豆豆688
發帖時間:2018-08-22 14:23:49 樓主

砌體工程是建筑工程中的主要分部工程,但實際工程中常會出現砌體裂縫,結構滲水裂縫等質量問題,不僅影響美觀,更不能保證質量和安全,下面整理了砌體工程施工的關鍵要點。
4大角度解析砌體工程,施工“專屬”秘笈快收藏_1

砌體工程設計要點
1、抗裂設計
對于抗裂設計來說,若填充墻長大于5m或超過層高2倍,應設置鋼筋混凝土構造柱,且其間距不超過3m。同時,底層墻體應增加基礎及圈梁的剛度;并用用C20混凝土將部分墻體孔洞灌實
此外,應在鋼筋混凝土屋面板與墻體圈梁的接觸面處設置水平滑動層,橫墻可僅在其兩端全長的1/4處設置,而長縱墻可僅在其兩端的2~3個開間內設置。同時,還應加強頂層芯柱或構造柱與墻體間的拉結,且拉結鋼筋網片的豎向間距不應大于400mm。
4大角度解析砌體工程,施工“專屬”秘笈快收藏_2
2、抗震設計
通常來說,填充墻與框架的連接既可采用脫開的方法,也可采用不脫開的方法,但若有抗震設防要求的建筑,則應采用填充墻與框架脫開的方法,且填充墻平面及豎向的布置均應均勻對稱,以免形成薄弱層或短柱。
同時,須沿框架柱全高每隔500~600mm在填充墻設2Φ6的拉筋,若抗震設防烈度為6, 7度,拉筋伸入墻內的長度應不小于墻長的1/5且不小于700mm;若抗震設防烈度為8、9度,則應沿墻全長貫通。
此外,局部墻體所承受的地震作用是根據該墻體的剛度占墻體總剛度的比例確定的,若某墻體抗震承載力不足,則可在墻體上開結構洞來調節并用輕質材料填充,以減輕該墻體分擔的地震作用。
4大角度解析砌體工程,施工“專屬”秘笈快收藏_3
4大角度解析砌體工程,施工“專屬”秘笈快收藏_4
砌體工程施工要點
1、 磚砌體工程 
(1)砌筑前應將防潮層、樓板面的灰砂、泥土、雜物等清掃干凈,并對防潮層、樓板面進行充分澆水濕潤。
(2)磚和砂漿的強度等級必須符合設計要求(燒結磚15萬塊、多孔磚5萬塊、灰砂磚及粉煤磚10萬塊各為一個驗收批,抽檢數量為一組)。
(3)施工時應盡量少砍磚,并保證砌體灰縫均勻、組砌得當。常見的磚墻的組砌方式有一順一丁式、多順一丁式、十字式(梅花定式)、全順式(120墻砌法)、180墻砌法及370墻砌法等。
(4)磚砌體的轉角及交接處應同時砌筑。對不能同時砌筑的應留置斜槎,斜槎的投影長度不應小于高度的2/3。
(5)蒸壓(養)磚的產品齡期不應小于28d。
4大角度解析砌體工程,施工“專屬”秘笈快收藏_5
2、 混凝土小型空心砌塊砌體工程  
(1)輕骨料混凝土小砌塊宜提前澆水濕潤,其含水率在15%左右;小砌塊的產品齡期不應小于28d。
(2)小砌塊和砂漿的強度等級必須符合設計要求。(每一萬塊小砌塊至少應抽檢一組。用于多砂漿飽滿度不得小于90%,豎向灰縫不得小于80%。 
 (3)普通混凝土小砌塊一般情況下,砌墻時可不澆水。在天氣干燥炎熱時可提前澆水。但砌筑時小砌塊表面有浮水時,不得施工。 
(4)底層室內地面以下或防潮層以下的砌體應采用強度不低于C20的混凝土灌實小砌塊的孔洞。
(5)墻體不得留有直槎,斜槎水平投影長度不得小于高度的2/3。
4大角度解析砌體工程,施工“專屬”秘笈快收藏_6
3、石砌體工程 
(1)灰縫厚度:毛料石和粗料石不宜大于20mm,細料石砌體不宜大于5mm。 
(2)毛石基礎的第一皮石塊應大面向下,采用丁砌坐漿砌筑。
 (3)每砌3~4皮為一個分層高度;每個分層高度應找平一次。 
(4)外露面的灰縫厚度不得大于40mm,兩個分層高度間分層處的錯縫不得小于80mm。 
(5)擋土墻的泄水孔當設計無規定時,施工應設置泄水孔,在每米高度上間隔2m設置一個泄水孔;泄水孔與土體間鋪設長寬各為300mm、厚200mm的卵石或碎石作疏水層。
4大角度解析砌體工程,施工“專屬”秘笈快收藏_7
4大角度解析砌體工程,施工“專屬”秘笈快收藏_8
砌體工程質量通病及防治要點
1、砂漿強度偏低、不穩定
