低溫熱素板輻射供诺統安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 低溫熱素板輻射供诺統安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 8.5 低溫熱素板輻射采诺統安裝 8.5.1 地面下敷設的盤管埋地部分不應有接頭。 檢驗方法:隱蔽前現場查看。 8.5.2 盤管隱蔽前必須進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5 倍,但不小于0.6MPa。 檢驗方法:穩壓1h內壓力降不大于0.05MPa 且不滲不漏。 8.5.3加熱盤管彎曲部分不得出現硬折彎現象,曲率半徑應符合下列規定: 1.塑料管:不應小于管道外徑的8倍。 2.復合管:不應小于管道外徑的5倍。 檢驗方法:尺量檢查 一般項目 8.5.4分、集水器型號、規格、公稱壓力及安裝位置、高度等應符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙及產品說明書,尺量檢查。 8.5.5加熱盤管管徑、間距和長度應符合設計要求。間距偏差不大于±10mm。 檢驗方法:拉線和尺量檢查。 8.5.6防潮層、防水層、隔熱層及伸縮縫應符合設計要求。 檢驗方法:填充層澆灌前觀察檢查。 8.5.7填充層強度標號應符合設計要求。 檢驗方法:作試塊抗壓試驗。...閱讀全文