近日,成都市政府安辦一連通報了5起工程施工損壞地下管線案例,具體如下。
一、郫都區“2018·5·4”野蠻施工挖燃天然氣管事故
5月4日凌晨1時2分,成都郫都區德源街道紅展東路有軌電車蓉2號線施工現場進行清理表層土作業時,挖掘機將天然氣管道挖破,導致天然氣泄漏,發生燃燒,無人員傷亡,直接經濟損失25.65萬元。
二、6月19日金融城擴建工程燃?xì)夤芫€被施工損壞并引發燃氣泄漏事?/strong>
6月19日下午,金融城擴建工程燃氣管劲惚怀啥己攴褰üぜ瘓F(tuán)有限公司在施工中損壞并引發燃氣泄漏事?,約2000居民用戶停氣。
三、6月21日地鐵17號線機投橋站DN219中壓燃氣管劲銚p壞事故
6月21日14時05分,地鐵17號線土建8標機投橋站,在臨近DN219中壓燃氣管的噊樁施工過程中,作業人員擅自將孔位偏離60cm以避開燃?xì)夤芫€,違規使用旋挖鉆機進行涉管線區域護筒埋設作業,鉆頭觸碰燃?xì)夤芫€,致使DN219中壓燃氣管損壞,導致燃氣泄露ｌ成武青北路機投鎮片區1700戶居民供氣中斷4小時50分鐘。
四、7月24日地鐵5號線南湖立交站10kV電纜損壞事故
7月24日15時41分,中鐵十七局電氣化工程有限公司在成都地鐵5號線南湖立交站吊裝鐵構件作業時,因鐵構件掉落造成力橡路10KV電纜嚴重受損,導致成都天府新區華陽街道4個小區6001戶住戶停電,經過近24小時緊急施工搶修,停電小區全部恢復供電。
五、8月8日地鐵8號線一期工程萬年路站燃氣泄漏事?/strong>
8月8日17時9分,成都地鐵8號線一期工程萬年路站東半幅蓋挖頂板施工區域,發生燃氣管道接頭扯裂脫落事故,造成周邊1500戶居民用戶停氣。
施工時挖斷了電纜線、地下水管、燃氣管道的情況時有發生。怎么樣才能知道地底下電纜的精確位置,避免這些損失?
地下管線損壞原因
不明管線。施工之前未搬遷或施工中未采取任何保護措施,致使管線損壞。這類事故的發生,可能為下列情況之一:管線年代久了,無任何資料表明管線的存在;認為是廢棄的管線而實際上仍還在繼續使用;保密電纜,一般圖紙上并不標明;規劃設計管線與竣工圖不符,或原管線工程未驗收,沒有竣工圖,施工中照規劃設計圖的管線位置進行保護,但實際上管線的鋪設位置已變化。
土體擠壓導致管線損壞。如打樁、壓樁、頂管、壓力注漿等施工會對周圍土體產生擠壓,一些臨近施工區域年代早,管材強度弱、結頭不牢固的管線在土體擠壓下損壞。
土體變形引起管線損壞。如基坑開挖邊坡失穩或流砂現象引起較大的土體變形,當變形量超過管線變形極限時,就會發生管線損壞。
不均勻沉降,造成管線損壞。如頂管、質構、井點降水和沉井下沉施工過程中均可產生土體不均勻沉降,頂管和壓力注漿還可能引起地面隆起。當不均勻沉降或隆起值較大時,可致使管線斷裂或接頭錯位。
管線上部荷載過大。如大型施工機械、車輛、材料、土堆等荷載,將下部管線壓壞。
氣候因素。施工開挖,地下管線暴露后,遇冬天氣溫驟降,管子凍裂。
臨時支撐拆除后的損壞。保護管線的臨時支撐拆除后,管線下部回填土不密實或回填不當,導致管線損壞,這種損壞有時發生在施工結束后某一時刻。
地下管線探測方法
實地調查
(1)宜邀請熟知本地區地下管線的人員參加。
(2)應查明管線性質和類型,其中燃氣和笽管道應分出壓力大小類別,電力電纜應分出低壓、高壓或超高壓。
(3)地下管線的埋深用m表示,測量誤差不得超過±5cm地下管線的埋深可分為內底埋深、外頂埋深和外底埋深。
(4)在窨井(檢查井、閘門井、儀表井、人孔和手孔等)上設置明顯管線點,管線的位置應設在井蓋的中心。當?shù)叵鹿芫€的中心的地面投影偏離管線點0.2m以上時,要測量偏距及其方位。偏距單位用m表示。
(5)應測量地下管道及埋設電纜的管溝的斷面尺寸。圓形斷面應測量其內徑;矩型斷面應測量其內壁的寬和高,單位用mm表示。
(6)應查明地下管道的材質。
(7)應查明埋設于地下管溝或管塊中的電纜的根數和孔數。