砂漿強度偏低有兩種情況:一是砂漿標養試件強度偏低;二是試件強度不低,甚至較高,但砌體中砂漿實際強度偏低。標養試件強度偏低的主要原因是計量不準,或不按配合比計量,水泥過期或砂及塑化劑質量低劣等。由于計量不準,砂漿強度離散性必然偏大。
防治措施:加強現場管理,加強計量控制。
4大角度解析砌體工程,施工“專屬”秘笈快收藏_9
2、砂漿和易性差,沉底結硬
砂漿和易性差主要表現在砂漿稠度和保水性不合規定,容易產生沉淀和沁水現象,鋪攤和擠漿較為困難,影響砌筑質量,降低砂漿與磚的粘結力。
防治措施:低強度水泥砂漿盡量不用高強水泥配制,不用細砂,嚴格控制塑化材料的質量和摻量,加強砂漿拌制計劃性,隨拌隨用,灰桶中的砂漿經常翻拌、清底。
4大角度解析砌體工程,施工“專屬”秘笈快收藏_10
3、砌體組砌方法錯誤
磚墻面出現數皮磚同縫(通縫、直縫)、里外兩張皮,磚柱采用包心法砌筑,里外皮磚層互不相咬,形成周圍通天縫等,影響砌體強度,降低結構整體性。
防治措施:對工人加強技術培訓,嚴格按規范方法組砌,缺損磚應分散使用,少用半磚,禁用碎磚。
4大角度解析砌體工程,施工“專屬”秘笈快收藏_11
4、墻面灰縫不平直、墻面凹凸不平
水平灰縫彎曲不平直,灰縫厚度不一致,出現“螺絲”墻,垂直灰縫歪斜,灰縫寬窄不勻,丁不壓中(丁磚未壓在順磚中部),墻面凹凸不平。
防治措施:砌前應擺底,并根據磚的實際尺寸對灰縫進行調整;采用皮數桿拉線砌筑,以磚的小面跟線,拉線長度(15~20m)超長時,應加腰線;豎縫,每隔一定距離應彈墨線找齊,墨線用線錘引測,每砌一步架用立線向上引伸,立線、水平線與線錘應“三線歸一”。
4大角度解析砌體工程,施工“專屬”秘笈快收藏_12
4大角度解析砌體工程,施工“專屬”秘笈快收藏_13
5、墻體留槎錯誤
砌墻時隨意留直槎,甚至陰槎,構造柱馬牙槎不標準,槎口以磚渣填砌,接槎砂漿填塞不嚴,影響接槎部位砌體強度,降低結構整體性。
防治措施:施工組織設計時應對留槎作統一考慮,嚴格按規范要求留槎,采用18層退槎砌法;馬牙槎高度,標準磚留五皮,多孔磚留三皮;對于施工洞所留的槎,應加以保護和遮蓋,防止運料車碰撞槎子。
4大角度解析砌體工程,施工“專屬”秘笈快收藏_14
6、砌塊墻體裂縫
砌塊墻體易產生沿樓板的水平裂縫、底層窗臺中部豎向裂縫、頂層兩端角部階梯形裂縫以及砌塊周邊裂縫等。
防治措施:為減少收縮,砌塊出池后應有足夠的靜置時間(30~50d);清除砌塊表面脫模劑及粉塵等;采用粘結力強、和易性較好的砂漿砌筑,控制鋪灰長度和灰縫厚度;設置心柱、圈梁、伸縮縫,在溫度、收縮比較敏感的部位局部配置水平鋼筋。
4大角度解析砌體工程,施工“專屬”秘笈快收藏_15
7、墻面滲水
砌塊墻面及門窗框四周常出現滲水、漏水現象。
防治措施:認真檢驗砌塊質量,特別是抗滲性能;加強灰縫飽滿度控制;杜絕墻體裂縫;門窗框周邊嵌縫應在墻面抹灰前進行,而且要待固定門窗框鐵腳的砂漿(或細石混凝土)達到一定強度后進行。
4大角度解析砌體工程,施工“專屬”秘笈快收藏_16
8、層高超高
層高實際高度與設計高度的偏差超過允許偏差。
防治措施:保證配置砌筑砂漿的原材料符合質量要求,并且控制鋪灰厚度和長度;砌筑前應根據砌塊、梁、板的尺寸和規格,計算砌筑皮數,繪制皮數桿,砌筑時控制好每皮砌塊的砌筑高度,對于原樓地面的標高誤差,可在砌筑灰縫或圈梁、樓板找平層的允許誤差內逐皮調整。
4大角度解析砌體工程,施工“專屬”秘笈快收藏_17
4大角度解析砌體工程,施工“專屬”秘笈快收藏_18
砌體工程驗收要點
(1)無斷磚、通縫、瞎縫。
(2)墻頂空隙的補砌擠緊或灌縫間隔不少于7d。
(3)砌體軸線位移允許偏差為10mm;砌體垂直度允許偏差為5mm;表面平整度允許偏差為8mm。
(4)砂漿飽滿度:水平縫不小于90%,豎向縫不小于80%。
(5)砌體墻灰縫須雙面勾縫,且灰縫寬度為8~12mm。其中,加壓蒸汽塊灰縫:水平為15mm;豎向為20mm。
(6)不同基體(含各類線槽)鍍鋅鋼絲網(網格不大于15mm×15mm,直徑不小于0.7mm)或耐堿玻纖網(需放置與兩層抹灰之間),基體搭接不小于100mm;掛網前墻體高低差部分采用水泥砂漿填補。

