鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄表格范例——


鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)


鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄填寫說明——


5.3  鋼筋加工

    主控項目

5.3.1  鋼筋彎折的彎弧內直徑應符合下列規定:

    1  光圓鋼筋,不應小于鋼筋直徑的2.5倍;

    2 335MPa級、400MPa級帶肋鋼筋,不應小于鋼筋直徑的4陪;

    3 500MPa級帶肋鋼筋,當直徑為28mm以下時不應小于

鋼筋直徑的6倍,當直徑為28mm及以上時不應小于鋼筋直徑的7倍;

    4箍筋彎折處尚不應小于縱向受力鋼筋的直徑。

    檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。

    檢驗方法:尺量。

5.3.2  縱向受力鋼筋的彎折后平直段長度應符合設計要求。光

圓鋼筋末端做180°彎鉤時,彎鉤的平直段長度不應小于鋼筋直徑的3倍。

    檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。

    檢驗方法:尺量。

5.3.3  箍筋、拉筋的末端應按設計要求做彎鉤,并應符合下列規定:

    1  對一般結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于9 0°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的5倍;對有抗震設防要求或設計有專門要求的結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于135°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的10倍;

    2  圓形箍筋的搭接長度不應小于其受拉錨固長度,且兩末端彎鉤的彎折角度不應小于135°,彎折后平直段長度對一般結構構件不應小于箍筋直徑的5倍,對有抗震設防要求的結構構件不應小于箍筋直徑的10倍;

    3  梁、柱復合箍筋中的單肢箍筋兩端彎鉤的彎折角度均不應小于135°,彎折后平直段長度應符合本條第1款對箍筋的有關規定。

    檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。

    檢驗方法:尺量。

5.3.4盤卷鋼筋調直后應進行力學性能和重量偏差檢驗,其強度應符合國家現行有關標準的規定,其斷后伸長率、重量偏差應符合表5.3.4的規定。力學性能和重量偏差檢驗應符合下列規定:

    1  應對3個試件先進行重量偏差檢驗,再取其中2個試件進行力學性能檢驗。

    2  重量偏差應按下式計算:

    

(5.3.4)


式中:△——重量偏差(%);

    Wd一一3個調直鋼筋試件的實際重量之和(kg);

    WO——鋼筋理論重量(kg),取每米理論重量(kg/m)與

    3個調直鋼筋試件長度之和(m)的乘積。

    3  檢驗重量偏差時,試件切口應平滑并與長度方向垂直,其長度不應小于500mm;長度和重量的量測精度分別不應低于1mm和1g。

    采用無延伸功能的機械設備調直的鋼筋,可不進行本條規定的檢驗。

    檢查數量:同一設備加工的同一牌號、同一規格的調直鋼筋.重量不大于30t為一批,每批見證抽取3個試件。

    檢驗方法:檢查抽樣檢驗報告。

5.3.4盤卷鋼筋調直后的斷后伸長率、重量偏差要求

鋼筋牌號

斷后伸長率

A(%)

重量偏差(%)

直徑6mm~12mm

直徑14mm~16mm

HPB300

≥21

≥-10

lIRB335, HRBF335

≥16

≥-8

≥-6

IIRB400, HRBF400

≥15

RRB400

 

≥13

IIRB500, HRBF500

≥14

 

注:斷后伸長率A的量測標距為5倍鋼筋直徑。

    一般項目

5.3.5  鋼筋加工的形狀、尺寸應符合設計要求,其偏差應符合表5.3.5的規定。

    檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。

    檢驗方法:尺量。

5.3.5  鋼筋加工的允許偏差

項    目

允許偏差( mm)

受力鋼筋沿長度方向的凈尺寸

±10

彎起鋼筋的彎折位置

±20

箍筋外廓尺寸

±5

 



其他類似問題

鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5.3 鋼筋加工 主控項目 5.3.1 鋼筋彎折的彎弧內直徑應符合下列規定: 1 光圓鋼筋,不應小于鋼筋直徑的2.5倍; 2 335MPa級、400MPa級帶肋鋼筋,不應小于鋼筋直徑的4陪; 3 500MPa級帶肋鋼筋,當直徑為28mm以下時不應小于 鋼筋直徑的6倍,當直徑為28mm及以上時不應小于鋼筋直徑的7倍; 4箍筋彎折處尚不應小于縱向受力鋼筋的直徑。 檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。 檢驗方法:尺量。 5.3.2 縱向受力鋼筋的彎折后平直段長度應符合設計要求。光 圓鋼筋末端做180°彎鉤時,彎鉤的平直段長度不應小于鋼筋直徑的3倍。 檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。 檢驗方法:尺量。 5.3.3 箍筋、拉筋的末端應按設計要求做彎鉤,并應符合下列規定: 1 對一般結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于9 0°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的5倍;對有抗震設防要求或設計有專門要求的結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于135°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的10倍; 2 圓形箍筋的搭接長度不應小于其受拉錨固長度,且兩末端...閱讀全文

