Better me
發帖時間:2018-09-20 14:04:21 樓主

鋼結構焊接檢驗批質量驗收記錄表格范例——


鋼結構焊接檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



鋼結構焊接檢驗批質量驗收記錄填寫說明——

【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)

【條文摘錄】

摘錄一:

摘錄二:

4.3焊接材料

I主控項目

4.3.1焊接材料的品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。

檢查數量:全數檢查。

檢驗方法:檢查焊接材料的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。

4.3.2重要鋼結構采用的焊接材料應進行抽樣復驗,復驗結果應符合現行國家產品標準和設計要求。

檢查數量:全數檢查。

檢驗方法:檢查復驗報告。

Ⅱ一般項目

4.3.4焊條外觀不應有藥皮脫落、焊芯生銹等缺陷;焊劑不應受潮結塊。

檢查數量:按量抽查1%,且不應少于10包。

檢驗方法:觀察檢查。

5.鋼結構焊接工程

5.1一般規定

5.1.1本章適用于鋼結構制作和安裝中的鋼構件焊接和焊釘焊接的工程質量驗收。

5.1.2鋼結構焊接工程可按相應的鋼結構制作或安裝工程檢驗批的劃分為一個或若干個檢驗批。

5.1.3碳素結構應在焊縫冷卻到環境溫度、低合金結構鋼應在完成焊接24h以后,進行焊縫探傷檢驗。

5.1.4焊縫施焊后應在工藝規定的焊縫及部位打上焊工鋼印。

5.2鋼構件焊接工程

I主控項目

5.2.1焊條、焊絲、焊劑、電渣焊熔嘴等焊接材料與母材的匹配應符合設計要求及國家現行行業標準《建筑鋼結構焊接技術規程》JGJ81的規定。焊條、焊劑、藥芯焊絲、熔嘴等在使用前,應按其產品說明書及焊接工藝文件的規定進行烘焙和存放。

檢查數量:全數檢查。

檢驗方法:檢查質量證明書和烘焙記錄。

5.2.2焊工必須經考試合格并取得合格證書。持證焊工必須在其考試合格項目及其認可范圍內施焊。

檢查數量:全數檢查。

檢驗方法:檢查焊工合格證及其認可范圍、有效期。

5.2.3施工單位對其首次采用的鋼材、焊接材料、焊接方法、焊后熱處理等,應進行焊接工藝評定,并應根據評定報告確定焊接工藝。

檢查數量:全數檢查。

檢驗方法:檢查焊接工藝評定報告。

5.2.4設計要求全焊透的一、二級焊縫應采用超聲波探傷進行內部缺陷的檢驗,超聲波探傷不能對缺陷作出判斷時,應采用射線探傷,其內部缺陷分級及探傷方法應符合現行國家標準《鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結果分級》GB11345或《鋼熔化焊對接接頭射結照相和質量分級》GB3323的規定。

焊接球節點網架焊縫、螺栓球節點網架焊縫及圓管T、K、Y形點相貫線焊縫,其內部缺陷分級及探傷方法應分別符合國家現行標準《焊接球節點鋼網架焊縫超聲波探傷方法及質量分級法》JG/T 3034.1、《螺栓球節點鋼網架焊縫超聲波探傷方法及質量分級法》JG/T 3034.2、《建筑鋼結構焊接技術規程》JGG81的規定。

一級、二級焊縫的質量等級及缺陷分級應符合表5.2.4的規定。

檢查數量:全數檢查。

檢驗方法:檢查超聲波或射線探傷記錄。

5.2.4一、二級焊縫質量等級及缺陷分級

5.2.5T形接頭、十字接頭、角接接頭等要求熔透的對接和角對接組合焊縫,其焊腳尺寸不應小于t/4(圖5.2.5a、b、c);設計有疲勞驗算要求的吊車梁或類似構件的腹板與上翼緣連接焊縫的焊腳尺寸為t/2(圖5.2.5d),且不應小于10mm。焊腳尺寸的允許偏差為0-4 mm。

