小五
發帖時間:2018-11-17 08:27:48 樓主

一次高溫熱水應該屬于給排水及采暖里面的供暖系統還是空調冷熱水系統,這個一次高溫熱水管道是接到熱交換站,空調機房的。

云中飛鶴
回帖時間:2018-11-19 08:49:20 1樓

給排水及采暖里面的室外供暖系統
  • 小五2018-11-19 13:50:44回復

    我們這個是設備管廊里面通到熱交換站的一段高溫熱水? 我們這個是設備管廊里面通到熱交換站的一段高溫熱水?

其他類似問題

一次高溫熱水應該屬于給排水及采暖里面的供暖系統還是空調冷熱水系統,這個一次高溫熱水管道是接到熱交換站,空調機房的。...閱讀全文

小五 2018-11-17 1131 1

《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016 ? ?這個表格如何填寫,有范例沒...閱讀全文

h 2017-10-09 2227 2

住宅的空調凝結水排水管是 ? 屬于 雨水系統還是排水系統的...閱讀全文

九華彡草根 2016-07-03 2518 2

低溫熱水地板輻射供暖系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 低溫熱水地板輻射供暖系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 8.5 低溫熱水地板輻射采暖系統安裝 8.5.1 地面下敷設的盤管埋地部分不應有接頭。 檢驗方法:隱蔽前現場查看。 8.5.2 盤管隱蔽前必須進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5 倍,但不小于0.6MPa。 檢驗方法:穩壓1h內壓力降不大于0.05MPa 且不滲不漏。 8.5.3加熱盤管彎曲部分不得出現硬折彎現象,曲率半徑應符合下列規定: 1.塑料管:不應小于管道外徑的8倍。 2.復合管:不應小于管道外徑的5倍。 檢驗方法:尺量檢查 一般項目 8.5.4分、集水器型號、規格、公稱壓力及安裝位置、高度等應符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙及產品說明書,尺量檢查。 8.5.5加熱盤管管徑、間距和長度應符合設計要求。間距偏差不大于±10mm。 檢驗方法:拉線和尺量檢查。 8.5.6防潮層、防水層、隔熱層及伸縮縫應符合設計要求。 檢驗方法:填充層澆灌前觀察檢查。 8.5.7填充層強度標號應符合設計要求。 檢驗方法:作試塊抗壓試驗。...閱讀全文