其他類似問題

砌體工程是建筑工程中的主要分部工程,但實際工程中常會出現砌體裂縫,結構滲水裂縫等質量問題,不僅影響美觀,更不能保證質量和安全,下面整理了砌體工程施工的關鍵要點。 砌體工程設計要點 1、抗裂設計 對于抗裂設計來說,若填充墻長大于5m或超過層高2倍,應設置鋼筋混凝土構造柱,且其間距不超過3m。同時,底層墻體應增加基礎及圈梁的剛度;并用用C20混凝土將部分墻體孔洞灌實 此外,應在鋼筋混凝土屋面板與墻體圈梁的接觸面處設置水平滑動層,橫墻可僅在其兩端全長的1/4處設置,而長縱墻可僅在其兩端的2~3個開間內設置。同時,還應加強頂層芯柱或構造柱與墻體間的拉結,且拉結鋼筋網片的豎向間距不應大于400mm。 2、抗震設計 通常來說,填充墻與框架的連接既可采用脫開的方法,也可采用不脫開的方法,但若有抗震設防要求的建筑,則應采用填充墻與框架脫開的方法,且填充墻平面及豎向的布置均應均勻對稱,以免形成薄弱層或短柱。 同時,須沿框架柱全高每隔500~600mm在填充墻設2Φ6的拉筋,若抗震設防烈度為6, 7度,拉筋伸入墻內的長度應不小于墻長的1/5且不小于700mm;若抗震設防烈度為8、9度,則應沿墻全長貫通。 此外,局部墻體所承受的地震作用是根據該墻體的剛度占墻體總剛度的比例確定的,若某墻體抗震承載力不足,則可在墻體上開結構洞來調節并用輕質材料填充,以減輕該墻體分擔的地震作用。 砌體工程施工要點 1...閱讀全文