檢查數量:資料全數檢查;同類焊縫抽查10%,且不應少于3條。

檢驗方法:觀察檢查,用焊縫量規抽查測量。

5.2.6焊縫表面不得有裂紋、焊瘤等缺陷。一級、二級焊縫不得有表面氣孔、夾渣、弧坑裂紋、電弧 擦傷等缺陷。且一級焊縫不許有咬邊、未焊滿、根部收縮等缺陷。

檢查數量:每批同類構件抽查10%,且不應少于3件;被抽查構件中,每一類型焊縫按條數抽查5%,且不應少于1條;每條檢查1條,總抽查數不應少于10處。

檢驗方法:觀察檢查或使用放大鏡、焊縫量規定和鋼尺檢查,當存在疑義時,采用滲透或磁粉探傷檢查。

Ⅱ一般項目

5.2.7對于需要進行焊前預熱或焊后熱處理的焊縫,其預熱溫度或后熱溫度應符國家現行有關標準的規定或通過工藝試驗確定。預熱區在焊道兩側,每側寬度均應大于焊件厚度的1.5倍以上,且不應小于100 mm;后熱處理應在焊后立即進行,保溫時間應根據板厚按每25 mm板厚1h確定。

檢查數量:全數檢查。

檢驗方法:檢查預、后熱施工記錄和工藝試驗報告。

5.2.8二級、三級焊縫外質量標準應符合本規范附錄A中表A.0.1的規定。三級對接縫應按二級焊縫標準進行外觀質量檢驗。

檢查數量:每批同類構件抽查10%,且不應少于3件;被抽查構件中,每一類型焊縫按條數抽查5%,且不應少于1條;每條檢查1條,總抽查數不應少于10條。

檢驗方法:觀察檢查或使用放大鏡、焊縫量規和鋼尺檢查。

5.2.9焊縫尺寸允許偏差應符合本規范附錄A中表A.0.2的規定。

檢查數量:每批同類構件抽查10%,且不應少于3件;被抽查構件中,每種焊縫按條數各抽查5%,但不應少于1條;每條檢查1條,總抽查數不應少于10處。

檢驗方法:用焊縫量規檢查。

5.2.10焊出凹形的角焊縫,焊縫金屬與母材間應平緩過渡;加工成凹形的角焊縫,不得在其表面留下切痕。

檢查數量:每批同類構件抽查10%,且不應少于3件。

檢驗方法:觀察檢查。

5.2.11焊縫感觀應達到:外形均勻、成型較好,焊道與焊道、焊道與基本金屬間過渡過較平滑,焊渣和飛濺物基本清除干凈。

檢查數量:每批同類構件抽查10%,且不應少于3件;被抽查構件中,每種焊縫按數量各抽查5%,總抽查處不應少于5處。

檢驗方法:觀察檢查。


其他類似問題

鋼結構焊接檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼結構焊接檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 摘錄二: 4.3焊接材料 I主控項目 4.3.1焊接材料的品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:檢查焊接材料的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。 4.3.2重要鋼結構采用的焊接材料應進行抽樣復驗,復驗結果應符合現行國家產品標準和設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:檢查復驗報告。 Ⅱ一般項目 4.3.4焊條外觀不應有藥皮脫落、焊芯生銹等缺陷;焊劑不應受潮結塊。 檢查數量:按量抽查1%,且不應少于10包。 檢驗方法:觀察檢查。 5.鋼結構焊接工程 5.1一般規定 5.1.1本章適用于鋼結構制作和安裝中的鋼構件焊接和焊釘焊接的工程質量驗收。 5.1.2鋼結構焊接工程可按相應的鋼結構制作或安裝工程檢驗批的劃分為一個或若干個檢驗批。 5.1.3碳素結構應在焊縫冷卻到環境溫度、低合金結構鋼應在完成焊接24h以后,進行焊縫探傷檢驗。 5.1.4焊縫施焊后應在工藝規定的焊縫及部位打上焊工鋼印。 5.2鋼構件焊接工程 I主控項目 5.2.1焊條、焊絲、焊劑、電渣焊熔嘴等焊接材料與母材的匹配應符合設計要求及國家現行行業標準《建筑鋼結構焊接技術規...閱讀全文

