《公路工程施工監理規范》規定,監理工程師對工序項目抽檢頻率不低于20%,是相對每一個分項及其單元工程的每個檢查項目,而并非抽檢的工程項目。即應涉及到工程所包含的所有工程項目、每一構件、每道工序的每一檢測指標,即工程覆蓋面應達到100%,而不能簡單的理解為按工程項目或構件數量的20%。20%的規定抽檢頻率僅僅是一個低限,在具體操作時,還應根據具體檢測指標的實際和質量檢驗評定的要求加大抽檢頻率。
如:某一段路基填方,共填筑了8層,施工單位層層都按規定頻率進行了自檢,填報了8份現場質量檢驗報告單,那么現場監理工程師同樣也要作8次抽檢,填寫8份抽檢資料。不同的是,每份報告中的每個檢測項目的檢測數據的個數,應不少于規定應檢測次(點)數的20%。不能理解為只抽檢1~2層。
如:橋梁的一個墩(臺),有一個蓋梁、兩個柱、一個系梁、兩個樁基共6個構件,施工單位對這6個構件的每個工序,都要按規定頻率作6份質量自檢,填報6份現場質量檢驗報告單,那么現場監理工程師同樣也要作6份抽檢,填寫6份抽檢資料。不同的是,每份報告中的每個檢測項目的檢測數據的個數,應不少于規定應檢測次(點)數的20%。不能理解為只抽檢1~2個構件。
任一檢測項目,在滿足檢驗的代表性與質量檢驗評定要求的前提下,監理工程師的抽檢次(點)數,均不得少于規定應檢測次(點)數的20%。