Better me
發帖時間:2018-09-27 15:41:53 樓主

高壓噴射注漿截水帷幕檢驗批質量驗收記錄表格范例——


高壓噴射注漿截水帷幕檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)


高壓噴射注漿截水帷幕檢驗批質量驗收記錄填寫說明——

7  基坑支護工程
    7.1  一般規定
7.1.1  基坑支護結構施工前應對放線尺寸進行校核,施工過程中應根據施工組織設計復核各項施工參數,施工完成后宜在一定養
護期后進行質量驗收。
7.1.2  圍護結構施工完成后的質量驗收應在基坑開挖前進行,支錨結構的質量驗收應在對應的分層土方開挖前進行,驗收內容應
包括質量和強度檢驗、構件的幾何尺寸、位置偏差及平整度等。
7.1.3  基坑開挖過程中,應根據分區分層開挖情況及時對基坑開挖面的圍護墻表觀質量,支護結構的變形、滲漏水情況以及支撐豎
向支承構件的垂直度偏差等項目進行檢查。
7.1.4  除強度或承載力等主控項目外,其他項目應按檢驗批抽取。
7.1.5  基坑支護工程驗收應以保證支護結構安全和周圍環境安全為前提。

7.2.7  基坑開挖前截水帷幕的強度指標應滿足設計要求,強度檢測宜采用鉆芯法。截水帷幕采用單軸水泥土攪拌樁、雙軸水泥土
攪拌樁、三軸水泥土攪拌樁、高壓噴射注漿時,取芯數量不宜少于總樁數的1%,且不應少于3根。截水帷幕采用渠式切割水泥土
連續墻時,取芯數量宜沿基坑周邊每50延米取1個點,且不應少于3個。
7.2.11  截水帷幕采用高壓噴射注漿時,質量檢驗應符合表7.2.11的規定。

高壓噴射注漿截水帷幕檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)


其他類似問題

高壓噴射注漿截水帷幕檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 高壓噴射注漿截水帷幕檢驗批質量驗收記錄填寫說明——7 基坑支護工程 7.1 一般規定7.1.1 基坑支護結構施工前應對放線尺寸進行校核,施工過程中應根據施工組織設計復核各項施工參數,施工完成后宜在一定養護期后進行質量驗收。7.1.2 圍護結構施工完成后的質量驗收應在基坑開挖前進行,支錨結構的質量驗收應在對應的分層土方開挖前進行,驗收內容應包括質量和強度檢驗、構件的幾何尺寸、位置偏差及平整度等。7.1.3 基坑開挖過程中,應根據分區分層開挖情況及時對基坑開挖面的圍護墻表觀質量,支護結構的變形、滲漏水情況以及支撐豎向支承構件的垂直度偏差等項目進行檢查。7.1.4 除強度或承載力等主控項目外,其他項目應按檢驗批抽取。7.1.5 基坑支護工程驗收應以保證支護結構安全和周圍環境安全為前提。7.2.7 基坑開挖前截水帷幕的強度指標應滿足設計要求,強度檢測宜采用鉆芯法。截水帷幕采用單軸水泥土攪拌樁、雙軸水泥土攪拌樁、三軸水泥土攪拌樁、高壓噴射注漿時,取芯數量不宜少于總樁數的1%,且不應少于3根。截水帷幕采用渠式切割水泥土連續墻時,取芯數量宜沿基坑周邊每50延米取1個點,且不應少于3個。7.2.11 截水帷幕采用高壓噴射注漿時,質量檢驗應符合表7.2.11的規定。...閱讀全文