Better me 2018-09-30 5703 0

Better me 2018-09-20 5391 0

結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:8.2 結構裂縫注漿8.2.1 結構裂縫注漿適用于混凝土結構寬度大于0.2mm的靜止裂縫、貫穿性裂縫等堵水注漿。8.2.2 裂縫注漿應待結構基本穩定和混凝土達到設計強度后進行。8.2.3 結構裂縫堵水注漿宜選用聚氨酯、甲丙烯酸鹽等化學漿液;補強加固的結構裂縫注漿宜選用改性環氧樹脂、超細水泥等漿液。8.2.4 結構裂縫注漿應符合下列規定:1 施工前,應沿縫清除基面上的油污雜質;2 淺裂縫應騎縫粘埋注漿嘴,必要時沿縫開鑿“U”形槽并用速凝水泥砂漿封縫;3 深裂縫應騎縫鉆孔或斜向鉆孔至裂縫深部,孔內安放注漿管或注漿嘴,間距應根據裂縫寬度而定,但每條裂縫至少有一個進漿孔和一個排氣孔;4 注漿嘴及注漿管應設在裂縫的交叉處、較寬處及貫穿處等部位。對封縫的密封效...閱讀全文

Better me 2018-09-30 2272 0

多層及高層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 多層及高層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 摘錄二: 11.2基礎和支承面 Ι主控項目 11.2.1建筑物的定位軸線、基礎上柱的定位軸線和標高、地腳螺栓(錨栓)的規格和位置、地腳螺栓(錨栓)緊固應符合設計要求。當設計無要求時,應符合表11.2.1的規定。 檢查數量:按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法:采用經緯儀、水準儀、全站儀和鋼尺實測。 11.2.2多層建筑以基礎頂面直接作為柱的支承面,或以基礎頂面預埋鋼板或支座作為柱的支承面時,其支承面、地腳螺栓(錨栓)位置的允許偏差應符合本規范表10.2.2的規定。 檢查數量:按柱基數抽查10%,且不應少于3個。檢驗方法:用經緯儀、水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。 11.2.3多層建筑采用座漿墊板時,座漿墊板的允許偏差應符合本規范表10.2.3的規定。 檢查數量:資料全數檢查。按柱基數抽查10%,且不應少于3個。檢驗方法:用水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。 11.2.4當采用杯口基礎時,杯口尺寸的允許偏差應符合本規范表10.2.4的規定...閱讀全文

Better me 2018-09-20 3658 0

單層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 單層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 摘錄二: 10.2基礎和支承面 Ι主控項目 10.2.1建筑物的定位軸線、基礎軸線和標高、地腳螺栓的規格及其緊固應符合設計要求。 檢查數量:按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法:用經緯儀、水準儀、全站儀、和鋼尺現場實測。 10.2.2基礎頂面直接作為柱的支承面和基礎頂面預埋鋼板或支座作為柱的支承面時,其支承面、地腳螺栓(錨栓)位置的允許偏差應符合表10.2.2的規定。 檢查數量:按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法:用經緯儀、水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。 10.2.3采用座漿墊板時,座漿墊板的允許偏差應符合表10.2.3的規定。 檢查數量:資料全數檢查。按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法:用水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺現場實測。 10.2.4采用杯口基礎時,杯口尺寸的允許偏差應符合表10.2.4的規定。 檢查數量:按基礎數抽查10%,且不應少于4處。檢驗方法:觀察及尺量檢查。 ...閱讀全文

Better me 2018-09-20 4772 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