隨著經濟社會的發展及建筑行業水平的不斷提高,人們越來越重視混凝土外觀質量。我們為膫結了混凝土外觀缺陷出現原因及預防措施。一起來看看吧。
Question1
現象:混凝土表面出現蜂窩、麻面、氣泡及孔洞
產生原因
(1)模板表面粗糙,澆筑混凝土前未將模板清理干凈或模板縫沒有堵嚴。振搗時,與模板接觸部分的混凝土失水過多或漏漿,混凝土呈干硬狀態,使混凝土表面密布小凹點。
(2)水灰比未按要求,混凝土攪拌時間過短,混凝土和易性差,混凝土澆筑后有的地方砂局部酥松,漿少石子多,石子間形成蜂窩狀的孔洞。
(3)混凝土澆筑沒有分層,下料不當或者下料過高且未設串筒,造成石子砂漿離析,因而出現蜂窩麻面。
預防措施
(1)在澆筑混凝土前應檢查模板的牢固性及縫隙是否已堵好,將模板打磨清理干凈,均勻涂刷脫模劑,并使模板縫隙堵塞嚴密。
(2)混凝土攪拌時間要適宜。
(3)混凝土澆筑高度超過2m時,應采取必要措施,如用串筒進行下料。
(4)混凝土入模后,必須掌握好振搗棒每次振搗間隔距離,按順序分層進行振搗,防止振搗無規律,有漏振現象。
現象:錯臺嚴重,難以保證拼裝;砂線
Question2
產生原因
(1)接口加工精度不夠,模板本身拼縫過大,錯臺嚴重,難于保證拼裝(上下對接或豎向合縫)質量。
(2)模板安裝工藝不正確,由于混凝土內部鋼筋較密,分層吊裝拼裝時,接縫難以有效控制,造成模板拼接不平順,有縫隙。澆筑混凝土時,若縫里滲水,水泥未淌出則形成色斑;水泥淌出則形成砂線。當滲水漏漿的嚴重程度不同,色斑范圍大小不同,深淺不一。
預防措施
(1)在模板制作前應與廠家對拼縫要有明確要求,通過檢測驗收合格后方可進入現場;在模板吊裝過程中,盡量避免模板碰撞變形而拼接后縫隙過大。
(2)在模板安裝前,應在場外進行試拼,試拼完成后,盡量整體吊裝,避免分步吊裝。
(3)模板在安裝拆卸過時應加以保護,防止局部受力變形。
(4)現場技術人員應模板安裝過程對模板進行檢查。
Question3
現象:出現色差、粘模
產生原因
(1)模板立模時間過早。
(2)模板表面受雨水侵蝕,致使脫模劑脫落,模板表面產生銹斑。且在混凝土澆筑前未對模板進行二次清理,使混凝土表面出現色差。
(3)模板打磨不徹底,導致表面不光滑,且未使用專用脫模劑,脫模劑涂刷不均勻。
(4)混凝土澆筑不連續,存在分層現象。
防治措施
(1)合理安排施工,保證立模后的施工連續性。
(2)模板應打磨出鏡面效果,脫模劑涂刷應均勻、厚度一致。
(3)雨天施工,立模后頂部應加以覆蓋,防止雨水侵蝕模板。
現象:缺棱掉角
Question4
產生原因
(1)混凝土澆筑后養護不到位,由于邊角處水分散失嚴重,致使局部強度低,在拆模時造成缺棱掉角現象。
(2)拆模時野蠻施工,邊角處受外力撞擊。
(3)成品養護不到位。
防治措施
(1)做好混凝土澆筑后的養護工作,使混凝土強度均勻增長。
(2)拆模時按要求進行,注意對結構物的保護。
(3)采取一定的成品保護措施進行防護,防止意外損壞。
Question5
現象:氣泡較多
產生原因
(1)未控制好水灰比。水灰比偏大時,產生氣泡多,氣泡?。凰冶绕r(shí),產生氣泡少,氣泡大。摻減水劑混凝土攪拌時間不夠。
(2)未精確掌握振搗時間,振搗時間不夠,振搗棒上提速度過快,存在漏振現象。
(3)混凝土坍落度大,水泥漿稀,含水量大,貼模板面的混凝土氣泡含量多,未排除完。
(4)材料級配不合理,粗骨料偏多,大小不當,碎石中針片狀顆粒含量過多,以及生產過程中實際使用砂率比試驗時提供的砂率偏小,細粒料不足以填充粗粒料空隙,導致粒料不密實,形成自有空隙,導致氣泡產生。
防治措施
(1)控制好水灰比。
(2)混凝土拌合應均勻,坍落度不宜過大。
(3)振搗工應掌握好振搗時間,一般每點振搗時間約20~30s。合適的振搗時間,可由下列現象來判斷:混凝土不再顯著下沉,不再出現氣泡,混凝土表面出漿且呈水平狀態,混凝土將模板邊角填滿充實。