通道式腳手架構造有哪些要求?
1152
2
請問各位專家,通道式腳手架構造有哪些要求?麻煩告知一下可以嗎?謝謝
(1)通道式腳手架宜布置在管廊的縱向方向;當設置在管廊內部時,通道可以管廊水平梁為支撐梁,按懸挑式或懸吊式腳手架方式搭設;當設置在管廊外側時,通道可按落地式或懸挑式腳手架搭設,立桿間距不得大于1.8m,步距不大于2m,每隔6m與管廊結構固定。
(2)通道式腳手架的腳手板、防護欄和上、下通道設置應符合規范的規定。
(3)當管廊的每榀框架橫梁兩側都搭設有水平通道時,兩側通道的內側均可不設防護欄和擋腳板,但腳手板應滿鋪。
其他類似問題
請問各位專家,通道式腳手架構造有哪些要求?麻煩告知一下可以嗎?謝謝...閱讀全文
在水一方 2018-09-03 1152 2
請問各位規范大神!想問腳手架的構造考慮措施規范說有不參與計算嗎?例如剪刀撐、鋼絲繩卸荷、連墻件長度、抗風渦流等等。...閱讀全文
阿華 2020-04-22 712 1
在JGJ130-2011的29頁,6.2.1的3條當使用竹笆腳手板時,縱向水平桿應采用直角扣件固定在橫向水平桿上;品茗安全計算中,選項橫向水平桿上縱向水平桿的根數定義為不包含兩側桿,兩側水平桿直接連接到立桿上,這個受力構造模型是不是不滿足規范要求。...閱讀全文
土卜人肖 2014-07-29 4451 4
在JGJ130-2011的29頁,6.2.1的3條當使用竹笆腳手板時,縱向水平桿應采用直角扣件固定在橫向水平桿上;品茗安全計算中,選項橫向水平桿上縱向水平桿的根數定義為不包含兩側桿,這個受力構造模型是不是不滿足規范要求。問題補充:品茗計算上兩側水平桿直接連接到立桿上...閱讀全文
土卜人肖 2014-07-29 2750 1
請問一下各位親,懸掛三角架構造有哪些具體要求?...閱讀全文
擁抱夏天 2018-09-03 2229 2