Better me
發帖時間:2018-08-28 13:57:27 樓主

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)絕熱層檢驗批質量驗收記錄表格范例——


建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)絕熱層檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例


建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)絕熱層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:
1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;
2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;
3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。
3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。

4.1.7 基層的標高、坡度、厚度等應符合設計要求?;鶎颖砻鎽?yīng)平整,其允許偏差和檢驗方法應符合表4.1.7的規定。

摘錄二:
4.12 絕熱層
4.12.1 絕熱層材料的性能、品種、厚度、構造做法應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。
4.12.2 建筑物室內接觸基土的首層地面應增設水泥混凝土墊層后方可鋪設絕熱層,墊層的厚度及強度等級應符合設計要求。首層地面及樓層樓板鋪設絕熱層前,表面平整度宜控制在3mm以內。
4.12.3 有防水、防潮要求的地面,宜在防水、防潮隔離層施工完畢并驗收合格后再鋪設絕熱層。
4.12.4 穿越地面進入非采暖保溫區域的金屬管道應采取隔斷熱橋的措施。
4.12.5 絕熱層與地面面層之間應設有水泥混凝土結合層,構造做法及強度等級應符合設計要求。設計無要求時,水泥混凝土結合層的厚度應不小于30mm,層內應設置間距不大于200mm×200mm的φ6mm鋼筋網片。
4.12.6 有地下室的建筑,地上、地下交界部位樓板的絕熱層應采用外保溫做法,絕熱層表面應設有外保護層。外保護層應安全、耐侯,表面應平整、無裂紋。
4.12.7建筑物勒腳處絕熱層的鋪設應符合設計要求。設計無要求時,應符合下列規定:
1 當?shù)貐^(qū)凍土深度不大于500mm時,應采用外保溫做法;
2 當?shù)貐^(qū)凍土深度大于500mm且不大于1000mm時,宜采用內保溫做法;
3 當?shù)貐^(qū)凍土深度大于1000mm時,應采用內保溫做法;
4 當建筑物的基礎有防水要求時,宜采用內保溫做法;
5 采用外保溫做法的絕熱層,宜在建筑物主體結構完成后再施工。
4.12.8 絕熱層的材料不應采用松散型材料或抹灰漿料。
4.12.9 絕熱層施工質量檢驗尚應符合現行國家標準《建筑節能工程施工質量驗收規范》GB50411的有關規定。
Ⅰ 主控項目
4.12.10 絕熱層材料應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。
檢驗方法:觀察檢查和檢查型式檢驗報告、出廠檢驗報告、出廠合格證。
檢查數量:同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。
4.12.11 絕熱層材料進入施工現場時,應對材料的導熱系數、表觀密度、抗壓強度或壓縮強度、阻燃性進行復驗。
檢驗方法:檢查復驗報告。
檢查數量:同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號復驗一組。
4.12.12 絕熱層的板塊材料應采用無縫鋪貼法鋪設,表面應平整。
檢查方法:觀察檢查、鍥形塞尺檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
Ⅱ 一般項目
4.12.13 絕熱層的厚度應符合設計要求,不得出現負偏差,表面應平整。
檢驗方法:直尺或鋼尺檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
4.12.14 絕熱層表面應無開裂。
檢驗方法:觀察檢查。 
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
4.12.15 絕熱層與地面面層之間的水泥混凝土結合層或水泥砂漿找平層,表面應平整,允許偏差應符合本規范表4.1.7中“找平層”的規定。
檢驗方法:按本規范表4.1.7中“找平層”的檢驗方法檢驗。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。

其他類似問題

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)絕熱層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)絕熱層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。4.1.7...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2439 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)填充層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)填充層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。Better me 2018-08-28 2166 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)找平層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)找平層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。Better me 2018-08-28 4804 0

裝飾抹灰檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 裝飾抹灰檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 4. 4 裝飾抹灰工程 主控項目4.4.1 裝飾抹灰工程所用材料的品種和性能應符合設計要求及國家現行標準的有關規定。 檢驗方法:檢查產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢驗報告和復驗報告。4.4.2 抹灰前基層表面的塵土、污垢和油漬等應清除干凈,并應灑水潤濕或進行界面處理。 檢驗方法:檢查施工記錄。 4.4.3 抹灰工程應分層進行。當抹灰總厚度大于或等于35mm時,應采取加強措施。不同材料基體交接處表面的抹灰,應采取防止開裂的加強措施,當采用加強網時,加強網與各基體的搭接寬度不應小于lOOmm。 檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。 4.4.4 各抹灰層之間及抹灰層與基體之間應粘結牢固,抹灰層應無脫層、空鼓和裂縫。 檢驗方法:觀察;用小錘輕擊檢查;檢查施工記錄。 一般項目4.4.5 裝飾抹灰工程的表面質量應符合下列規定: 1 水刷石表面應石粒清晰、分布均勻、緊密平整、色澤一致,應無掉粒和接搓痕跡; 2 斬假石表面剁紋應均勻順直、深淺一致,應無漏剁處;陽角處應橫剁并留出寬窄一致的不剁邊條,棱角應無損壞; 3 干粘石表面應色澤一致、不露漿、不漏粘,石粒應粘結 牢固、分布均勻,陽角處應元明顯黑邊; 4 假面磚表面應平整、溝紋清晰、留縫整齊、色澤一致,應無掉角、脫皮和...閱讀全文

施工小茗 2018-08-27 4319 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)地毯面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)地毯面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。摘錄二...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2520 0