Better me 2018-09-27 7608 0

結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:8.2 結構裂縫注漿8.2.1 結構裂縫注漿適用于混凝土結構寬度大于0.2mm的靜止裂縫、貫穿性裂縫等堵水注漿。8.2.2 裂縫注漿應待結構基本穩定和混凝土達到設計強度后進行。8.2.3 結構裂縫堵水注漿宜選用聚氨酯、甲丙烯酸鹽等化學漿液;補強加固的結構裂縫注漿宜選用改性環氧樹脂、超細水泥等漿液。8.2.4 結構裂縫注漿應符合下列規定:1 施工前,應沿縫清除基面上的油污雜質;2 淺裂縫應騎縫粘埋注漿嘴,必要時沿縫開鑿“U”形槽并用速凝水泥砂漿封縫;3 深裂縫應騎縫鉆孔或斜向鉆孔至裂縫深部,孔內安放注漿管或注漿嘴,間距應根據裂縫寬度而定,但每條裂縫至少有一個進漿孔和一個排氣孔;4 注漿嘴及注漿管應設在裂縫的交叉處、較寬處及貫穿處等部位。對封縫的密封效...閱讀全文

Better me 2018-09-30 2272 0

注漿地基檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 注漿地基檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 4 地基工程4.1 一般規定4.1.1 地基工程的質量驗收宜在施工完成并在間歇期后進行,間歇期應符合國家現行標準的有關規定和設計要求。4.1.2 平板靜載試驗采用的壓板尺寸應按設計或有關標準確定。素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、注漿地基、預壓地基的靜載試驗的壓板面積不宜小于1.0㎡;強夯地基靜載試驗的壓板面積不宜小于2.0㎡。復合地基靜載試驗的壓板尺寸應根據設計置換率計算確定。4.1.3 地基承載力檢驗時,靜載試驗最大加載量不應小于設計要求的承載力特征值的2倍。4.1.4 素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基的承載力必須達到設計要求。地基承載力的檢驗數量每300㎡不應少于1點,超過3000㎡部分每500㎡不應少于1點。每單位工程不應少于3點。4.1.5 砂石樁、高壓噴射注漿樁、水泥土攪拌樁、土和灰土擠密樁、水泥粉煤灰碎石樁、夯實水泥土樁等復合地基的承載力必須達到設計要求。復合地基承載力的檢驗數量不應少于總樁數的0.5%,且不應少于3點。有單樁承載力或樁身強度檢驗要求時,檢驗數量不應少于總樁數的0.5%,且不應少于3根。4.1.6 除本標準第4.1.4條和第4.1.5條指定的項目外,其他項目可按檢驗批抽...閱讀全文

Better me 2018-09-20 2222 0

高壓旋噴注漿復合地基檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 高壓旋噴注漿復合地基檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 4 地基工程4.1 一般規定4.1.1 地基工程的質量驗收宜在施工完成并在間歇期后進行,間歇期應符合國家現行標準的有關規定和設計要求。4.1.6 除本標準第4.1.4條和第4.1.5條指定的項目...閱讀全文

Better me 2018-09-20 4918 0

預注漿、后注漿檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 預注漿、后注漿檢驗批質量驗收記錄填寫說明——【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:8.1.1 預注漿適用于工程開挖前預計涌水量較大的地段或軟弱地層;后注漿法適用于工程開挖后處理圍巖滲漏及初期壁后空隙回填。8.1.2 注漿材料應符合下列規定:1 具有較好的可注性;2 具有固結收縮小,良好的粘結性、抗滲性、耐久性和化學穩定性;3 低毒并對環境污染小;4 注漿工藝簡單,施工操作方便,安全可靠。8.1.3 在砂卵石層中宜采用滲透注漿法;在黏土層中宜采用劈裂注漿法;在淤泥質軟土中宜采用高壓噴射注漿法。8.1.4 注漿漿液應符合下列規定:1 預注漿宜采用水泥漿液、黏土水泥漿液或化學漿液;2 后注漿宜采用水泥漿液、水泥砂漿或摻有石灰、黏土膨潤土、粉煤灰的水泥漿液;3 注漿漿液配合比應經現場試驗確定。8.1.5 注漿過程控制應符合下列規定:1...閱讀全文