1、錨桿通常是為了提升純地下室的抗浮能力,錨桿直徑通常不大于180mm,太大的話難以施工,受力無法滿足要求的話,可用精軋螺紋鋼代替普通鋼筋;如灌注無法成孔的話,也可嘗試采用套管錨桿。
2、如工期不是太緊張的話,大面施工前最好做試驗錨桿,避免整體失效。
3、通常完成墊層施工后即可施工錨桿,如工序倒置錨桿先施工的話,后續挖土或擾動錨桿或彎頭被挖斷等。
4、錨桿注漿時應對注漿量進行記錄,同時注意觀察周邊是否有鼓起或地下水上涌現象,如出現注不滿現象,應及時向設計及地勘反饋,在該處增加勘察;可能地下純在活水或者溶洞等,如活水可在注漿液中添加水玻璃;也有可能在幾公里外的流出。
5、驗收錨桿數量由施工圖紙明確,通常為每類不少于5%且不少于6根;錨桿施工完成后組織各參建方開會確定驗收試驗錨桿,施工前可將擬驗收試驗錨桿先施工,即可提前驗收,節約工期。
6、錨桿注漿體強度達到90%即可試驗,錨桿驗收試驗拉拔力為設計極限值(特征值的2倍)。
7、每根錨桿拉拔試驗約需2h。錨桿鋼筋彎頭切除并調直(可提前做)→設備安裝→焊接加固(約1h)→拉拔檢測→拆除設備→錨桿鋼筋彎頭補焊。
8、人員安排:試驗員1人,雜工2人,焊工2人(輪流施焊)。
9、試驗時,錨桿直段長度不宜小于650mm,不得小于600mm,否則長度不夠無法試驗??蓪㈠^桿長度適當優化作為底板鋼筋支架,節約鋼筋。
10、試驗完成后,用7字頭鋼筋焊接,確保錨桿構造完整。