磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格范例——
磚砌體檢驗批質量驗收記錄填寫說明——
【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:
1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;
2 不超過250m3砌體;
3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。
摘錄二:
5 磚砌體工程
5.1 一般規定
5.1.1本章適用于燒結普通磚、燒結多孔磚、混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等砌體工程。
5.1.2 用于清水墻、柱表面的磚,應邊角整齊,色澤均勻。
5.1.3 砌體砌筑時,混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等塊體的產品齡期不應小于28d。
5.1.4 有凍脹環境和條件的地區,地面以下或防潮層以下的砌體,不應采用多孔磚。
5.1.5 不同品種的磚不得在同一樓層混砌。
5.1.6 砌筑燒結普通磚、燒結多孔磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚砌體時,磚應提前l(fā)d~2d適度濕潤,嚴禁采用干磚或處于吸水飽和狀態的磚砌筑,塊體濕潤程度宜符合下列規定:
1、燒結類塊體的相對含水率60%~70%;
2、混凝土多孔磚及混凝土實心磚不需要澆水濕潤,但在氣候干燥炎熱的情況下,宜在砌筑前對其噴水濕潤。其他非燒結類塊體的相對含水率40%~50%。
5.1.7 采用鋪漿法砌筑砌體,鋪漿長度不得超過750mm ;當施工期間氣溫超過30℃時,鋪漿長度不得超過500mm。
5.1.8 240mm 厚承重墻的每層墻的最上一皮磚,磚砌體的階臺水平面上及挑出層的外皮磚,應整磚丁砌。
5.1.9 弧拱式及平拱式過梁的灰縫應砌成楔形縫,拱底灰縫寬度不宜小于5mm ;拱頂灰縫寬度不應大于15mm,拱體的縱向及橫向灰縫應填實砂漿;平拱式過梁拱腳下面應伸人墻內不小于20mm;磚砌平拱過梁底應有1%的起拱。
5.1.10 磚過梁底部的模板及其支架拆除時,灰縫砂漿強度不應低于設計強度的75%。
5.1.11多孔磚的孔洞應垂直于受壓面砌筑。半盲孔多孔磚的封底面應朝上砌筑。
5.1.12豎向灰縫不應出現瞎縫、透明縫和假縫。
5.1.13 磚砌體施工臨時間斷處補砌時,必須將接搓處表面清理干凈,灑水濕潤,并填實砂漿,保持灰縫平直。
5.1.14 夾心復合墻的砌筑應符合下列規定:
1 墻體砌筑時,應采取措施防止空腔內掉落砂漿和雜物;
2 拉結件設置應符合設計要求,拉結件在葉墻上的擱置長度不應小于葉墻厚度的2/3,并不應小于60mm;
3保溫材料品種及性能應符合設計要求。保溫材料的澆注壓力不應對砌體強度、變形及外觀質量產生不良影響。
5.2 主控項目
5.2.1 磚和砂漿的強度等級必須符合設計要求。
抽檢數量:每一生產廠家,燒結普通磚、混凝土實心磚每15萬塊,燒結多孔磚、混凝土多孔磚、蒸壓灰砂磚及蒸壓粉煤灰磚每10萬塊各為一驗收批,不足上述數量時按1批計,抽檢數量為1組。砂漿試塊的抽檢數量執行本規范第4.0.12條的有關規定。
檢驗方法:查磚和砂漿試塊試驗報告。
5.2.2 砌體灰縫砂漿應密實飽滿,磚墻水平灰縫的砂漿飽滿度不得低于80%;磚柱水平灰縫和豎向灰縫飽滿度不得低于90%。
抽檢數量:每檢驗批抽查不應少于5處。
檢驗方法:用百格網檢查磚底面與砂漿的粘結痕跡面積。每處檢測3塊磚,取其平均值。
5.2.3 磚砌體的轉角處和交接處應同時砌筑,嚴禁無可靠措施的內外墻分砌施工。在抗震設防烈度為8度及8度以上的地區,對不能同時砌筑而又必須留置的臨時間斷處應砌成斜搓,普通磚砌體斜搓水平投影長度不應小于高度的2/3,多孔磚砌體的斜槎長高比不應小于1/2。斜槎高度不得超過一步腳手架的高度。
