Better me
發帖時間:2018-09-30 09:34:03 樓主

鋼構件組裝檢驗批質量驗收記錄表格范例——


鋼構件組裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



鋼構件組裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明——

【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)

【條文摘錄】

摘錄一:


鋼構件組裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)

 

摘錄二:

8.2焊接H型鋼

I一般項目

8.2.1焊接H型鋼的翼緣板拼接縫和腹板拼接縫的間距不應小于200mm。翼緣板拼接長度不應小于2倍板寬;腹板拼接寬度不應小于300mm,長度不應小于600mm。

檢查數量:全數檢查。檢驗方法:觀察和用鋼尺檢查。

8.2.2焊接H型鋼的允許偏差應符合本規范附錄C中表C.0.1的規定。

檢查數量:按鋼構件數抽查10%,宜不應少于3件。檢驗方法:用鋼尺、角尺、塞尺等檢查。

8.3組裝

Ι主控項目

8.3.1吊車梁和吊車桁架不應下撓?/p>

檢查數量:全數檢查。檢驗方法:構件直立,在兩端支承后,用水準儀和鋼尺檢查。

Ⅱ一般項目

8.3.2焊接連接組裝的允許偏差應符合本規范附錄C中表C.0.2的規定。

檢查數量:按構件數抽查10%,且不應少于3個。檢驗方法:用鋼尺檢驗。

8.3.3頂緊觸面應有75%以上的面積緊貼。

檢查數量:按接觸面的數量抽查10%,且不少于10個。

檢驗方法:用0.3mm塞入面積應小于25%,邊緣間隙應不應大于0.8mm.

8.3.4桁架結構桿件軸件交點錯位的允許偏差不得大于3.0mm。

檢查數量:按構件數抽查10%,且不應少于3個,每個抽查構件按節點數抽查10%,且不少于3個節點。

檢驗方法:尺量檢查。

8.4端部銑平及安裝焊縫坡口

Ι主控項目

8.4.1端部銑平的允許偏差應符合表8.4.1的規定。

檢查數量:按銑平面數量抽查10%,且不應少于3個。檢驗方法:用鋼尺、角尺、塞尺等檢查。

8.4.1端部銑平的允許偏差(mm)

項目

允許偏差

兩端銑平時構件長度

±2.0

兩端銑平時零件長度

±0.5

銑平面的平面度

0.3

銑平面對軸線的垂直度

l/1500

Ⅱ一般項目

8.4.2安裝縫坡口的允許偏差應符合表8.4.2的規定。

檢查數量:按坡口數量抽查10%,且不少于3條。檢驗方法:用焊縫量檢查。

8.4.2安裝焊縫坡口的允許偏差

項目

允許偏差

坡口角度

±5o

鈍邊

±1.0mm

8.4.3外露銑平面應防銹保護。

檢查數量:全數檢查。檢驗方法:觀察檢查。

8.5鋼構件外形尺寸

Ι主控項目

8.5.1鋼構件外形尺寸主控項目的允許偏差應符合表8.5.1的規定。

檢查數量:全數檢查。檢驗方法:用鋼尺檢查。

8.5.1鋼構件外形尺寸主控項目的允許偏差(mm)

項目

允許偏差

單層柱、梁、桁架受力支托(支承面)表面至第一安裝孔距離

±1.0

多節柱銑平面至第一安裝孔距離

±1.0

實腹梁兩端最外側安裝孔距離

±3.0

構件連接處的截面幾何尺寸

±3.0

柱、梁連接處的腹板中心線偏移

2.0

受壓構件(桿件)彎曲矢高

l/1000,且不應大于10.0

Ⅱ一般項目

8.5.2鋼構件外形尺寸一般項目的允許偏差允許應符合本規范附錄C中表C.0.3-表C.0.9的規定。

檢查數量:按構件數量抽查10%,且不應少于3件。檢驗方法:見本規范附錄C中表C.0.3-表C.0.9

9.2預拼裝

Ι主控項目

9.2.1高強度螺栓和普通螺栓連接的多層板疊,應采用試孔器進行檢查,并應符合下列規定:

1.當采用比孔公稱直徑小1.0mm的試孔器檢查時,每組孔的通過率不應小于85%;

2.當采用比螺栓公稱直徑大0.3mm的試孔器檢查時,通過率應為100%。

檢查數量:按預拼裝單元全數檢查。檢驗方法:采用試孔器檢查。

Ⅱ一般項目

9.2.2預拼裝的允許偏差應符合本規范附錄D表D的規定。

檢查數量:按預拼裝單元全數檢查。檢驗方法:見本規范附錄D表D。


韋先生
回帖時間:2018-10-27 08:18:23 1樓

已收藏  謝謝分享

其他類似問題

鋼構件組裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼構件組裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 摘錄二: 8.2焊接H型鋼 I一般項目 8.2.1焊接H型鋼的翼緣板拼接縫和腹板拼接縫的間距不應小于200mm。翼緣板拼接長度不應小于2倍板寬;腹板拼接寬度不應小于300mm,長度不應小于600mm。 檢查數量:全數檢查。檢驗方法:觀察和用鋼尺檢查。 8.2.2焊接H型鋼的允許偏差應符合本規范附錄C中表C.0.1的規定。 檢查數量:按鋼構件數抽查10%,宜不應少于3件。檢驗方法:用鋼尺、角尺、塞尺等檢查。 8.3組裝 Ι主控項目 8.3.1吊車梁和吊車桁架不應下撓?檢查數量:全數檢查。檢驗方法:構件直立,在兩端支承后,用水準儀和鋼尺檢查。 Ⅱ一般項目 8.3.2焊接連接組裝的允許偏差應符合本規范附錄C中表C.0.2的規定。 檢查數量:按構件數抽查10%,且不應少于3個。檢驗方法:用鋼尺檢驗。 8.3.3頂緊觸面應有75%以上的面積緊貼。 檢查數量:按接觸面的數量抽查10%,且不少于10個。 檢驗方法:用0.3mm塞入面積應小于25%,邊緣間隙應不應大于0.8mm. 8.3.4桁架結構桿件軸件交點錯位的允許偏差不得大于3.0mm。 檢查數量:按構件數抽查10%,且不應少于3個,每個抽...閱讀全文

