1276
1
1、熟悉擬建工程的功能
圖紙到手后,首先了解本工程的功能是什么,是車間還是辦公樓?是商場還是宿舍?了解功能之后,再聯想一些基本尺寸和裝修,例如廁所地面一般會貼地磚作塊料墻裙,廁所陽臺樓地面標高一般會低幾厘米;車間的尺寸一定滿足生產的需要,特別是滿足設備安裝的需要等等最后識讀建筑說明,熟悉工程裝修情況。
2、熟悉審查工程平面尺寸
建筑工程施工平面圖一般有三道尺寸,一是細部尺寸,二是軸線間尺寸,三是總尺寸。檢查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意邊軸線是否是墻中心線,識讀工程平面圖尺寸,先識建施平面圖,再識本層結施平面圖,最后識水電空調安裝設備工藝犁檢查房間平面布置是否方便使用采光通風是否良好等,識讀下一層平面圖尺寸時,檢查與上一層有無不一致的地方。
3、熟悉審查工程立面尺寸
建筑工程建施圖一般有正立面圖、剖立面圖、樓梯剖面圖,這些圖有工程立面尺寸信息;建施平面圖,結施平面圖上,一般也標有本層標高;梁表中,一般有梁表面標高;基礎大樣圖、其它細部大樣圖,一般也有標高注明,通過這些施工圖,可掌握工程的立面尺寸。正立面圖一般有三道尺寸,第一道是窗臺門窗的高度等細部尺寸,第二道是層高尺寸,并標注有標高,第三道是總高度。
審查方法與審查平面各道尺寸一樣,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,檢查立面圖各樓層的標高是否與建施平面圖相同,再檢查建施的標高是否與結施標高相符,建施圖各樓層標高與結施圖相應樓層的標高應不完全相同,因建施圖的樓地面標高是工程完工后的標高,而結施圖中樓地面標高僅結構面標高,不包括裝修面的高度,同一樓層建施圖的標高應比結施圖的標高高幾厘米。有些施工圖,把建施圖標高標在了相應的結施圖上,如果不留意,施工中會出錯。
熟悉立面圖后,主要檢查門窗頂標高是否與其上一層的梁底標高相一致;檢查樓梯踏步的水平尺寸和標高是否有錯,檢查梯梁下豎向凈空尺寸是否大于2.1米,是否出現碰頭現象;當中間層出現露臺時,檢查露臺標高是否比室內低;檢查廁所浴室樓地面是否低幾厘米,若不是,檢查有無防溢水措施;最后與水電空調安裝設備工藝第二次裝修施工圖相結合,檢查建筑高度是否滿足功能需要。
4、檢查施工圖中容易出錯的地方有無出錯
1、檢查女兒墻砼壓頂的坡向是否朝內
2、檢查磚墻下有梁否
3、結構平面中的梁,在梁表中是否全標出了配筋情況
4、檢查主梁的高度有無低于次梁高度的情況
5、梁板柱在跨度相同相近時,有無配筋相差較大的地方,若有,需驗算
6、當梁與剪力墻同一直線布置時,檢查有無梁的寬度超過墻的厚度
7、當梁分別支承在剪力墻和柱邊時,檢查梁中心線是否與軸線平行或重合,檢查梁寬有無突出墻或柱外,若有,應提交設計處理點這免費下載施工技術資料
8 、檢查梁的受力鋼筋最小間距是否滿足施工驗收規范要求。
9、檢查室內出露臺的門上是否設計有雨蓬,檢查結構平面上雨蓬中心是否與建施圖上門的中心線重合
10、當設計要求與施工驗收規范有無不同如柱表中常說明:柱筋每側少于4根可在同一截面搭接但施工驗收規范要求,同一截面鋼筋搭接面積不得超過50%
11、檢查結構說明與結構平面大樣梁柱表中內容以及與建施說明有無存在相矛盾之處
12、單獨基礎系雙向受力,沿短邊方向的受力鋼筋一般置于長邊受力鋼筋的上面,檢查施工圖的基礎大樣圖中鋼筋是否畫錯
5、審查原施工圖有無可改進的地方
主要從有利于該工程的施工;有利于保證建筑質量;有利于工程美觀三個方面對原施工圖提出改進意見
1、從有利于工程施工的角度提出改進施工圖意見
結構平面上會出現連續框架梁相鄰跨度較大的情況,當中間支座負彎矩筋分開錨固時,會造成梁柱接頭處鋼筋太密,搗砼困難,可向設計人員建議:負筋能連通的盡量連通。
當支座負筋為通長時,就造成了跨度小梁寬較小的梁面鋼筋太密,無法搗砼,可建議在保證梁負筋的前提下,盡量保持各跨梁寬一致,只對梁高進行調整,以便于面筋連通和澆搗砼。當結構造型復雜,某一部位結構施工難以一次完成時,向設計提出:砼施工縫如何留置
