鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)


鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄填寫說明——


5.3  鋼筋加工

    主控項目

5.3.1  鋼筋彎折的彎弧內直徑應符合下列規定:

    1  光圓鋼筋,不應小于鋼筋直徑的2.5倍;

    2 335MPa級、400MPa級帶肋鋼筋,不應小于鋼筋直徑的4陪;

    3 500MPa級帶肋鋼筋,當直徑為28mm以下時不應小于

鋼筋直徑的6倍,當直徑為28mm及以上時不應小于鋼筋直徑的7倍;

    4箍筋彎折處尚不應小于縱向受力鋼筋的直徑。

    檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。

    檢驗方法:尺量。

5.3.2  縱向受力鋼筋的彎折后平直段長度應符合設計要求。光

圓鋼筋末端做180°彎鉤時,彎鉤的平直段長度不應小于鋼筋直徑的3倍。

    檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。

    檢驗方法:尺量。

5.3.3  箍筋、拉筋的末端應按設計要求做彎鉤,并應符合下列規定:

    1  對一般結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于9 0°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的5倍;對有抗震設防要求或設計有專門要求的結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于135°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的10倍;

    2  圓形箍筋的搭接長度不應小于其受拉錨固長度,且兩末端彎鉤的彎折角度不應小于135°,彎折后平直段長度對一般結構構件不應小于箍筋直徑的5倍,對有抗震設防要求的結構構件不應小于箍筋直徑的10倍;

    3  梁、柱復合箍筋中的單肢箍筋兩端彎鉤的彎折角度均不應小于135°,彎折后平直段長度應符合本條第1款對箍筋的有關規定。

    檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。

    檢驗方法:尺量。

5.3.4盤卷鋼筋調直后應進行力學性能和重量偏差檢驗,其強度應符合國家現行有關標準的規定,其斷后伸長率、重量偏差應符合表5.3.4的規定。力學性能和重量偏差檢驗應符合下列規定:

    1  應對3個試件先進行重量偏差檢驗,再取其中2個試件進行力學性能檢驗。

    2  重量偏差應按下式計算:

    

(5.3.4)


式中:△——重量偏差(%);

    Wd一一3個調直鋼筋試件的實際重量之和(kg);

    WO——鋼筋理論重量(kg),取每米理論重量(kg/m)與

    3個調直鋼筋試件長度之和(m)的乘積。

    3  檢驗重量偏差時,試件切口應平滑并與長度方向垂直,其長度不應小于500mm;長度和重量的量測精度分別不應低于1mm和1g。

    采用無延伸功能的機械設備調直的鋼筋,可不進行本條規定的檢驗。

    檢查數量:同一設備加工的同一牌號、同一規格的調直鋼筋.重量不大于30t為一批,每批見證抽取3個試件。

    檢驗方法:檢查抽樣檢驗報告。

5.3.4盤卷鋼筋調直后的斷后伸長率、重量偏差要求

鋼筋牌號

斷后伸長率

A(%)

重量偏差(%)

直徑6mm~12mm

直徑14mm~16mm

HPB300

≥21

≥-10

lIRB335, HRBF335

≥16

≥-8

≥-6

IIRB400, HRBF400

≥15

RRB400

 

≥13

IIRB500, HRBF500

≥14

 

注:斷后伸長率A的量測標距為5倍鋼筋直徑。

    一般項目

5.3.5  鋼筋加工的形狀、尺寸應符合設計要求,其偏差應符合表5.3.5的規定。

    檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。

    檢驗方法:尺量。

5.3.5  鋼筋加工的允許偏差

項    目

允許偏差( mm)

受力鋼筋沿長度方向的凈尺寸

±10

彎起鋼筋的彎折位置

±20

箍筋外廓尺寸

±5

 



其他類似問題

鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5.3 鋼筋加工 主控項目 5.3.1 鋼筋彎折的彎弧內直徑應符合下列規定: 1 光圓鋼筋,不應小于鋼筋直徑的2.5倍; 2 335MPa級、400MPa級帶肋鋼筋,不應小于鋼筋直徑的4陪; 3 500MPa級帶肋鋼筋,當直徑為28mm以下時不 ...閱讀全文

Better me 2018-09-29 7552 0

鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5.5鋼筋安裝 主控項目 5.5.1鋼筋安裝時,受力鋼筋的牌號、規格和數量必須符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 5.5.2鋼筋應安裝牢固。受力鋼筋的安裝位置、錨固方式應符合設計要求。 檢查數 ...閱讀全文

Better me 2018-09-29 28445 0

鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明——5.4鋼筋連接 主控項目5.4.1 鋼筋的連接方式應符合設計要求。檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。5.4.2 鋼筋采用機械連接或焊接連接時,鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的力學性能、彎曲性能應符合國家現行有關標準的規定。接頭試 ...閱讀全文

Better me 2018-09-29 7386 2

鋼筋材料檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋材料檢驗批質量驗收記錄填寫說明——5 鋼筋分項工程5.1 一般規定5.1.1 澆筑混凝土之前,應進行鋼筋隱蔽工程驗收。隱蔽工程驗收應包括下列主要內容: 1縱向受力鋼筋的牌號、規格、數量、位置; 2鋼筋的連接方式、接頭位置、接頭質量、接頭面積百分率、搭接長度 ...閱讀全文

Better me 2018-09-29 4743 0

結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶 ...閱讀全文

Better me 2018-09-30 2238 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