工電梯安裝在地下室頂板上,下部支撐軟件如何計算?如何操作?請詳細說明問題補充:如果地下室頂板上沒有梁如何設置????? ...閱讀全文

yb9527 2011-08-15 4322 1

地下室頂板250mm厚、要載重60噸行車、板下鋼管加強 ...閱讀全文

溫暖陽光 2019-12-13 934 2