鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例——
鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明——
5.5鋼筋安裝
主控項目
5.5.1鋼筋安裝時,受力鋼筋的牌號、規格和數量必須符合設計要求。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察,尺量。
5.5.2鋼筋應安裝牢固。受力鋼筋的安裝位置、錨固方式應符合設計要求。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察,尺量。
一般項目
5.5.3鋼筋安裝偏差及檢驗方法應符合表5.5.3的規定,受力鋼筋保護層厚度的合格點率應達到90%及以上,且不得有超過表中數值1.5倍的尺寸偏差。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%.且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。
表5.5.3鋼筋安裝允許偏差和檢驗方法
項 目 | 允許偏差 (mm) | 檢驗方法 |
綁扎鋼筋網 | 長、寬 | ±10 | 尺量 |
網眼尺寸 | ±20 | 尺量連續三檔, 取最大偏差值 |
綁扎鋼筋骨架 | 長 | ±10 | 尺量 |
寬、高 | ±5 | 尺量 |
縱向受力鋼筋 | 錨固長度 | -20 | 尺量 |
間距 | ±10 | 尺量兩端、中間各一點,取最大偏差值 |
排距 | ±5 |
縱向受力鋼筋、箍筋的混凝土保護層厚度 | 基礎 | ±10 | 尺量 |
柱、梁 | ±5 | 尺量 |
板、墻、殼 | ±3 | 尺量 |
綁扎箍筋、橫向鋼筋間距 | ±20 | 尺量連續三檔. 取最大偏差值 |
鋼筋彎起點位置 | 20 | 尺量 |
預埋件 | 中心線位置 | 5 | 尺量 |
水平高差 | +3,0 | 塞尺量測 |
注:檢查中心線位置時,沿縱、橫兩個方向量測,并取其中偏差的較大值。