豆豆688 2018-08-22 1275 0

設計院交付圖紙,開工計劃做好了,突然審圖辦告知:圖紙審查沒過關..... 如何讓圖紙審查一次過關,如何讓施工計劃順利進行,我們首先要了解施工圖審查都有什么要點。 01一般審查要點 01 熟悉擬建項目的基本情況 (1)通過建筑施工圖審圖并結合地勘報告及現場查勘,搞清擬建項目對地基和施工作業面的具體要求,特別是了解周圍建筑物、地下水位、土質、地下物等情況,確定基礎施工方案,如基礎施工時是否需要人工降水,是否需要護坡樁以及基槽開挖時是否需要特殊處理等,并督促施工單位做好相應準備,以免影響工程正常進行。 (2)通過建筑施工圖審圖,了解擬建項目建設所用材料和設備,特別是特殊材料或新材料、特殊設備或新設備的選用情況,以免因材料、設備因供應時間問題而造成工程延期或延誤。 02 熟悉、審查工程平面尺寸 (1)檢查立面圖各樓層的標高是否與建施平面圖相同,再檢查建施的標高是否與結施標高相符。除按常規對幾何尺寸、標高、平面位置等方面對圖紙進行審查外,首先要通過審圖,對建設項目有個初步了解,對項目施工的順序及各部分施工的難易程度做到心中有底,可以合理地設置質量控制點,以保證在以后的具體工作實施中加以重點控制。 (2)通過審圖,發現圖紙中是否有施工不便之處,對施工...閱讀全文

廁所里蹦迪 2018-08-21 1112 0

實例解析砌體工程施工工藝流程及做法,現場施工圖片配以文字解析,沒干過的也看會了!?施工放線墻體邊線及砌筑控制線,應放出構造柱、門窗洞口位置 放出煙道、風道、管井位置、尺寸 1、設置砌筑控制線: (1)由基準控制線,引出砌筑軸線、邊線,放出構造柱的位置和門窗洞口的位置,并距離墻體邊線墻體30-50CM引出檢測和恢復控制線。 (2)在砌筑前需根據實際情況向施工工人交底,明確煙道、風道、管井尺寸,廚衛開間等準確尺寸。? 2、設置抹灰控制線:? 設置抹灰控制線時,必須考慮櫥、浴、衣、鞋柜等柜體安裝尺寸,以此提高后期制做、安裝精度。 3、核對: 砌筑基礎前,應校核放線尺寸,允許偏差應符合規范允許的誤差要求。 ·?植筋 質量要求 1、植筋最小錨固長度: 錨固長度:Lb min=max{0.6lb;10d;150mm}。 2、植筋孔洞成孔后,應用毛刷及吹風設備清除孔內粉塵,反復處理不應少于3 次。 3、注入膠粘劑時,不應妨礙孔洞的空氣排出,注人量應按產品說明書確定,并以植入鋼筋后有少許膠液溢出為宜。嚴禁采用鋼筋蘸膠后直接塞人孔洞的方法植入。 4、注入植筋膠后,應立即插入鋼筋,并應按單一方向邊轉邊插,直至達到規定的深度。 5、鋼筋植入后,在膠粘劑未達到產品使用說明書規定的同化期前,不得擾動所植鋼筋。 6、錨固鋼筋拉拔試驗的軸向受拉非破壞承載力檢驗值應為6.0kN 。抽檢鋼筋在檢驗值作用下,基材應無...閱讀全文

