鋼構件組裝檢驗批質量驗收記錄表格范例——


鋼構件組裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



鋼構件組裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明——

【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)

【條文摘錄】

摘錄一:

 

摘錄二:

8.2焊接H型鋼

I一般項目

8.2.1焊接H型鋼的翼緣板拼接縫和腹板拼接縫的間距不應小于200mm。翼緣板拼接長度不應小于2倍板寬;腹板拼接寬度不應小于300mm,長度不應小于600mm。

檢查數量:全數檢查。檢驗方法:觀察和用鋼尺檢查。

8.2.2焊接H型鋼的允許偏差應符合本規范附錄C中表C.0.1的規定。

檢查數量:按鋼構件數抽查10%,宜不應少于3件。檢驗方法:用鋼尺、角尺、塞尺等檢查。

8.3組裝

Ι主控項目

8.3.1吊車梁和吊車桁架不應下撓?

檢查數量:全數檢查。檢驗方法:構件直立,在兩端支承后,用水準儀和鋼尺檢查。

Ⅱ一般項目

8.3.2焊接連接組裝的允許偏差應符合本規范附錄C中表C.0.2的規定。

檢查數量:按構件數抽查10%,且不應少于3個。檢驗方法:用鋼尺檢驗。

8.3.3頂緊觸面應有75%以上的面積緊貼。

檢查數量:按接觸面的數量抽查10%,且不少于10個。

檢驗方法:用0.3mm塞入面積應小于25%,邊緣間隙應不應大于0.8mm.

8.3.4桁架結構桿件軸件交點錯位的允許偏差不得大于3.0mm。

檢查數量:按構件數抽查10%,且不應少于3個,每個抽查構件按節點數抽查10%,且不少于3個節點。

檢驗方法:尺量檢查。

8.4端部銑平及安裝焊縫坡口

Ι主控項目

8.4.1端部銑平的允許偏差應符合表8.4.1的規定。

檢查數量:按銑平面數量抽查10%,且不應少于3個。檢驗方法:用鋼尺、角尺、塞尺等檢查。

 

Ⅱ一般項目

8.4.2安裝縫坡口的允許偏差應符合表8.4.2的規定。

檢查數量:按坡口數量抽查10%,且不少于3條。檢驗方法:用焊縫量檢查。

 

8.4.3外露銑平面應防銹保護。

檢查數量:全數檢查。檢驗方法:觀察檢查。

8.5鋼構件外形尺寸

Ι主控項目

8.5.1鋼構件外形尺寸主控項目的允許偏差應符合表8.5.1的規定。

檢查數量:全數檢查。檢驗方法:用鋼尺檢查。

 

Ⅱ一般項目

8.5.2鋼構件外形尺寸一般項目的允許偏差允許應符合本規范附錄C中表C.0.3-表C.0.9的規定。

檢查數量:按構件數量抽查10%,且不應少于3件。檢驗方法:見本規范附錄C中表C.0.3-表C.0.9

9.2預拼裝

Ι主控項目

9.2.1高強度螺栓和普通螺栓連接的多層板疊,應采用試孔器進行檢查,并應符合下列規定:

1.當采用比孔公稱直徑小1.0mm的試孔器檢查時,每組孔的通過率不應小于85%;

2.當采用比螺栓公稱直徑大0.3mm的試孔器檢查時,通過率應為100%。

檢查數量:按預拼裝單元全數檢查。檢驗方法:采用試孔器檢查。

Ⅱ一般項目

9.2.2預拼裝的允許偏差應符合本規范附錄D表D的規定。

檢查數量:按預拼裝單元全數檢查。檢驗方法:見本規范附錄D表D。


其他類似問題

鋼構件組裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼構件組裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 摘錄二: 8.2焊接H型鋼 I一般項目 8.2.1焊接H型鋼的翼緣板拼接縫和腹板拼接縫的間距不應小于200mm。翼緣板拼接長度不應小于2倍板寬 ...閱讀全文

Better me 2018-09-30 3768 1

鋼構件組裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼構件組裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 摘錄二: 8.2焊接H型鋼 I一般項目 8.2.1焊接H型鋼的翼緣板拼接縫和腹板拼接縫的間距不應小于200mm。翼 ...閱讀全文

Better me 2018-09-20 2230 0

鋼支撐檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼支撐檢驗批質量驗收記錄填寫說明——7 基坑支護工程 7.1 一般規定7.1.1 基坑支護結構施工前應對放線尺寸進行校核,施工過程中應根據施工組織設計復核各項施工參數,施工完成后宜在一定養護期后進行質量驗收。7.1.2 圍護結構施工完成后的質量驗收應在基坑開挖前進行,支 ...閱讀全文

Better me 2018-09-30 5619 0

鋼樁檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5 基礎工程5.1 一般規定5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。群樁樁位的放樣允許偏差應為20mm,單排樁樁位的放樣允許偏差應為10mm。5.1.2 預制樁(鋼 ...閱讀全文

Better me 2018-09-27 2607 0

鋼構件預拼裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼構件預拼裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 摘錄二: 8.2焊接H型鋼 I一般項目 8.2.1焊接H型鋼的翼緣板拼接縫和腹板拼接縫的間距不應小于200mm。翼緣板拼接長度不應小于2倍 ...閱讀全文

Better me 2018-09-30 2311 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