請問一下各位親,懸掛三角架構造有哪些具體要求?

云中飛鶴
回帖時間:2018-09-04 09:52:25 1樓

懸掛三角架不允許使用的哦
豆豆235
回帖時間:2018-09-03 15:13:09 2樓

(1)懸掛三角架可由架體、固定掛件、腳手板和護欄組成。固定掛件宜采用厚8mm、寬75mm、長300mm的鋼板制作,沿容器壁焊接固定。三角架架體宜用50mm×50mm×5mm角鋼制作,直角位置焊接寬50mm的L型鉤板,長直邊宜為750mm~1000mm。

(2)懸掛三角架搭設時,固定掛件水平間距不宜大于1.5m,掛件的上部邊緣和兩側邊緣應與容器壁滿焊焊接牢固;護欄套筒內徑為50mm,長度宜為80mm~100mm,與護欄之間應有銷子固定。三角架L型鉤板插入固定掛件與容器固定,架體上端平面鋪設腳手板,架體作業層外側應設防護欄。

(3)在使用前應檢查懸掛三角架各支點,壓、拉固定焊點是否松動;使用過程中應控制施工荷載每平方米不應超過200kg。


  • 擁抱夏天2018-09-03 15:52:58回復

    那我還能再問一句,為什么懸掛三腳架搭設要滿足上述要求呢 那我還能再問一句,為什么懸掛三腳架搭設要滿足上述要求呢

  • 豆豆2352018-09-03 15:54:17回復

    @擁抱夏天:懸掛三腳架作為一種特殊的作業平臺,起到了類似作業腳手架的功能,但設置工作量又少于傳統的落地式腳手架,因此在儲罐、氣柜或冷箱等容器壁板組對焊接經常使用。 @擁抱夏天:懸掛三腳架作為一種特殊的作業平臺,起到了類似作業腳手架的功能,但設置工作量又少于傳統的落地式腳手架,因此在儲罐、氣柜或冷箱等容器壁板組對焊接經常使用。

  • 豆豆2352018-09-03 15:54:42回復

    @擁抱夏天:這種懸掛三腳架是由工程安裝單位自行制作、安裝的,為減少設置的隨意性,提高懸掛三腳架的使用安全性,對懸掛三腳架提出基本的要求。 固定掛件厚度8mm,三角架架體采用50mm×50mm×4mm角鋼制作,是根據現場實際制作、應力試驗結果確定的,符合現場實際情況。在規定荷載200kg/m2情況下是安全的。掛板的主要受力部位為上部和兩側的拉力,在滿足荷載拉力的情況下,焊接掛板上部及兩側便于拆除工作。  • 擁抱夏天2018-09-03 15:55:10回復

    @豆豆235:哦哦,好的,感謝您的回答 @豆豆235:哦哦,好的,感謝您的回答

其他類似問題

請問一下各位親,懸掛三角架構造有哪些具體要求?...閱讀全文

擁抱夏天 2018-09-03 2228 2

請問各位專家,通道式腳手架構造有哪些要求?麻煩告知一下可以嗎?謝謝...閱讀全文

在水一方 2018-09-03 1152 2

包括手采用材料及受力驗算...閱讀全文

圖騰 2017-10-03 1890 1

請問有大神會計算110鋼管和63鋼管能承受多少力嗎?圖中73寫錯了。...閱讀全文

搬磚工 2017-05-20 2797 1

三角架電梯井操作平臺怎么計算...閱讀全文

展翅 2016-06-06 3248 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