三軸水泥土攪拌樁截水帷幕檢驗批質量驗收記錄表格范例——
三軸水泥土攪拌樁截水帷幕檢驗批質量驗收記錄填寫說明——
7 基坑支護工程
7.1 一般規定
7.1.1 基坑支護結構施工前應對放線尺寸進行校核,施工過程中應根據施工組織設計復核各項施工參數,施工完成后宜在一定養
護期后進行質量驗收。
7.1.2 圍護結構施工完成后的質量驗收應在基坑開挖前進行,支錨結構的質量驗收應在對應的分層土方開挖前進行,驗收內容應
包括質量和強度檢驗、構件的幾何尺寸、位置偏差及平整度等。
7.1.3 基坑開挖過程中,應根據分區分層開挖情況及時對基坑開挖面的圍護墻表觀質量,支護結構的變形、滲漏水情況以及支撐豎
向支承構件的垂直度偏差等項目進行檢查。
7.1.4 除強度或承載力等主控項目外,其他項目應按檢驗批抽取。
7.1.5 基坑支護工程驗收應以保證支護結構安全和周圍環境安全為前提。
7.2.7 基坑開挖前截水帷幕的強度指標應滿足設計要求,強度檢測宜采用鉆芯法。截水帷幕采用單軸水泥土攪拌樁、雙軸水泥土
攪拌樁、三軸水泥土攪拌樁、高壓噴射注漿時,取芯數量不宜少于總樁數的1%,且不應少于3根。截水帷幕采用渠式切割水泥土
連續墻時,取芯數量宜沿基坑周邊每50延米取1個點,且不應少于3個。
7.2.9 截水帷幕采用三軸水泥土攪拌樁時,質量檢驗應符合表7.2.9的規定。