鋼索配線檢驗批質量驗收記錄表格示例——
鋼索配線檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
鋼索配線檢驗批質量驗收記錄
16.1主控項目
16.1.1 鋼索配線應采用鍍鋅鋼索,不應采用含油芯的鋼索。鋼索的鋼絲直徑應小于0.5mm,鋼索不應有扭曲和斷股等缺陷。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:尺量檢查、觀察檢查,查驗材料證明文件及材料進場驗收記錄。
16.1.2鋼索與終端拉環套接應采用心形環,固定鋼索的線卡不應少于2個,鋼索端頭應用鍍鋅鐵線綁扎緊密,且應與保護導體可靠連接。
檢在數量:全數檢查。
檢查方法:施工中觀察檢查并查閱隱蔽工程檢查記錄。
16.1.3 鋼索終端拉環埋件應牢固可靠,并應能承受在鋼索全部負荷下的拉力,在掛索前應對拉環做過載試驗,過載試驗的拉力應為設計承載拉力的3.5倍。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:試驗時觀察檢查并查閱過載試驗記錄。
16.1.4 當鋼索長度小于或等于50m時,應在鋼索一端裝設索具螺旋扣緊固;當鋼索長度大于50m時,應在鋼索兩端裝設索具螺旋扣緊固。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查。
16.2 一般項目
16.2.1鋼索中間吊架間距不應大于12m,吊架與鋼索連接處的吊鉤深度不應小于20mm.并應有防止鋼索跳山的鎖定零件。
檢查數量:按鋼索總數抽查50%,且不得少于1道鋼索。
檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。
16.2.2 絕緣導線和燈具在鋼索上安裝后,鋼索應承受全部負載,且鋼索表面應整潔、無銹蝕。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查。
16.2.3鋼索配線的支持件之間及支持件與燈頭盒之間最大距離應符合表16.2.3的規定。
檢查數量:按支持件和燈頭盒的總數抽查20%,且不得少于1處。
檢查方法:觀察檢查。