8.5 低溫熱水地板輻射采暖系統安裝

8.5.1 地面下敷設的盤管埋地部分不應有接頭。

檢驗方法:隱蔽前現場查看。

8.5.2 盤管隱蔽前必須進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5 倍,但不小于0.6MPa。

檢驗方法:穩壓1h內壓力降不大于0.05MPa 且不滲不漏。

8.5.3加熱盤管彎曲部分不得出現硬折彎現象,曲率半徑應符合下列規定:

1.塑料管:不應小于管道外徑的8倍。

2.復合管:不應小于管道外徑的5倍。

檢驗方法:尺量檢查

一般項目

8.5.4分、集水器型號、規格、公稱壓力及安裝位置、高度等應符合設計要求。

檢驗方法:對照圖紙及產品說明書,尺量檢查。

8.5.5加熱盤管管徑、間距和長度應符合設計要求。間距偏差不大于±10mm。

檢驗方法:拉線和尺量檢查。

8.5.6防潮層、防水層、隔熱層及伸縮縫應符合設計要求。

檢驗方法:填充層澆灌前觀察檢查。

8.5.7填充層強度標號應符合設計要求。

檢驗方法:作試塊抗壓試驗。

其他類似問題

低溫熱水地板輻射供暖系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 低溫熱水地板輻射供暖系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 8.5 低溫熱水地板輻射采暖系統安裝 8.5.1 地面下敷設的盤管埋地部分不應有接頭。 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 2214 0

低溫熱水地板輻射采暖系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 低溫熱水地板輻射采暖系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數, ...閱讀全文

Better me 2018-08-10 1802 0

室內供暖系統絕熱檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統絕熱檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 4.4.8 管道及設備保溫層的厚度和平整度的允許偏差應符合表4.4.8的規定。 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1519 0

室內供暖系統防腐檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統防腐檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 8.2.16 管道、金屬支架和設備的防腐和涂漆應附著良好,無脫皮、起泡、流淌和漏涂缺陷。 檢驗方法:現場觀察檢查。 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3098 0

室內供暖系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 8.6 系統水壓試驗及調試 主控項目 8.6.1 采暖系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符臺設計要求。當 ...閱讀全文