早茶月光
發帖時間:2018-09-29 14:45:17 樓主

結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄


(2018年)結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄填表說明:

【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1  主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;
2  特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3  排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4  各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。

摘錄二:
8.2 結構裂縫注漿
8.2.1 結構裂縫注漿適用于混凝土結構寬度大于0.2mm的靜止裂縫、貫穿性裂縫等堵水注漿。
8.2.2 裂縫注漿應待結構基本穩定和混凝土達到設計強度后進行。
8.2.3 結構裂縫堵水注漿宜選用聚氨酯、甲丙烯酸鹽等化學漿液;補強加固的結構裂縫注漿宜選用改性環氧樹脂、超細水泥等漿液。
8.2.4 結構裂縫注漿應符合下列規定:
1 施工前,應沿縫清除基面上的油污雜質;
2 淺裂縫應騎縫粘埋注漿嘴,必要時沿縫開鑿“U”形槽并用速凝水泥砂漿封縫;
3 深裂縫應騎縫鉆孔或斜向鉆孔至裂縫深部,孔內安放注漿管或注漿嘴,間距應根據裂縫寬度而定,但每條裂縫至少有一個進漿孔和一個排氣孔;
4 注漿嘴及注漿管應設在裂縫的交叉處、較寬處及貫穿處等部位。對封縫的密封效果應進行檢查;
5 注漿后待縫內漿液固化后,方可拆下注漿嘴并進行封口抹平。
8.2.5 結構裂縫注漿分項工程檢驗批的抽樣檢驗數量,應按裂縫的條數抽查10%,每條裂縫檢查1處,且不得少于3 處。
Ⅰ主 控 項 目
8.2.6 注漿材料及配合比必須符合設計要求。
檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告、計量措施和材料進場檢驗報告。
8.2.7 結構裂縫注漿的注漿效果必須符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查和壓水或壓氣檢查,必要時鉆取芯樣采取劈裂抗拉強度試驗方法檢查。
Ⅱ一 般 項 目
8.2.8 注漿孔的數量、布置間距、鉆孔深度及角度應符合設計要求。
檢驗方法:尺量檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
8.2.9 注漿各階段的控制壓力和注漿量應符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

丶奔跑的蝸牛
回帖時間:2018-10-11 10:33:16 1樓

質量通病,學習學習

其他類似問題

(2018年)結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:8.2 結構裂縫注漿8.2.1 結構裂縫注漿適用于混凝土結構寬度大于0.2mm的靜止裂縫、貫穿性裂縫等堵水注漿。8.2.2 裂縫注漿應待結構基本穩定和混凝土達到設計強度后進行。8.2.3 結構裂縫堵水注漿宜選用聚氨酯、甲丙烯酸鹽等化學漿液;補強加固的結構裂縫注漿宜選用改性環氧樹脂、超細水泥等漿液。8.2.4 結構裂縫注漿應符合下列規定:1 施工前,應沿縫清除基面上的油污雜質;2 淺裂縫應騎縫粘埋注漿嘴,必要時沿縫開鑿“U”形槽并用速凝水泥砂漿封縫;3 深裂縫應騎縫鉆孔或斜向鉆孔至裂縫深部,孔內安放注漿管或注漿嘴,間距應根據裂縫寬度而定,但每條裂縫至少有一個進漿孔和一個排氣孔;4 注漿嘴及注漿管應設在裂縫的交叉處、較寬處及貫穿處等部位。對封縫的密封效果應進行檢查;5 注漿后待縫內漿液固化后...閱讀全文

早茶月光 2018-09-29 1104 1

結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。對封縫的密封效...閱讀全文

Better me 2018-09-30 2272 0

結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。 摘錄二: 8.2 結構裂縫注漿 8.2.1 結構裂縫注漿適用于混凝土結構寬度大于0.2mm的靜止裂縫、貫穿性裂縫等堵水注漿。 8.2.2 裂縫注漿應待結構基本穩定和混凝土達到設計強度后進行。 8.2.3 結構裂縫堵水注漿宜選用聚氨酯、甲丙烯酸鹽等化學漿液;補強加固的結構裂縫注漿宜選用改性環氧樹脂、超細水泥等漿液。 8.2.4 結構裂縫注漿應符合下列規定: 1 施工前,應沿縫清除基面上的油污雜質; 2 淺裂縫應騎縫粘埋注漿嘴,必要時沿縫開鑿“U”形槽并用速凝水泥砂漿封縫; 3 深裂縫應騎縫鉆孔或斜向鉆孔至裂縫深部,孔內安放注漿管或注漿嘴,間距應根據裂縫寬度而定,但每條...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3463 0

預注漿、后注漿檢驗批質量驗收記錄填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:8.1.1 預注漿適用于工程開挖前預計涌水量較大的地段或軟弱地層;后注漿法適用于工程開挖后處理圍巖滲漏及初期壁后空隙回填。8.1.2 注漿材料應符合下列規定:1 具有較好的可注性;2 具有固結收縮小,良好的粘結性、抗滲性、耐久性和化學穩定性;3 低毒并對環境污染??;4 注漿工藝簡單,施工操作方便,安全可靠。8.1.3 在砂卵石層中宜采用滲透注漿法;在黏土層中宜采用劈裂注漿法;在淤泥質軟土中宜采用高壓噴射注漿法。8.1.4 注漿漿液應符合下列規定:1 預注漿宜采用水泥漿液、黏土水泥漿液或化學漿液;2 后注漿宜采用水泥漿液、水泥砂漿或摻有石灰、黏土膨潤土、粉煤灰的水泥漿液;3 注漿漿液配合比應經現場試驗確定。8.1.5 注漿過程控制應符合下列規定:1 根據工程地質、注漿目的等控制注漿壓力和注漿量;2 ...閱讀全文

啦啦啦 2018-09-29 1211 0

注漿地基檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 注漿地基檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 4 地基工程4.1 一般規定4.1.1 地基工程的質量驗收宜在施工完成并在間歇期后進行,間歇期應符合國家現行標準的有關規定和設計要求。4.1.2 平板靜載試驗采用的壓板尺寸應按設計或有關標準確定。素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、注漿地基、預壓地基的靜載試驗的壓板面積不宜小于1.0㎡;強夯地基靜載試驗的壓板面積不宜小于2.0㎡。復合地基靜載試驗的壓板尺寸應根據設計置換率計算確定。4.1.3 地基承載力檢驗時,靜載試驗最大加載量不應小于設計要求的承載力特征值的2倍。4.1.4 素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基的承載力必須達到設計要求。地基承載力的檢驗數量每300㎡不應少于1點,超過3000㎡部分每500㎡不應少于1點。每單位工程不應少于3點。4.1.5 砂石樁、高壓噴射注漿樁、水泥土攪拌樁、土和灰土擠密樁、水泥粉煤灰碎石樁、夯實水泥土樁等復合地基的承載力必須達到設計要求。復合地基承載力的檢驗數量不應少于總樁數的0.5%,且不應少于3點。有單樁承載力或樁身強度檢驗要求時,檢驗數量不應少于總樁數的0.5%,且不應少于3根。4.1.6 除本標準第4.1.4條和第4.1.5條指定的項目外,其他項目可按檢驗批抽...閱讀全文

Better me 2018-09-20 2221 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