發帖時間:2018-08-10 11:23:21 樓主

工友們,有哪位了解消火栓箱壁厚的要求嗎?消火栓箱壁厚一般有多厚?。渴窃鯓訁^(qū)分的?。?/span>

習慣
回帖時間:2018-08-10 14:21:54 1樓

有國標要求消火栓箱的壁厚:  厚度不小于1.2 mm 
GB14561-2003  (代替GB14561-1993)
5.11  材料
5.11.1  箱體應使用厚度不小于1.2 mm的薄鋼板或鋁合金材料制造,也可使用符合本標準5.12要求的其他材料。
5.11.2  栓箱箱門材料可根據消防工程特點,結合室內建筑裝飾要求確定。鑲玻璃的箱門玻璃厚度不得小于4 mm。
5.11.3  水帶掛架、托架和水帶盤應用耐腐蝕材料制成,若用其他材料必須進行耐腐蝕處理。
5.11.4  箱內配置的消防軟管卷盤的開關噴嘴、卷盤軸、彎管及水路系統零部件,應用銅合金或鋁合金材料制造,也可用強度和耐腐蝕性能(或經過耐腐蝕處理)符合設計要求的其他材料代用。
5.11.5  銅合金應符合GB/T 1176的規定。
5.11.6  鋁合金應符合GB/T 11 73的規定。
豆豆12
回帖時間:2018-08-10 11:30:56 2樓

消火栓箱壁厚不低于1.2mm
壁厚區分標準:國標的是1.2厚,非標的是1.0以下