Better me
發帖時間:2017-08-25 17:52:07 樓主

實例解析砌體工程施工工藝流程及做法,現場施工圖片配以文字解析,沒干過的也看會了!

?

施工放線


墻體邊線及砌筑控制線,應放出構造柱、門窗洞口位置



放出煙道、風道、管井位置、尺寸




1、設置砌筑控制線:


(1)由基準控制線,引出砌筑軸線、邊線,放出構造柱的位置和門窗洞口的位置,并距離墻體邊線墻體30-50CM引出檢測和恢復控制線。


(2)在砌筑前需根據實際情況向施工工人交底,明確煙道、風道、管井尺寸,廚衛開間等準確尺寸。?


2、設置抹灰控制線:?


設置抹灰控制線時,必須考慮櫥、浴、衣、鞋柜等柜體安裝尺寸,以此提高后期制做、安裝精度。


3、核對:

砌筑基礎前,應校核放線尺寸,允許偏差應符合規范允許的誤差要求。



·?植筋





質量要求


1、植筋最小錨固長度:

錨固長度:Lb min=max{0.6lb;10d;150mm}。


2、植筋孔洞成孔后,應用毛刷及吹風設備清除孔內粉塵,反復處理不應少于3 次。


3、注入膠粘劑時,不應妨礙孔洞的空氣排出,注人量應按產品說明書確定,并以植入鋼筋后有少許膠液溢出為宜。嚴禁采用鋼筋蘸膠后直接塞人孔洞的方法植入。


4、注入植筋膠后,應立即插入鋼筋,并應按單一方向邊轉邊插,直至達到規定的深度。


5、鋼筋植入后,在膠粘劑未達到產品使用說明書規定的同化期前,不得擾動所植鋼筋。


6、錨固鋼筋拉拔試驗的軸向受拉非破壞承載力檢驗值應為6.0kN 。抽檢鋼筋在檢驗值作用下,基材應無裂縫,鋼筋應無滑移和宏觀裂損;持荷2min 期間荷載值降低不應大于5%。

· 構造柱的設置



1、墻體轉角處(無框架柱時)及縱橫墻交接處應設置構造柱;


2、較大洞口兩側(寬度≥2100mm的門洞邊)、無約束墻端部應設置構造柱;


3、當墻長大于5m(或墻長超過層高2倍)時,應該在墻長中部(遇有洞口在洞口邊)設置構造柱;


4、構造柱與墻體設拉結筋,沿墻體全長貫通;


5、構造柱施工時應按要求留置馬牙槎,馬牙槎宜先退后進;


6、構造柱的混凝土強度等級為C20,鋼筋按規范、設計圖紙及方案要求設置,施工時需先砌墻后澆柱。

· 水平系梁、拉結筋的設置


1、高度大于4m的砌體墻,需在墻半高或門頂標高處設置與柱連結且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁,梁高度為120mm,寬度同墻寬,按設計文件配筋;遇門窗洞口處,水平系梁兼過梁,圈梁混凝土強度等級為C20。


2、沿墻高每隔500mm設拉結鋼筋,拉筋植筋深度為12d,伸出墻體長度為400mm,砌筑時綁扎搭接沿墻體通長設置。墻體拉筋采用綁扎搭接連接時,搭接長度應符合規范要求。

· 門窗洞口處的設置



門或窗兩側設置抱框

1、預留洞和門窗洞頂不應采用無筋磚過梁。


2、當洞口寬度<600mm時,采用平砌式鋼筋磚過梁,下鋪30mm厚M5水泥砂漿,在砂漿層中配置2?6鋼筋,鋼筋伸入支座砌體內的長度不應小于240mm。


3、當洞口寬度≥600mm時,應按設計圖紙設置鋼筋混凝土過梁。


4、凡緊靠柱邊的預留洞和門窗洞,在澆注柱混凝土時,應預留過梁連接筋,連接筋的直徑與過梁筋相同。


5、門洞及窗洞高度>1800時,洞口兩側設混凝土抱框,當窗洞高度≤1800時,窗洞兩側砌入預制混凝土塊;砌塊墻中需設埋件時,不得埋在空心砌塊中,而應在埋件部位澆筑C15混凝土或在埋件部位砌放混凝土預制塊(預制塊上埋入固定件)。


6、非鋼筋混凝土墻,窗臺下做混凝土壓頂。

當外墻留設窗洞時,窗臺應澆筑120mm 高鋼筋混凝土壓頂,伸入墻內300mm;如窗邊墻短于1000時,窗臺應設置通長窗臺梁,窗臺壓頂須由里往外找坡,坡度≥10%。


· 芯柱的設置

1、丁字墻、十字墻、L型墻交接點處及轉角處應留芯柱,芯柱內采用c20混凝土灌實;


2、門窗洞口兩側芯柱伸至過梁(或水平系梁),外墻門窗洞口兩側的芯柱通高設置;


3、當填充墻長度≥5m時,墻中段設置芯柱(或構造柱),且芯柱與框架柱、芯柱與芯柱之間的距離不得大于4m;墻長≥9m時設兩根以上芯柱(或構造柱);門洞口≥2.1m時,門洞兩側均設置芯柱;


