普通燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——
普通燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
普通燈具安裝檢驗批質量驗收記錄
18.1主控項目
18.1.1 燈具固定應符合下列規定:
1.燈具固定應牢固可靠,在砌體和混凝土結構上嚴禁使用木楔、尼龍塞或塑料塞固定;
2.質量大于10kg的燈具,固定裝置及懸吊裝置應按燈具重量的5倍恒定均布載荷做強度試驗,且持續時間不得少于15min。
檢查數量:第1款按每檢驗批的燈具數量抽查5%,且不得少于1套;第2款全數檢查。
檢查方法:施工或強度試驗時觀察檢查,查閱燈具固定裝置及懸吊裝置的載荷強度試驗記錄。
18.1.2 懸吊式燈具安裝應符合下列規定:
1.帶升降器的軟線吊燈在吊線展開后,燈具下沿應高于工作臺面0.3m;
2.質量大于0.5kg的軟線吊燈,燈具的電源線不應受力;
3.質量大于3kg的懸吊燈具,固定在螺栓或預埋吊鉤上,螺栓或預埋吊鉤的直徑不應小于燈具掛銷直徑,且不應小于6mm;
4.當采用鋼管作燈具吊桿時,其內徑不應小于10mm,壁厚不應小于1.5mm;
5.燈具與固定裝置及燈具連接件之間采用螺紋連接的,螺紋嚙合扣數不應少于5扣。
檢查數量:按每檢驗批的不同燈具型號各抽查5%,且各不得少于1套。
檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。
18.1.3 吸頂或墻面上安裝的燈具,其固定用的螺栓或螺釘不應少于2個,燈具應緊貼飾面。
檢查數量:按每檢驗批的不同安裝形式各抽查5%,且各不得少于1套。
檢查方法:觀察檢查。
18.1.4 由接線盒引至嵌入式燈具或槽燈的絕緣導線應符合下列規定:
1.絕緣導線應采用柔性導管保護,不得裸露,且不應在燈槽內明敷;
2.柔性導管與燈具殼體應采用專用接頭連接。
檢查數量:按每檢驗批的燈具數量抽查5%,且不得少于1套。
檢查方法:觀察檢查。
18.1.5 普通燈具的I類燈具外露可導電部分必須采用銅芯軟導線與保護導體可靠連接,連接處應設置接地標識,銅芯軟導線的截面積應與進入燈具的電源線截面積相同。
檢查數量:按每檢驗批的燈具數量抽查5%,且不得少于1套。
檢查方法:尺量檢查、工具擰緊和測量檢查。
18.1.6 除采用安全電壓以外,當設計無要求時,敞開式燈具的燈頭對地面距離應大于2.5m。
檢查數量:按每檢驗批的燈具數量抽查10%,且各不得少于1套。
檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。
18.1.7 埋地燈安裝應符合下列規定:
1.埋地燈的防護等級應符合設計要求;
2.埋地燈的接線盒應采用防護等級為IPX7的防水接線盒,盒內絕緣導線接頭應做防水絕緣處理。
檢查數量:按燈具總數抽查5%,且不得少于1套。
檢查方法:觀察檢查,查閱產品進場驗收記錄及產品質量合格證明文件。
18.1.8 庭院燈、建筑物附屬路燈安裝應符合下列規定:
1.燈具與基礎固定應可靠,地腳螺栓備帽應齊全;燈具接線盒應采用防護等級不小于IPX5的防水接線盒,盒蓋防水密封墊應齊全、完整。
2.燈具的電器保護裝置應齊全,規格應與燈具適配。
3.燈桿的檢修門應采取防水措施,且閉鎖防盜裝置完好。
檢查數量:按燈具型號各抽查5%,且各不得少于1套。
檢查方法:觀察檢查、工具擰緊及用手感檢查,查閱產品進場驗收記錄及產品質量合格證明文件。
