Better me
發帖時間:2018-08-10 14:29:15 樓主

柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例


柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄
7.1主控項目
7.1.1  發電機的試驗應符合本規范附錄B的規定。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:試驗時觀察檢查并查閱發電機交接試驗記錄。
7.1.2  對于發電機組至配電柜饋電線路的相間、相對地間的絕緣電阻值,低壓饋電線路不應小于0.5 MQ,高壓饋電線路不應小于1MΩ/kV;絕緣電纜饋電線路直流耐壓試驗應符合現行國家標準《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》GB 50150的規定。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:用絕緣電阻測試儀測試檢查,試驗時觀察檢查并查閱測試、試驗記錄。
7.1.3  柴油發電機饋電線路連接后,兩端的相序應與原供電系統的相序一致。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:核相時觀察檢查并查閱核相記錄。
7.1.4  當柴油發電機并列運行時,應保證其電壓、頻率和相位一致。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查并查閱運行記錄。
7.1.5  發電機的中性點接地連接方式及接地電阻值應符合設計要求,接地螺栓防松零件齊全,且有標識。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查并用接地電阻測試儀測試。
  7.1.6  發電機本體和機械部分的外露可導電部分應分別與保護導體可靠連接,并應有標識。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查。
7.1.7  燃油系統的設備及管道的防靜電接地應符合設計要求。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查。
7.2 一般項目
7.2.1  發電機組隨機的配電柜、控制柜接線應正確,緊固件緊固狀態良好,無遺漏脫落。開關、保護裝置的型號、規格正確,驗證出廠試驗的鎖定標記應無位移,有位移的應重新試驗標定。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查。
7.2.2  受電側配電柜的開關設備、自動或手動切換裝置和保護裝置等的試驗應合格,并應按設計的自備電源使用分配預案進行負荷試驗,機組應連續運行無故障。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:試驗時觀察檢查并查閱電器設備試驗記錄和發電機負荷試運行記錄。

其他類似問題

柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄7.1主控項目7.1.1 發電機的試驗應符合本規范附錄B的規定。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗時觀察檢查并查閱發電機交接試驗記錄。7.1.2 對于發電機組至配電柜饋電線路的相間、相對地間的絕緣電阻值,低壓饋電線路不應小于0.5 MQ,高壓饋電線路不應小于1MΩ/kV;絕緣電纜饋電線路直流耐壓試驗應符合現行國家標準《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》GB 50150的規定。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:用絕緣電阻測試儀測試檢查,試驗時觀察檢查并查閱測試、試驗記錄。7.1.3 柴油發電機饋電線路連接后,兩端的相序應與原供電系統的相序一致。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核相時觀察檢查并查閱核相記錄。7.1.4 當柴油發電機并列運行時,應保證其電壓、頻率和相位一致。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查并查閱運行記錄。7.1.5 發電機的中性點接地連接方式及接地電阻值應符合設計要求,接地螺栓防松零件齊全,且有標識。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查并用接地電阻測試儀測試。 7.1.6 發電機本體和機械部分的外露可導電部分應分別與保護導體可靠連接,并應...閱讀全文

Better me 2018-08-10 2545 0

后備發電機組 安裝調試已結束(包含線路敷設、電源柜安裝、聯動調試等),需要提交竣工資料,軟件里找不到具體模板,請求幫助...閱讀全文

zptyes 2013-10-17 3093 1

室內機組安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 室內機組安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。 8.2主控項目8.2.9 多聯機空調(熱泵)系統的安裝應符合下列規定: 1 多聯機空調(熱泵)系統室內機、室外機產品的性能、技術參數等應符合設計要求,并應具有出廠合格證、產品性能檢驗報告。 2 室內機、室外機的安裝位置、高度應符合設計及產品技術的要求,固定應可靠。室外機的通風條件應良好。 3 制冷劑應根據工程管路系統的實際情況,通過計算后進行充注。 4 安裝在戶外的室外機組應可靠接地,并應采取防雷保護措施。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:旁站、觀察檢查和查閱試驗記錄。...閱讀全文

Better me 2018-08-10 6357 0

室外機組安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 室外機組安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。8.3一般項目8.3.6 多聯機空調系統的安裝應符合下列規定: l 室外機的通風應通暢,不應有短路現象,運行時不應有異常噪聲。當多臺機組集中安裝時,不應影響相鄰機組的正常運行。 2 室外機組應安裝在設計專用平臺上,并應采取減振與防止緊固螺栓松動的措施。 3 風管式室內機的送、回風口之間,不應形成氣流短路。風口安裝應平整,且應與裝飾線條相一致。 4 室內外機組間冷媒管道的布置應采用合理的短捷路線,并應排列整齊。 檢查數量:...閱讀全文

Better me 2018-08-10 6178 0

熱泵機組安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 熱泵機組安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。9.2.4 閥門的安裝應符合下列規定: l 閥門安裝前應進行外觀檢查,閥門的銘牌應符合現行國家標準《工業閥門 標志》GB/T 12220的有關規定。工作壓力大于1.0MPa及在主干管上起到切斷作用和系統冷、熱水運行轉換調節功能的閥門和止回閥,應進行殼體強度和閥瓣密封性能的試驗,且應試驗合格。其他閥門可不單獨進行試驗。殼體強度試驗壓力應為常溫條件下公稱壓力的1.5倍,持續時間不應少于5min.閥門的殼體、填料應無滲漏。嚴密性試驗壓力應為公稱壓力的1.1倍,在試驗持續的時間內應保持壓力不變,閥門壓力試驗持續時間與允許泄漏量應符合表9.2.4的規定。 2 閥門的安裝位置、高度、進出口方向應符合設計要求,連接應牢固緊密。 3 安裝在保溫管道上的手動閥門的手柄不得朝向下。 4 動態與靜態平衡閥的工作壓力應符合系統設計要求...閱讀全文