Better me 2017-08-25 2633 1

一、安全管理 1、 工程項目未辦理安全監督登記手續 2、 未按規定配備專職安全員 3、 項目經理、安全員無安全生產知識考核合格證 4、 未制定安全管理目標(傷亡控制指標和安全達標、文明施工目標) 5、 專業性較強的項目未單獨編制專項施工方案 6、 專項方案(安全措施)針對性不強 7、 專項方案(安全措施)未落實 8、 無書面安全技術交底 9、 安全技術交底針對性不強 10安全技術交底未履行簽字手續 11無定期安全檢查記錄 12、檢查出事故隱患未按規定整改 13、未按規定進行安全教育 14、班組安全活動無記錄 15、特種作業人員無證上崗 16、無現場安全標志總平面圖 17、未按現場安全標志總平面圖設置安全標志 18、未建立工傷事故檔案 二、文明施工 1、 施工現場未按規定設置圍擋 2、 施工現場未實施封閉管理,無門衛及門衛制度 3、 進出大門未設置車輛沖洗臺 4、 污水外流污染路面 5、 材料未按規定堆放整齊 6、 易燃易爆物品未分類存放 7、 未經處理泥漿水、污水排入城市管網 8、 在建工程兼做宿舍 9、 生活區、辦公區與施工區無明顯分隔措施 10.食堂不符合衛生要求 11、食堂未使用清潔燃料 12、廁所無水沖設施 13、廁所衛生不符合要求 14、現場未按規定配置消防滅火器材 15、未執行動火審批手續和動火監護 16、無消防器材平面布置圖 17、宿舍通風差,不整潔 18、現場無...閱讀全文

張先生 2019-04-09 1174 0

鋼筋平法圖集常用符號解釋la:非抗震構件的鋼筋錨固長度。laE:抗震構件的鋼筋錨固長度。bw:剪力墻的厚度。bf:轉角處的暗柱的厚度。ln:梁的凈跨度。llE:鋼筋的搭接長度。hc:支座的凈寬度。λv:為約束邊緣構件的配筋特征值,計算配筋率時箍筋或拉筋抗拉強度設計值超過360N/mm2,應按360N/mm2計算;箍筋或拉筋沿豎向間距:一級不宜大于100mm,二級不宜大于150mm。bf:剪力墻厚度。bc:端柱端頭的寬度。bw:剪力墻厚度。lc:為約束邊緣構件沿墻肢的長度,不應小于圖集中表內的數值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墻或端柱時尚不應小于翼墻厚度或端柱沿墻肢方向截面高度;加300mm。 ln:梁跨度值。lae:縱向受拉鋼筋抗震錨固長度。la:受拉鋼筋最小錨固長度。lle:縱向受拉鋼筋抗震(綁扎)搭接長度。ll:縱向受拉鋼筋非抗震綁扎搭接長度。lni:梁本跨的凈跨值。hac:暗柱長度。Hn:所在樓層的柱凈高。hc:柱截面長邊尺寸(圓柱為截面直徑),也表示為端柱的寬度。hw:抗震剪力墻墻肢的長度(也表示梁凈高)。hb:梁截面高度。Ac:為計算邊緣構件縱向構造鋼筋的暗柱或端柱的截面面積。 各類結構構件名稱代碼1柱KZ-框架柱 KZZ-框支柱 XZ-芯柱 LZ-梁上柱 QZ-剪力墻上柱 2剪力墻(1)墻柱 YDZ-約束邊緣端柱 YAZ-約束邊緣暗柱 YYZ-約束邊緣翼墻柱...閱讀全文

℡Smile鳳﹍ 2017-06-03 2739 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