發帖時間:2018-04-02 14:07:10 樓主

1.進場需要什么資料?

2.需要送檢復試嗎?復試的話是怎么送檢的,型號都不一樣

3.前期配電箱體、消火栓箱體安裝需要出檢驗批嗎?

云中飛鶴
回帖時間:2018-04-03 09:02:32 1樓

需要合格證,其他不需要,驗收等安裝完畢
回帖時間:2018-04-02 17:01:18 2樓

什么時候需要復試和出檢驗批?是等線什么都裝完嗎
明朗的天
回帖時間:2018-04-02 14:25:03 3樓

1.進場需要什么資料?                                                      答:產品合格證、檢驗報告。

2.需要送檢復試嗎?復試的話是怎么送檢的,型號都不一樣   答:前期的空箱子無需送檢復試。

3.前期配電箱體、消火栓箱體安裝需要出檢驗批嗎?              答:前期配電箱體、消火栓箱體安裝無需出檢驗批

  • 時間再流我們再?/span>2018-04-02 17:01:56回復

    什么時候需要復試和出檢驗批?是等線什么都裝完嗎 什么時候需要復試和出檢驗批?是等線什么都裝完嗎

其他類似問題

1.進場需要什么資料?2.需要送檢復試嗎?復試的話是怎么送檢的,型號都不一樣3.前期配電箱體、消火栓箱體安裝需要出檢驗批嗎?...閱讀全文

時間再流我們再?/span> 2018-04-02 4105 3

消火栓箱厚度是多少?常見的消火栓箱尺寸有哪些?小型賓館用的消火栓箱尺寸大概是多少的?800*650*240的夠了嗎?...閱讀全文

微笑的側臉 2018-09-10 3594 3

越來越搞不清了。從變壓器出來的一個箱子是總配電箱(一級),這一路可以有一個或者若干個。然后總配電箱分支分配電箱,分配可以有幾個。。然后從分配里面引出開關箱?對不對啊...閱讀全文

致遠su 2013-09-29 3749 1

AL配電箱與AL配電箱之間的橋架,做電氣照明還是電氣動力橋架子分部。怎么判斷做在哪個子分部?...閱讀全文

預言 2023-05-16 330 1

1,如圖,配電箱與配電箱的電纜或電線屬于哪個子分部?屬于電氣照明、動力還是供電干線?按圖幫忙分析一下,謝謝...閱讀全文

豆豆793 2022-10-18 1109 1