抽檢數量:每檢驗批抽查不應少于 5處。
檢驗方法:觀察檢查。
5.2.4 非抗震設防及抗震設防烈度為6度、7度地區的臨時間斷處,當不能留斜搓時,除轉角處外,可留直搓,但直搓必須做成凸搓,且應加設拉結鋼筋,拉結鋼筋應符合下列規定:
1、每120mm 墻厚放置1φ6拉結鋼筋(120mm厚墻應放置2φ6拉結鋼筋);
2、間距沿墻高不應超過500mm;且豎向間距偏差不應超過100mm;
3、埋入長度從留搓處算起每邊均不應小于500mm,對抗震設防烈度6度、7度的地區,不應小于1000mm;
4、末端應有90°彎鉤(圖5.2.4)。
抽檢數量:每檢驗批抽查不應少于5處。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
5.3 一般項目
5.3.1 磚砌體組砌方法應正確,內外搭砌,上、下錯縫。清水墻、窗間墻無通縫;混水墻中不得有長度大于300mm的通縫,長度200mm~300mm的通縫每間不超過3處,且不得位于同一面墻體上。磚柱不得采用包心砌法。
抽檢數量:每檢驗批抽查不應少于5處。
檢驗方法:觀察檢查。砌體組砌方法抽檢每處應為3m~5m。
5.3.2 磚砌體的灰縫應橫平豎直,厚薄均勻,水平灰縫厚度及豎向灰縫寬度宜為10mm ,但不應小于8mm ,也不應大于12mm 。
抽檢數量:每檢驗批抽查不應少于5處。
檢驗方法:水平灰縫厚度用尺量10皮磚砌體高度折算。豎向灰縫寬度用尺量2m砌體長度折算。
5.3.3 磚砌體尺寸、位置的允許偏差及檢驗應符合表5.3.3的規定:
表5.3.3 磚砌體尺寸、位置的允許偏差及檢驗
其他類似問題
磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 磚砌體檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 5 磚砌體工程 5.1 一般規定 5.1.1本章適用于燒結普通磚、燒結多孔磚、混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等砌體工程。 5.1.2 用于清水墻、柱表面的磚,應邊角整齊,色澤均勻。 5.1.3 砌體砌筑時,混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等塊體的產品齡期不應小于28d。 5.1.4 有凍脹環境和條件的地區,地面以下或防潮層以下的砌體,不應采用多孔磚。 5.1.5 不同品種的磚不得在同一樓層混砌。 5.1.6 砌筑燒結普通磚、燒結多孔磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚砌體時,磚應提前l(fā)d~2d適度濕潤,嚴禁采用干磚或處于吸水飽和狀態的磚砌筑,塊體濕潤程度宜符合下列規定: 1、燒結類塊體的相對含水率60%~70%; 2、混凝土多孔磚...閱讀全文
Better me 2018-09-20 7404 0
石砌體檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 石砌體檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 7 石砌體工程 7.1 一般規定 7.1.1 本章適用于毛石、毛料石、粗料石、細料石等砌體工程。 7.1.2石砌體采用的石材應質地堅實,無裂紋和無明顯風化剝落;用于清水墻、柱表面的石材,尚應色澤均勻;石材的放射性應經檢驗,其安全性應符合現行國家標準《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的有關規定。 7.1.3石材表面的泥垢、水銹等雜質,砌筑前應清除干凈。 7.1.4 砌筑毛石基礎的第一皮石塊應座漿,并將大面向下;砌筑料石基礎的第一皮石塊應用丁砌層座漿砌筑。 7.1.5 毛石砌體的第一皮及轉角處、交接處和洞口處,應用較大的平毛石砌筑。每個樓層(包括基礎)砌體的最上一皮,宜選用較大的毛石砌筑。 7.1.6 毛石砌筑時,對石塊間存在的較大的縫隙,應先向縫內填灌砂漿并搗實,然后用小...閱讀全文
