放飛
發帖時間:2018-11-09 20:09:05 樓主

該調整哪個,10米高支模架,900X900 步距1500,再往小調么

愛瑞瑞
回帖時間:2018-11-19 13:46:50 1樓

立桿穩定性不滿足要求,可以試著調小步距看看,或者先調整最頂層步距看看
愛瑞瑞
回帖時間:2018-11-19 13:45:00 2樓

立桿穩定性不滿足要求,可以試著調小步距看看,或者先調整最頂層步距看看
  • 豆豆9812021-12-29 17:56:57回復

    怎么調,沒有這個選項

云中飛鶴
回帖時間:2018-11-10 15:08:34 3樓

這個要看計算書中那一條計算不滿足了
  • 放飛2018-11-10 20:51:45回復

    立桿穩定性計算不滿足,怎么調,謝謝

其他類似問題

該調整哪個,10米高支模架,900X900 步距1500,再往小調么 ...閱讀全文

放飛 2018-11-09 3053 3

用品茗安全計算軟件2014,將塔吊使用說明書中的數值填入后,計算結果偏心距不滿足要求,要放大基礎底面積,是不是說明書中的傾覆力矩值太大的原因 ...閱讀全文

愛的呼喚 2015-10-16 14236 3

梁模板計算中出現以下結論如何調整合理?1.小梁抗彎驗算,不滿足要求!請減小梁跨度方向立柱間距或調整梁底支撐小梁懸挑長度! 2.小梁抗剪驗算,不滿足要求!請減小梁跨度方向立柱間距或調整梁底支撐小梁懸挑長度! 3.小梁撓度驗算,不滿足要求!請減小梁跨度方向立柱間距或調整梁底支撐小梁懸挑長度! ...閱讀全文

123456call 2017-02-22 10304 1

型鋼懸挑防護棚計算書??? 計算依據:??? 1、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011??? 2、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012??? 3、《鋼結構設計規范》GB50017-2003?一、基本參數懸挑防護棚類型 單層懸挑防護棚 防護欄高度h1(mm) 1500 主梁上是否設置懸挑腳手架 否 主梁間距La(mm) 4000 縱向次梁間距Lb(mm) ...閱讀全文

shiyoujun 2017-06-16 3440 1

1、【安全計算軟件】 TC6013塔吊驗算偏心距通不過?2、【安全計算軟件】 塔吊按說明書輸入參數后,顯示偏心距不滿足要求,該如何處理?大家搜索標題可以看到原帖子這兩個帖子應該都是JGJ/T187-2009對偏心距的要求是不超過1/4,而《塔機設計規范》里執行的是1/3,最后算出的結果不符合要求,請教下大家,在計算過程中如何改成 ...閱讀全文

豆豆279 2022-06-05 2694 2