4、芯柱鋼筋錨固應滿足植筋要求。


· 墻體砌筑


1、砌筑填充墻時,普通混凝土小型空心砌塊、輕骨料混凝土小型空心砌塊和蒸壓加氣混凝土砌塊的產品齡期不應小于28d。


2、塊體的濕潤程度(含水率)應符合相關規范的要求:


(1)采用普通砌筑砂漿砌筑填充墻時,燒結空心磚、吸水率較大的輕骨料混凝土小型空心砌塊應提前1d-2d澆(噴)水濕潤。蒸壓加氣混凝土砌塊應在當天對砌筑面噴水濕潤。


(2)吸水率較低的輕骨料混凝土小型空心砌塊及采用薄灰砌筑法施工的蒸壓加氣混凝土砌塊,砌筑前不應對其澆(噴)水濕潤,氣候炎熱時,對吸水率較小的輕骨料混凝土小型空心砌塊宜在砌筑前噴水濕潤。


(3)砌筑普通混凝土小型空心砌塊砌體,不需對小砌塊澆水濕潤,如遇天氣干燥炎熱,宜在砌筑前對其噴水濕潤。

3、不同強度等級的同類砌塊不得混砌,亦不應與其他墻體材料混砌。


4、砌體結構施工中,在墻的轉角處及交接處應設置皮數桿,皮數桿的間距不宜大于15M。


5、混凝土小型空心砌塊應采用整塊砌塊砌筑;當蒸壓加氣混凝土砌塊需斷開時,應采用無齒鋸切割,裁切長度不應小于砌塊總長度的1/3。


6、施工腳手架眼不得設置在下列墻體或部位:


?(1)120mm 厚墻、清水墻、料石墻、獨立柱和附墻柱;


?(2)過梁上部與過梁成60?角的三角形范圍及過梁凈跨度1/2的高度范圍內;


?(3)寬度小于lm 的窗間墻;


?(4)門窗洞口兩側石砌體300mm ,其他砌體200mm 范圍內;轉角處石砌體600mm ,其他砌體450mm 范圍內;


?(5)梁或梁墊下及其左右500mm 范圍內;


?(6)輕質墻體;


?(7)夾心復合墻外葉墻;


?(8)設計不允許設置腳手眼的部位。


7、砌筑墻體時,對一般墻面,應及時用原漿勾縫,勾縫宜為凹縫。


8、蒸壓加氣混凝土砌塊砌筑時應上下錯縫,搭接長度不宜小于砌塊長度的1/3 ,且不應小于150mm 。普通混凝土小型空心砌塊應對孔錯縫搭砌,單排孔小砌塊的搭接長度應為塊體長度的1/2 ,多排孔小砌塊的搭接長度不宜小于砌塊長度的1/3。


9、砌筑灰縫應橫平豎直,砂漿飽滿;蒸壓加氣混凝土砌塊砌體采用非專用粘結砂漿砌筑時,水平灰縫厚度和豎向灰縫寬度不應超過15mm 。采用薄層砂漿砌筑法砌筑時,其灰縫厚度宜為2mm~ 4mm。普通混凝土小型空心砌塊砌體的水平灰縫厚度和豎向灰縫寬度宜為lOmm ,但不應小于8mm ,也不應大于12mm ,且灰縫應橫平豎直。

1、砌體施工前,應組織相關人員進行施工圖深化設計,結合砌筑材料尺寸,繪制排磚圖,特別對轉角墻、丁字墻、十字墻組砌方式在排磚圖中均應詳細繪制。


2、砌筑前,應做好技術交底,并且應將經過審批的排磚圖粘貼到現場相應墻體旁,指導作業人員正確組砌。

砌筑過程進行拉線、掛線;長度超過3米的墻體端部立皮數桿,以便控制每排磚的水平度。


· 墻體底部坎臺澆筑

在廚房、衛生間、浴室等處采用普通混凝土小型空心砌塊、輕骨料混凝土小型空心砌塊及蒸壓加氣混凝土砌塊砌筑墻體時,墻底部宜現澆混凝土坎臺,其高度宜為 150mm 。


· 墻體頂部砌筑


填充墻頂部與承重主體結構之間的空隙部位,應在填充墻砌筑14d后進行砌筑。墻頂應用磚斜砌擠緊,斜度一般控制在45--60度?;铱p應飽滿、雙面勾縫。斜砌磚的端頭及中部采用預制砼三角塊頂緊。




愛瑞瑞
回帖時間:2017-08-31 17:14:57 1樓

嗯 ,總結的比較全面。

其他類似問題

實例解析砌體工程施工工藝流程及做法,現場施工圖片配以文字解析,沒干過的也看會了!?施工放線墻體邊線及砌筑控制線,應放出構造柱、門窗洞口位置 放出煙道、風道、管井位置、尺寸 1、設置砌筑控制線: (1)由基準控制線,引出砌筑軸線、邊線,放出構造柱的位置和門窗洞口的位置,并距離墻體邊線墻體30-50CM引出檢測和恢復 ...閱讀全文

Better me 2017-08-25 2594 1

Better me 2018-01-17 1702 0

Better me 2018-01-17 1338 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