Better me 2018-09-20 2618 0
混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;2 不超過250m3砌體;3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。摘錄二:6 混凝土小型空心砌塊砌體工程6.1 一般規定6.1.1 本章適用于普通混凝土小型空心砌塊和輕骨料混凝土小型空心砌塊(以下簡稱小砌塊)等砌體工程。6.1.2 施工前,應按房屋設計圖編繪小砌塊平、立面排列圖,施工中應按排塊圖施工。6.1.3 施工采用的小砌塊的產品齡期不應小于28d。6.1.4 砌筑小砌塊時,應清除表面污物、剔除外觀質量不合格的小砌塊。6.1.5 砌筑小砌塊砌體,宜選用專用小砌塊砌筑砂漿。6.1.6 底層室內地面以下或防潮層以下的砌體,應采用強度等級不低于C20(或Cb20)的混凝土灌實小砌塊的孔洞。6.1.7 砌筑普通混凝土小型空心砌塊砌體,不需對小砌塊澆水濕潤,如遇天氣干燥炎熱,宜在砌筑前對其噴水濕潤;對輕骨料混凝土小砌塊,應提前澆水濕潤,塊體的相對含水率宜為40%~50%。雨天及小砌塊表面有浮水時,不得施工。6.1.8 承重墻體使用...閱讀全文
Better me 2018-09-20 3061 1
結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:8.2 結構裂縫注漿8.2.1 結構裂縫注漿適用于混凝土結構寬度大于0.2mm的靜止裂縫、貫穿性裂縫等堵水注漿。8.2.2 裂縫注漿應待結構基本穩定和混凝土達到設計強度后進行。8.2.3 結構裂縫堵水注漿宜選用聚氨酯、甲丙烯酸鹽等化學漿液;補強加固的結構裂縫注漿宜選用改性環氧樹脂、超細水泥等漿液。8.2.4 結構裂縫注漿應符合下列規定:1 施工前,應沿縫清除基面上的油污雜質;2 淺裂縫應騎縫粘埋注漿嘴,必要時沿縫開鑿“U”形槽并用速凝水泥砂漿封縫;3 深裂縫應騎縫鉆孔或斜向鉆孔至裂縫深部,孔內安放注漿管或注漿嘴,間距應根據裂縫寬度而定,但每條裂縫至少有一個進漿孔和一個排氣孔;4 注漿嘴及注漿管應設在裂縫的交叉處、較寬處及貫穿處等部位。對封縫的密封效...閱讀全文
Better me 2018-09-30 2273 0
鋼支撐檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼支撐檢驗批質量驗收記錄填寫說明——7 基坑支護工程 7.1 一般規定7.1.1 基坑支護結構施工前應對放線尺寸進行校核,施工過程中應根據施工組織設計復核各項施工參數,施工完成后宜在一定養護期后進行質量驗收。7.1.2 圍護結構施工完成后的質量驗收應在基坑開挖前進行,支錨結構的質量驗收應在對應的分層土方開挖前進行,驗收內容應包括質量和強度檢驗、構件的幾何尺寸、位置偏差及平整度等。7.1.3 基坑開挖過程中,應根據分區分層開挖情況及時對基坑開挖面的圍護墻表觀質量,支護結構的變形、滲漏水情況以及支撐豎向支承構件的垂直度偏差等項目進行檢查。7.1.4 除強度或承載力等主控項目外,其他項目應按檢驗批抽取。7.1.5 基坑支護工程驗收應以保證支護結構安全和周圍環境安全為前提。7.10 內 支 撐7.10.1 內支撐施工前,應對放線尺寸、標高進行校核。對混凝土支撐的鋼筋和混凝土、鋼支撐的產品構件和連接構件以及鋼立柱的制作質量等進行檢驗。7.10.2 施工中應對混凝土支撐下墊層或模板的平整度和標高進行檢驗。7.10.3 施工結束后,對應的下層土方開挖前應對水平支撐的尺寸、位置、標高、支撐與圍護結構的連接節點、鋼支撐的連接節點和鋼立柱的施工質量進行檢驗。7.10.5 鋼支撐的質量檢驗應符合表7.10.5的規定。...閱讀全文
Better me 2018-09-30 5661 0