Better me 2018-09-29 7683 0

鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5.5鋼筋安裝 主控項目 5.5.1鋼筋安裝時,受力鋼筋的牌號、規格和數量必須符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 5.5.2鋼筋應安裝牢固。受力鋼筋的安裝位置、錨固方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 一般項目 5.5.3鋼筋安裝偏差及檢驗方法應符合表5.5.3的規定,受力鋼筋保護層厚度的合格點率應達到90%及以上,且不得有超過表中數值1.5倍的尺寸偏差。 檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%.且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。 表5.5.3鋼筋安裝允許偏差和檢驗方法 項 目 允許偏差 (mm) 檢驗方法 綁扎鋼筋網 長、寬 ±10...閱讀全文

Better me 2018-09-29 28544 0

鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明——5.4鋼筋連接 主控項目5.4.1 鋼筋的連接方式應符合設計要求。檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。5.4.2 鋼筋采用機械連接或焊接連接時,鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的力學性能、彎曲性能應符合國家現行有關標準的規定。接頭試件應從工程實體中截取。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定確定。 檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。5.4.3 鋼筋采用機械連接時,螺紋接頭應檢驗擰緊扭矩值,擠壓接頭應量測壓痕直徑,檢驗結果應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107的相關規定。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107的規定確定。 檢驗方法:采用專用扭力扳手或孲昧恳帣z查。 一般項目5.4.4 鋼筋接頭的位置應符合設計和施工方案要求。有抗震設防要求的結構中,梁端、柱端箍筋加密區范圍內不應進行鋼筋搭接。接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的10倍。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。5.4.5 鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的外觀質量應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的...閱讀全文

Better me 2018-09-29 7436 2

鋼筋材料檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋材料檢驗批質量驗收記錄填寫說明——5 鋼筋分項工程5.1 一般規定5.1.1 澆筑混凝土之前,應進行鋼筋隱蔽工程驗收。隱蔽工程驗收應包括下列主要內容: 1縱向受力鋼筋的牌號、規格、數量、位置; 2鋼筋的連接方式、接頭位置、接頭質量、接頭面積百分率、搭接長度、錨固方式及錨固長度; 3箍筋、橫向鋼筋的牌號、規格、數量、間距、位置,箍筋彎鉤的彎折角度及平直段長度; 4預埋件的規格、數量和位置。5.1.2鋼筋、成型鋼筋進場檢驗,當滿足下列條件之一時,其檢驗批容量可擴大一倍: 1獲得認證的鋼筋、成型鋼筋; 2同一廠家、同一牌號、同一規格的鋼筋,連續三批均一次檢驗合格; 3同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,連續三批均一次檢驗合格。5.2材 料主控項目5.2.1 鋼筋進場時,應按國家現行相關標準的規定抽取試件作屈服強度、抗拉強度、伸長率、彎曲性能和重量偏差檢驗,檢驗結果應符合相應標準的規定。 檢查數量:按進場批次和產品的抽樣檢驗方案確定。 檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。5.2.2 成型鋼筋進場時,應抽取試件作屈服強度、抗拉強度、伸長率和重量偏差檢驗,檢驗結果應符合同家現行有關標準的規定。 對由熱軋鋼筋制成的成型鋼筋,當有施工單位或監理單位的代表駐廠...閱讀全文

Better me 2018-09-29 4798 0

結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:8.2 結構裂縫注漿8.2.1 結構裂縫注漿適用于混凝土結構寬度大于0.2mm的靜止裂縫、貫穿性裂縫等堵水注漿。8.2.2 裂縫注漿應待結構基本穩定和混凝土達到設計強度后進行。8.2.3 結構裂縫堵水注漿宜選用聚氨酯、甲丙烯酸鹽等化學漿液;補強加固的結構裂縫注漿宜選用改性環氧樹脂、超細水泥等漿液。8.2.4 結構裂縫注漿應符合下列規定:1 施工前,應沿縫清除基面上的油污雜質;2 淺裂縫應騎縫粘埋注漿嘴,必要時沿縫開鑿“U”形槽并用速凝水泥砂漿封縫;3 深裂縫應騎縫鉆孔或斜向鉆孔至裂縫深部,孔內安放注漿管或注漿嘴,間距應根據裂縫寬度而定,但每條裂縫至少有一個進漿孔和一個排氣孔;4 注漿嘴及注漿管應設在裂縫的交叉處、較寬處及貫穿處等部位。對封縫的密封效...閱讀全文

Better me 2018-09-30 2274 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