2、從有利于建筑工程質量方面,提出修改施工圖意見
當設計天花抹灰與墻面抹灰相同為1:1:6混合砂漿時,可建議將天花抹灰改為1:1:4混合砂漿,以增加粘結力
當施工圖上對電梯井坑、衛生間沉池,消防水池未注明防水施工要求時,可建議在坑外壁沉池水池內壁增加水泥砂漿防水層,以提高防水質量
3、從有利于建筑美觀方面提出改善施工圖
若出現露臺的女兒墻與外窗相接時,檢查女兒墻的高度是否高過窗臺,若是,則相接處不美觀,建議設計處理。檢查外墻飾面分色線是否連通,若不連通,建議到陰角處收口;當外墻與內墻無明顯分界線時,詢問設計,墻裝飾延伸到內墻何處收口最為美觀,外墻突出部位的頂面和底面是否同外墻一樣裝飾。
當柱截面尺寸隨樓層的升高而逐步減小時,若柱突出外墻成為立面裝飾線條時,為使該線條上下寬窄一致,建議對突出部位的柱截面不縮小;當柱布置在建筑平面磚墻的轉角位,而磚墻轉角少于900,若結構設計仍采用方形柱,可建議根據建筑平面將方形改為多邊形柱,以免柱角突出墻外,影響使用和美觀。當電梯大堂(前室)左邊有一框架柱突出墻面10~20cm時,檢查右邊柱是否出突出相同尺寸,若不是,建議修改成左右對稱。
會審圖紙是施工前期的主要技術工作之一,因此項目施工前項目部應組織參加該工程項目的技術人員和相關部門認真看圖、熟悉施工圖,了解工程情況和圖紙設計中的錯誤、矛盾、交待不清楚、設計不合理等問題,盡可能把這些問題及時提出來,解決在施工作業之前。
圖紙會審注意事項
項目部應以謙虛、配合、學習、和諧的態度參加圖紙會審會議。根據建設單位、設計單位、監理公司的組織能力和協調能力提供必要的服務,促使圖紙會審圓滿完成。圖紙會審記錄是施工文件的組成部分,與施工圖具有同等效力,所以圖紙會審記錄的管理辦法和發放范圍同施工圖管理、發放,并認真實施。 會審圖紙綜合歸納常見問題如下:
1、建筑、結構說明有沒有互相矛盾或者意圖不清楚的地方;
2、建筑、結構圖中軸線位置是否一致,相對尺寸是否標注清楚;
3、如果是框架結構,看建筑、結構圖梁柱是否尺寸一致,如果是磚混,看墻厚、構造柱的布置是否一致;
4、查看門窗的做法是否明確,有圖籍的按照圖籍,沒有圖籍做法的是否有大樣,大樣中開啟方向、玻璃材質、龍骨材質等是否明確;
5、一般設計容易疏忽的是窗臺做法、窗簾盒做法、門窗材質、門垛尺寸;
6、看結構圖說明中是否與規范相矛盾或有出入,如有,協商按哪個標準施工;
7、從施工角度考慮,是否有施工難度大甚至不可能施工的結構節點,比如坡屋面與平屋面相交的地方,梁的交叉施工最容易出問題;
8、樓梯踏步高和數量是否與標高相符;
9、建筑立面圖中的結構標高是否與結構圖每層的標高相符;
10、檐口的地方標高容易出錯,適當注意;
11、預留洞、預埋件是否錯漏;
12、構造作法是否交待清楚;
13、材料選用是否合理,設計是否能滿足質量要求;
14、基礎、地溝等是否相碰;
15、標準圖、詳圖是否正確;
16、門窗、構件的尺寸、規格、數量是否相符等。
熟悉圖紙的方法及要領:
先粗后細:就是先看平、立、剖面圖,對整個工程的概貌有一個輪廓的了解,對總的長、寬尺寸、軸線尺寸、標高、層高、總高有一個大體的印象。然后再看細部做法,核對總尺寸與細部尺寸。
其他類似問題
1、熟悉擬建工程的功能圖紙到手后,首先了解本工程的功能是什么,是車間還是辦公樓?是商場還是宿舍?了解功能之后,再聯想一些基本尺寸和裝修,例如廁所地面一般會貼地磚作塊料墻裙,廁所陽臺樓地面標高一般會低幾厘米;車間的尺寸一定滿足生產的需要,特別是滿足設備安裝的需要等等最后識讀建筑說明,熟悉工程裝修情況。2、熟悉審查工程平面尺寸建筑工程施工平面圖一般有三道尺寸,一是細部尺寸,二是軸線間尺寸,三是總尺寸。