混凝土設備基礎外觀質量、位置和尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格示例——
混凝土設備基礎外觀質量、位置和尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格填寫說明——
8現澆結構分項工程
8.1-般規定
8.1.1現澆結構質量驗收應符合下列規定:
1現澆結構質量驗收應在拆模后、混凝土表面未作修整和裝飾前進行,并應作出記錄;
2已經隱蔽的不可直接觀察和量測的內容,可檢查隱蔽工程驗收記錄;
3返工的結構構件或部位應有實施前后的文字及圖像記錄。
8.1.2現澆結構的外觀質量缺陷應由監理單位、施工單位等各方根據其對結構性能和使用功能影響的嚴重程度按表8.1.2
8.1.3裝配式結構現澆部分的外觀質量、位置偏差、尺寸偏差驗收應符合本章要求。
8.2外觀質量
主控項目
8.2.1現澆結構的外觀質量不應有嚴重缺陷。
對已經出現的嚴重缺陷,應由施工單位提出技術處理方案,并經監理單位認可后進行處理;對裂縫或連接部位的嚴重缺陷及其他影響結構安全的嚴重缺陷,技術處理方案尚應經設計單位認可。對經處理的部位應重新驗收。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察,檢查處理記錄。
一般項目
8.2.2現澆結構的外觀質量不應有一般缺陷。
對已經出現的一般缺陷,應由施工單位按技術處理方案進行處理。對經處理的部位應重新驗收。
檢查數量;全數檢查。
檢驗方法:觀察,檢查處理記錄。
8.3位置和尺寸偏差
主控項目
8.3.1現澆結構不應有影響結構性能或使用功能的尺寸偏差;混凝土設備基礎不應有影響結構性能或設備安裝的尺寸偏差。
對超過尺寸允許偏差且影響結構性能或安裝、使用功能的部位,應由施工單位提出技術處理方案,并經監理、設計單位認可后進行處理。對經處理的部位應重新驗收。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:量測,檢查處理記錄。
一般項目
8.3.2現澆結構的位置和尺寸偏差及檢驗方法應符合表8.3.2的規定。
檢查數量:按樓層、結構縫或施工段劃分檢驗批。在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面;對電梯井,應全數檢查。
注:1檢查柱軸線、中心線位置時,沿縱、橫兩個方向測量,并取其中偏差的較大值:
2 H為全高,單位為mm。
8.3.3現澆設備基礎的位置和尺寸應符合設計和設備安裝的要求。其位置和尺寸偏差及檢驗方法應符合表8.3.3的規定。
檢查數量:全數檢查。
注二:1檢查坐標、中心線位置時,應沿縱、橫兩個方向測量,并取其中偏差的較大值。
2 h為預埋地腳螺栓孔孔深,單位為mm。