18.1.9 安裝在公共場所的大型燈具的玻璃罩,應采取防止玻璃罩向下濺落的措施。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查。
18.1.10 LED燈具安裝應符合下列規定:
1.燈具安裝應牢固可靠,飾面不應使用膠類粘貼。
2.燈具安裝位置應有較好的散熱條件,且不宜安裝在潮濕場所。
3.燈具用的金屬防水接頭密封圈應齊全、完好。
4.燈具的驅動電源、電子控制裝置室外安裝時,應置于金屬箱(盒)內;金屬箱(盒)的IP防護等級和散熱應符合設計要求,驅動電源的極性標記應清晰、完整;
5.室外燈具配線管路應按明配管敷設,且應具備防雨功能,IP防護等級應符合設計要求。
檢在數量:按燈具型號各抽查5%,且各不得少于1套。
檢查方法:觀察檢查,查閱產品進場驗收記錄及產品質量合格證明文件。
18.2 一般項目
18.2.1 引向單個燈具的絕緣導線截面積應與燈具功率相匹配,絕緣銅芯導線的線芯截面積不應小于1mm2。
檢查數量:按每檢驗批的燈具數量抽查5%,且不得少于1套。
檢查方法:觀察檢查。
18.2.2 燈具的外形、燈頭及其接線應符合下列規定:
1.燈具及其配件應齊全,不應有機械損傷、變形、涂層剝落和燈罩破裂等缺陷;
2.軟線吊燈的軟線兩端應做保護扣,兩端線芯應搪錫;當裝升降器時,應采用安全燈頭;
3.除敞開式燈具外,其他各類容量在100W及以上的燈具,引入線應采用瓷管、礦棉等不燃材料作隔熱保護;
4.連接燈具的軟線應盤扣、搪錫壓線,當采用螺口燈頭時,相線應接于螺口燈頭中間的端子上;
5.燈座的絕緣外殼不應破損和漏電;帶有開關的燈座,開關手柄應無裸露的金屬部分。
檢查數量:按每檢驗批的燈具型號各抽查5%,且各不得少于1套。
檢查方法:觀察檢查。
18.2.3 燈具表面及其附件的高溫部位靠近可燃物時,應采取隔熱、散熱等防火保護措施。
檢查數量:按每檢驗批的燈具總數量抽查20%,且各不得少于1套。 ‘
檢查方法:觀察檢查。
18.2.4 高低壓配電設備、裸母線及電梯曳引機的正上方不應安裝燈具。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查。
18.2.5 投光燈的底座及支架應牢固,樞軸應沿需要的光軸方向擰緊固定。
檢查數量:按燈具總數抽查10%,且不得少于1套。
檢查方法:觀察檢查和手感檢查。
18.2.6 聚光燈和類似燈具出光口面與被照物體的最短距離應符合產品技術文件要求。
檢查數量:按燈具型號各抽查10%,且各不得少于1套。
檢查方法:尺量檢查,并核對產品技術文件。
18.2.7 導軌燈的燈具功率和載荷應與導軌額定載流量和最大允許載荷相適配。
檢查數量:按燈具總數抽查10%,且不得少于1臺。
檢查方法:觀察檢查并核對產品技術文件。
18.2.8 露天安裝的燈具應有泄水孔,且泄水孔應設置在燈具腔體的底部。燈具及其附件、緊固件、底座和與其相連的導管、接線盒等應有防腐蝕和防水措施。
檢查數量:按燈具數量抽查10%,且不得少于1套。
檢查方法:觀察檢查。
18.2.9 安裝于槽盒底部的熒光燈具應緊貼槽盒底部,并應固定牢固。
檢查數量:按每檢驗批的燈具數量抽查10%,且不得少于1套。
檢查方法:觀察檢查和手感檢查。
18.2.10 庭院燈、建筑物附屬路燈安裝應符合下列規定:
1.燈具的自動通、斷電源控制裝置應動作準確;
2.燈具應固定可靠、燈位正確,緊固件應齊全、擰緊。
檢查數量:按燈具型號各抽查10%,且各不得少于1套。
檢查方法:模擬試驗、觀察檢查和手感檢查。