123456call
發帖時間:2017-02-22 15:49:00 樓主

梁模板計算中出現以下結論如何調整合理?

1.小梁抗彎驗算,不滿足要求!請減小梁跨度方向立柱間距或調整梁底支撐小梁懸挑長度!
2.小梁抗剪驗算,不滿足要求!請減小梁跨度方向立柱間距或調整梁底支撐小梁懸挑長度!
3.小梁撓度驗算,不滿足要求!請減小梁跨度方向立柱間距或調整梁底支撐小梁懸挑長度!

mya
回帖時間:2017-02-23 11:05:37 1樓

上面寫的很明確,小梁計算不通過,第一個你可以通過調整小梁個數(間距、懸挑長度),或者是調整立桿間距來實現此計算結果的調整;
  • 123456call2017-02-24 21:11:45回復

    謝謝,感謝您的解答! 謝謝,感謝您的解答!

其他類似問題

梁模板計算中出現以下結論如何調整合理?1.小梁抗彎驗算,不滿足要求!請減小梁跨度方向立柱間距或調整梁底支撐小梁懸挑長度! 2.小梁抗剪驗算,不滿足要求!請減小梁跨度方向立柱間距或調整梁底支撐小梁懸挑長度! 3.小梁撓度驗算,不滿足要求!請減小梁跨度方向立柱間距或調整梁底支撐小梁懸挑長度!...閱讀全文

123456call 2017-02-22 10389 1

小梁抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小小梁間距或立柱橫向間距或懸臂長度!按提示修改后依然不能滿足要求,該怎么辦呢?還有沒有其他的辦法?...閱讀全文

lei 2016-01-07 4166 1

在計算梁支模架時,當小梁抗彎強度或繞度不夠時,提示調整小梁懸挑長度,在軟件中沒有顯示可調的標識,怎樣調整?...閱讀全文

藍天 2013-02-26 5563 1

模板支架驗算時,提示請增加梁底支撐小梁根數,如何調整梁立桿間距?...閱讀全文

天地 2017-12-06 9882 2

為什么梁底小梁垂直于梁跨方向的時候,面板驗算這個可以選擇,小梁驗算置灰;而梁底小梁平行于梁跨方向的時候,面板驗算置灰,小梁驗算可以選擇?面板的驗算按照規范要求不是都是要求簡支梁驗算嗎,那小梁呢?這個置灰代表什么意思呢...閱讀全文