地下連續墻成槽及墻體檢驗批質量驗收記錄表格范例——
地下連續墻成槽及墻體檢驗批質量驗收記錄填寫說明——
7 基坑支護工程
7.1 一般規定
7.1.1 基坑支護結構施工前應對放線尺寸進行校核,施工過程中應根據施工組織設計復核各項施工參數,施工完成后宜在一定養護期后進行質量驗收。
7.1.2 圍護結構施工完成后的質量驗收應在基坑開挖前進行,支錨結構的質量驗收應在對應的分層土方開挖前進行,驗收內容應包括質量和強度檢驗、構件的幾何尺寸、位置偏差及平整度等。
7.1.3 基坑開挖過程中,應根據分區分層開挖情況及時對基坑開挖面的圍護墻表觀質量,支護結構的變形、滲漏水情況以及支撐豎向支承構件的垂直度偏差等項目進行檢查。
7.1.4 除強度或承載力等主控項目外,其他項目應按檢驗批抽取。
7.1.5 基坑支護工程驗收應以保證支護結構安全和周圍環境安全為前提。
7.7 地下連續墻
7.7.1 施工前應對導墻的質量進行檢查。
7.7.2 施工中應定期對泥漿指標、鋼筋籠的制作與安裝、混凝土的坍落度、預制地下連續墻墻段安放質量、預制接頭、墻底注漿、地下連續墻成槽及墻體質量等進行檢驗。
7.7.3 兼作永久結構的地下連續墻,其與地下結構底板、梁及樓板之間連接的預埋鋼筋接駁器應按原材料檢驗要求進行抽樣復驗,取每500套為一個檢驗批,每批應抽查3件,復驗內容為外觀、尺寸、抗拉強度等。
7.7.4 混凝土抗壓強度和抗滲等級應符合設計要求。墻身混凝土抗壓強度試塊每100m3混凝土不應少于1組,且每幅槽段不應少于1組,每組為3件;墻身混凝土抗滲試塊每5幅槽段不應少于l組,
每組為6件。作為永久結構的地下連續墻,其抗滲質量標準可按現行國家標準《地下防水工程質量驗收規范》GB 50208的規定執行。
7.7.5 作為永久結構的地下連續墻墻體施工結束后,應采用聲波透射法對墻體質量進行檢驗,同類型槽段的檢驗數量不應少于10%,且不得少于3幅。
7.7.6 地下連續墻的質量檢驗標準應符合表7.7. 6-1~表7.7.6-3的規定。