Better me 2018-09-30 3801 1

 8.3組裝 Ι主控項目 8.3.1吊車梁和吊車桁架不應下撓? 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:用0.3mm塞入面積應小于25%,邊緣間隙應不應大...閱讀全文

Better me 2018-09-20 2258 0

鋼支撐檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼支撐檢驗批質量驗收記錄填寫說明——7 基坑支護工程 7.1 一般規定7.1.1 基坑支護結構施工前應對放線尺寸進行校核,施工過程中應根據施工組織設計復核各項施工參數,施工完成后宜在一定養護期后進行質量驗收。7.1.2 圍護結構施工完成后的質量驗收應在基坑開挖前進行,支錨結構的質量驗收應在對應的分層土方開挖前進行,驗收內容應包括質量和強度檢驗、構件的幾何尺寸、位置偏差及平整度等。7.1.3 基坑開挖過程中,應根據分區分層開挖情況及時對基坑開挖面的圍護墻表觀質量,支護結構的變形、滲漏水情況以及支撐豎向支承構件的垂直度偏差等項目進行檢查。7.1.4 除強度或承載力等主控項目外,其他項目應按檢驗批抽取。7.1.5 基坑支護工程驗收應以保證支護結構安全和周圍環境安全為前提。7.10 內 支 撐7.10.1 內支撐施工前,應對放線尺寸、標高進行校核。對混凝土支撐的鋼筋和混凝土、鋼支撐的產品構件和連接構件以及鋼立柱的制作質量等進行檢驗。7.10.2 施工中應對混凝土支撐下墊層或模板的平整度和標高進行檢驗。7.10.3 施工結束后,對應的下層土方開挖前應對水平支撐的尺寸、位置、標高、支撐與圍護結構的連接節點、鋼支撐的連接節點和鋼立柱的施工質量進行檢驗。7.10.5 鋼支撐的質量檢驗應符合表7.10.5的規定。...閱讀全文

Better me 2018-09-30 5661 0

鋼樁檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5 基礎工程5.1 一般規定5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。群樁樁位的放樣允許偏差應為20mm,單排樁樁位的放樣允許偏差應為10mm。5.1.2 預制樁(鋼樁)的樁位偏差應符合表5.1.2的規定。斜樁傾斜度的偏差應為傾斜角正切值的15%。 5.1.3 灌注樁混凝土強度檢驗的試件應在施工現場隨機抽取。來自同一攪拌站的混凝土,每澆筑50m3必須至少留置1組試件;當混凝土澆筑量不足50 III3時,每連續澆筑12h必須至少留置1組試件。對單柱單樁,每根樁應至少留置1組試件。5.1.4 灌注樁的樁徑、垂直度及樁位允許偏差應符合表5.1.4的規定。 5.1.5工程樁應進行承載力和樁身完整性檢驗。5.1.6設計等級為甲級或地質條件復雜時,應采用靜載試驗的方法對樁基承載力進行檢驗,檢驗樁數不應少于總樁數的1%,且不應少于3根,當總樁數少于50根時,不應少于2根。在有經驗和對比資料的地區,設計等級為乙級、丙級的樁基可采用高應變法對樁基進行豎向抗壓承載力檢測,檢測數量不應少于總樁數的5%,且不應少于l0根。5.1.7 工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的20%,且不應少于10根。每根柱子承臺下的樁抽檢數量...閱讀全文

Better me 2018-09-27 2665 0

鋼構件預拼裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼構件預拼裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 摘錄二: 8.2焊接H型鋼 I一般項目 8.2.1焊接H型鋼的翼緣板拼接縫和腹板拼接縫的間距不應小于200mm。翼緣板拼接長度不應小于2倍板寬;腹板拼接寬度不應小于300mm,長度不應小于600mm。 檢查數量:全數檢查。檢驗方法:觀察和用鋼尺檢查。 說明:鋼板的長度和寬度有限,大多需要進行拼接,由于翼緣板與腹板相連有兩條角焊縫,因此翼緣板不應再設縱向拼接縫,只允許長度拼接;而腹板或腹板縫應錯開200mm以上,以避免焊縫交叉和焊縫缺陷的集中。 8.2.2焊接H型鋼的允許偏差應符合本規范附錄C中表C.0.1的規定。 檢查數量:按鋼構件數抽查10%,宜不應少于3件。檢驗方法:用鋼尺、角尺、塞尺等檢查。 8.3組裝 Ι主控項目 8.3.1吊車梁和吊車桁架不應下撓?檢查數量:全數檢查。檢驗方法:構件直立,在兩端支承后,用水準儀和鋼尺檢查。 說明:起拱度或不下撓度均指吊車梁安裝就位后的狀況,因此吊車梁在工廠制作完后,要檢驗其起拱度或下撓與否,應與安裝就位的支承狀況基本相同,即將吊車梁立放并在支承點處將梁墊高一點,以便檢測或消除梁自重對拱度或撓度的影響。 Ⅱ一般項目 8.3.2焊接連接組裝...閱讀全文