檢查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意邊軸線是否是墻中心線,識讀工程平面圖尺寸,先識建施平面圖,再識本層結施平面圖,最后識水電空調安裝設備工藝犁檢查房間平面布置是否方便使用采光通風是否良好等,識讀下一層平面圖尺寸時,檢查與上一層有無不一致的地方。3、熟悉審查工程立面尺寸建筑工程建施圖一般有正立面圖、剖立面圖、樓梯剖面圖,這些圖有工程立面尺寸信息;建施平面圖,結施平面圖上,一般也標有本層標高;梁表中,一般有梁表面標高;基礎大樣圖、其它細部大樣圖,一般也有標高注明,通過這些施工圖,可掌握工程的立面尺寸。正立面圖一般有三道尺寸,第一道是窗臺門窗的高度等細部尺寸,第二道是層高尺寸,并標注有標高,第三道是總高度。審查方法與審查平面各道尺寸一樣,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,檢查立面圖各樓層的標高是否與建施平...閱讀全文
啦啦啦 2018-11-19 1276 1
圖紙會審內容全攻略一、圖紙會審目的為優化設計,保證圖紙質量,保障工程質量進度,才建立完整的圖紙會審制度。二、適用范圍房建施工項目、市政工程項目及給排水項目。施工圖紙包括:施工圖紙、設計聯系單、施工技術聯系單及其他技術要求文件。三、圖紙會審制度3.1設計圖紙控制在設計招標或與設計單位簽定合同時特別強調設計圖紙的各個專業設計人員的圖紙會簽制度,以盡量減少圖紙中各個專業的矛盾錯誤。3.2圖紙接受制度現場工程師代表負責接收設計院圖紙,檢查圖紙質量,要求清晰明確,設計及相關人員簽字,設計院蓋章,現場負責人做好圖紙接收記錄及存檔圖紙保管。3.3圖紙發放制度現場工程師代表負責向監理單位發放施工圖紙并做好圖紙發放記錄,記錄清楚發放圖紙名稱、圖號、份數、接受單位、接受時間及接受人簽字。由監理單位負責對施工圖紙進行審核后向各個施工單位發放。各個施工單位接受的圖紙必須有監理單位蓋施工圖紙專用章。3.4圖紙會審人員下列人員必須參加圖紙會審: 建設方:現場負責人員及其他技術人員; 設計方:設計院總工程師、項目負責人及各個專業設計負責人; 監理方:項目總監、副總監及各個專業監理工程師; 施工單位:項目經理、項目副經理、項目總工程師及各個專業技術負責人; 其他相關單位:技術負責人。3.5圖紙會審時間控制設計圖紙分發后三個工作日內由監理負責組織業主、設計、監理、施工單位及其他相關單位進行設計交底。設計交底后十五個...閱讀全文
water 2018-06-14 2259 2
建施 1、設計說明與各層圖紙使用材料、做法不符。各層圖紙使用材料、做法與構件詳圖不符。 2、衛生間、走郎等樓板面降低,梁寬大于墻寬,造成墻腳有梁角。 3、設計墻厚與市場磚規格不符?;A(chǔ)磚非實心磚、沒標明外墻磚種類,或外墻用空心磚。 4、隔墻、輕質墻沒標明使用材料種類。 5、建筑構件無詳圖、無配筋圖、無混凝土標號、尺寸標注不明。 6、女兒墻、衛生間、等隔墻高度沒標注。 7、衛生間、欄桿、層面女兒墻等有防水要求的部位是否設反梁,建施與結施是否都有標明。 8、各層的窗底高度是否統一,窗頂、門頂與梁底高度是否相符。 9、當設有明溝時,其門口處有否設蓋板。 10、圖紙標高與規劃的高程關系,建筑底層地面標高與室外標高關系,樓梯底、各室內、走廊的標高關系。 11、門窗頂標高與梁底標高是否發生抵觸或剩余空間不足于過梁的厚度。 12、梯間墻短小,若有窗時,該位置是否有電箱、消防箱等同時存在,其空間是否足夠。 13、水電等安裝工程的管道是否占到門窗洞口;其管道有否固定支架的位置。 14、屋面或變化層的樓板在室內廳、房上有否砼梁。 15、門窗裝飾設有蓋面板時,其門洞與墻邊有否留置蓋面板位置。 16、門窗的開啟方向和出入口有否障礙或矛盾。 17、屋面或變化層的陽臺若設計有間隔很小的兩根并排砼梁時能否避免。 18、室內空調管的洞口通往室外機的路線能否暢通、有否空調水排水管。 19、墻厚、梁寬、電箱、消防箱的...閱讀全文
小樣你不夠格 2019-04-08 1028 0