(8)應查明管線點上地下管線的各種建、構筑物、附屬設施或管件。
(9)工區內缺乏明顯管線點或在已有明顯管線點上尚不能查明實地調查中所必須查明的項目時,應開挖地下管線進行實地調查和量測。
隱蔽地下管線探查的物探方法
(1)金屬管道和電纜。金屬管道和電纜的探查方法應根據管線的類型、材質、管徑、埋深、出露情況、接地條件及干擾等進行選擇。1)金屬管道宜采用電磁感應法。當存在相鄰管線干擾,并有出露點時,宜采用直接法。2)接頭為高電阻體的金屬管道,宜采用頻率較高的電磁感應法或夾鉗法。3)管徑(相對埋深)較大的金屬管道,宜采用電磁感應法,也可采用磁法、電磁波法或地震波法。4)相對埋深(相對管徑)較大的金屬管道,宜采用功率(或磁矩)大、頻率低的電磁感應法。5)電力電纜宜采用被動源功法,輔以主動源功法。當電纜有出露時,宜采用夾鉗法。6)電信電纜和照明電纜宜采用主動源電磁法,有條件時可施加斷續發射信號。
(2)非金屬管道。1)有出入口的非金屬管道宜采用示蹤電磁法。2)對于鋼筋混凝土管道可采用電磁感應法,當其埋深不太大時,也可采用磁偶極感應法。3)管徑較大的非金屬管道,并具備接地條件時,可采用直流電阻率法。4)熱力管道或高溫輸油管道宜采用主動源電磁法或紅外輻射法。
物探法探查儀器技術要求
(1)適應性好的專用地下管線儀應有功能多、工作頻率合適、平面定位精度高、確定地下管線埋深的精度高、探測深度和測距大、能在惡劣環境下工作和良好的顯示性能等方面的特點。
(2)新的地下管線儀經過大修或長期停用后,在投入正式探查前必須按說明書的要求對儀器作安全全面檢查和校正。每天開工前和收工時應檢查儀器的電池電壓,不符合要求時應及時更換。
(3)儀器使用、運輸和保管過程中,應注意防水、防潮、防爆曬、防劇烈震動。
保護措施
隔離法
通過鋼板樁、樹根樁、深層攪拌樁等形成隔離體,限制地下管線周圍的土體位移,擠壓或振動管線。這種方法較適合管線埋深較大而又臨近樁基礎或基坑的情況。對于管線埋深不大的也可通過挖隔離槽方法,隔離槽可挖在施工部位與管線之間,也可在管線部位挖,即將管線挖出懸空。隔離槽一定要挖深至管線底部以下,才能起到隔斷擠壓力和振動力的作用。
懸吊法
一些暴露于基坑內的管線,或因土體可能產生較大位移而用隔離法將管線挖出的,中間不宜設支撐,可用懸吊法固定管線。要注意吊索的變形伸長以及吊索固定點位置應不受土體變形的影響。懸吊法中,管線受力、位移明確,并可以通過吊索不斷調整管線的位移和受力點。
支撐法
對于土體可能產生較大沉降而造成管線懸空的可沿線設置若干支撐點支撐管線。支撐體可考慮是臨時的,如打設支撐樁、砌支墩等;也可以是永久性的。對于前者,設置時要考慮拆除時的方便和安全。對于后者一般結合永久性建筑物進行。
土體加固法
頂管、盾構、沉井施工中,可能由于土體超挖和坍塌而導致地面沉降和土體位移的,可以采取注漿加固土體的辦法。一是施工前對地下管線與施工區之間的土體進行注漿加固;二是施工結束后對管壁或井壁松散土和空隙進行注漿充填加固。也可用旋噴法、深層攪拌法、分層注漿法加固基坑邊坡的土體,通過保護邊坡穩定來達到保護臨近管線的目的。此外,在砂性土層,且地下水位又較高的環境中開挖施工時,為防止流砂發生,也可用井點降水方法。
管線改遷
對管線進行搬遷、加固處理對于便于改道搬遷,且費用不大的管線,可以在基礎工程施工之前先行臨時搬遷改道,或者通過改善、加固原管線材料、接頭方式,設置伸縮節等措施,增大管線的抗變形能力,以確保土體位移時也不失去使用功能。
卸載保護
施工期間,卸去管線周圍,尤其是上部的荷載,或通過設置卸荷板等方式,使作用在管線上及周圍土體上的荷載減弱,以減少土體的變形和管線的受力,達到保護管線的目的。
不保護方式
對一些不明無主管線,估計破壞后不會造成重大損失或影響的,或經與有關部門聯系,可暫停使用的管線,可采用不保護方式,進行突擊施工,在幾小時或幾天內施工完后再恢復管線使用功能。