zptyes
發帖時間:2013-10-17 19:13:15 樓主

后備發電機組 安裝調試已結束(包含線路敷設、電源柜安裝、聯動調試等),需要提交竣工資料,軟件里找不到具體模板,請求幫助

Ivan
回帖時間:2013-10-30 16:24:52 1樓

你好,你需要的表格的話在安裝模塊中都有。如果不知道需要的表格具體在哪邊的話,可以通過定位功能找到自己需要的表格

其他類似問題

后備發電機組 安裝調試已結束(包含線路敷設、電源柜安裝、聯動調試等),需要提交竣工資料,軟件里找不到具體模板,請求幫助...閱讀全文

zptyes 2013-10-17 3095 1

有誰知道發電機煙囪的隱蔽資料怎么做呀?怎么描述,求范本...閱讀全文

心如止水 2018-01-25 1592 2

柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 柴油發電機組安裝檢驗批質量驗收記錄7.1主控項目7.1.1 發電機的試驗應符合本規范附錄B的規定。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗時觀察檢查并查閱發電機交接試驗記錄。7.1.2 對于發電機組至配電柜饋電線路的相間、相對地間的絕緣電阻值,低壓饋電線路不應小于0.5 MQ,高壓饋電線路不應小于1MΩ/kV;絕緣電纜饋電線路直流耐壓試驗應符合現行國家標準《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》GB 50150的規定。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:用絕緣電阻測試儀測試檢查,試驗時觀察檢查并查閱測試、試驗記錄。7.1.3 柴油發電機饋電線路連接后,兩端的相序應與原供電系統的相序一致。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核相時觀察檢查并查閱核相記錄。7.1.4 當柴油發電機并列運行時,應保證其電壓、頻率和相位一致。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查并查閱運行記錄。7.1.5 發電機的中性點接地連接方式及接地電阻值應符合設計要求,接地螺栓防松零件齊全,且有標識。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查并用接地電阻測試儀測試。 7.1.6 發電機本體和機械部分的外露可導電部分應分別與保護導體可靠連接,并應...閱讀全文

Better me 2018-08-10 2549 0

新手一枚 現需要做一個農貿市場升級改造的竣工資料,購買了資料軟件卻不會用 上面的表格太多不知道該填什么,怎么弄...閱讀全文

波先生丶 2018-10-10 864 1

有沒有GB1949.1-2008鋼筋國家標準?問題補充:HPB235與HPB300有什么不同?...閱讀全文

張大老虎 2012-06-16 3869 1