空調熱換器(凝結)水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(塑料管道)表格填寫說明——

一、填寫依據
   《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
    按材料、系統類別劃分檢驗批。
9.2主控項目
9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。
    檢查數量:按I方案。
    檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。
9.2.2 管道的安裝應符合下列規定:
    1 隱蔽安裝部位的管道安裝完成后,應在水壓試驗,合格后方能交付隱蔽工程的施工。
    2 并聯水泵的出口管道進入總管應采用順水流斜向插接的連接形式,夾角不應大于60°。
    3 系統管道與設備的連接應在設備安裝完畢后進行。管道與水泵、制冷機組的接口應為柔性接管,且不得強行對口連接。與其連接的管道應設置獨立支架。
    4 判定空調水系統管路沖洗、排污合格的條件是目測排出口的水色和透明度與入口的水對比應相近,且無可見雜物。當系統繼續運行2h以上,水質保持穩定后,方可與設備相貫通。
    5 固定在建筑結構上的管道支、吊架,不得影響結構體的安全。管道穿越墻體或樓板處應設鋼制套管,管道接口不得置于套管內,鋼制套管應與墻體飾面或樓板底部平齊,上部應高出樓層地面20mm~50mm,且不得將套管作為管道支撐。當穿越防火分區時,應采用不燃材料進行防火封堵;保溫管道與套管四周的縫隙應使用不燃絕熱材料填塞緊密。
    檢查數量:按I方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查,旁站或查閱試驗記錄。
9.2.3 管道系統安裝完畢,外觀檢查合格后,應按設計要求進行水壓試驗。當設計無要求時,應符合下列規定:
    l 冷(熱)水、冷卻水與蓄能(冷、熱)系統的試驗壓力,當工作壓力小于或等于1.0MPa時,應為1.5倍工作壓力,最低不應小于0.6MPa;當工作壓力大于1.0MPa時,應為工作壓力加0.5MPa。
    2 系統最低點壓力升至試驗壓力后,應穩壓lOmin,壓力下降不應得大于0.02MPa,然后應將系統壓力降至工作壓力,外觀檢查無滲漏為合格。對于大型、高層建筑等垂直位差較大的冷(熱)水、冷卻水管道系統,當采用分區、分層試壓時,在該部位的試驗壓力下,應穩壓lOmin,壓力不得下降,再將系統壓力降至該部位的工作壓力,在60min內壓力不得下降、外觀檢查無滲漏為合格。
    3 各類耐壓塑料管的強度試驗壓力(冷水)應為1.5倍工作壓力,且不應小于0.9MPa;嚴密性試驗壓力應為1.15倍的設計工作壓力。
    4 凝結水系統采用通水試驗,應以不滲漏,排水暢通為合格。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:旁站觀察或查閱試驗記錄。
9.2.4 閥門的安裝應符合下列規定:
    l 閥門安裝前應進行外觀檢查,閥門的銘牌應符合現行國家標準《工業閥門  標志》GB/T 12220的有關規定。工作壓力大于1.0MPa及在主干管上起到切斷作用和系統冷、熱水運行轉換調節功能的閥門和止回閥,應進行殼體強度和閥瓣密封性能的試驗,且應試驗合格。其他閥門可不單獨進行試驗。殼體強度試驗壓力應為常溫條件下公稱壓力的1.5倍,持續時間不應少于5min.閥門的殼體、填料應無滲漏。嚴密性試驗壓力應為公稱壓力的1.1倍,在試驗持續的時間內應保持壓力不變,閥門壓力試驗持續時間與允許泄漏量應符合表9.2.4的規定。
 

    2 閥門的安裝位置、高度、進出口方向應符合設計要求,連接應牢固緊密。
    3 安裝在保溫管道上的手動閥門的手柄不得朝向下。
    4 動態與靜態平衡閥的工作壓力應符合系統設計要求,安裝方向應正確。閥門在系統運行時,應按參數設計要求進行校核、調整。
    5 電動閥門的執行機構應能全程控制閥門的開啟與關閉。
    檢查數量:安裝在主干管上起切斷作用的閉路閥門全數檢查,其他款項按I方案。
    檢查方法:按設計圖核對、觀察檢查;旁站或查閱試驗記錄。
9.2.5 補償器的安裝應符合下列規定:
    1 補償器的補償量和安裝位置應符合設計文件的要求,并應根據設計計算的補償量進行預拉伸或預壓縮。
    2 波紋管膨脹節或補償器內套有焊縫的一端,水平管路上應安裝在水流的流入端,垂直管路上應安裝在上端。
    3 填料式補償器應與管道保持同心,不得歪斜。
    4 補償器一端的管道應設置固定支架,結構形式和固定位置應符合設計要求,并應在補償器的預拉伸(或預壓縮)前固定。
    5 滑動導向支架設置的位置應符合設計與產品技術文件的要求,管道滑動軸心應與補償器軸心相一致。
    檢查數量:按I方案。
    檢查方法:觀察檢查,旁站或查閱補償器的預拉伸或預壓縮記錄。
9.2.9 地源熱泵系統熱交換器的施工應符合下列規定:
    1 垂直地埋管應符合下列規定:
     1)鉆孔的位置、孔徑、間距、數量與深度不應小于設計要求,鉆孔垂直度偏差不應大于1.5%。
     2)埋地管的材質、管徑應符合設計要求。埋管的彎管應為定型的管接頭,并應采用熱熔或電熔連接方式與管道相連接。直管段應采用整管。
     3)下管應采用專用工具,埋管的深度應符合設計要求,且兩管應分離,不得相貼合。
     4)回填材料及配比應符合設計要求,回填應采用注漿管,并應由孔底向上滿填。
     5)水平環路集管埋設的深度距地面不應小于l.5m.或埋設于凍土層以下0.6m;供、回環路集管的間距應大于0.6m。
    2 水平埋管熱交換器的長度、回路數量和埋設深度應符合設計要求。
    3 地表水系統熱交換器的回路數量、組對長度與所在水面下深度應符合設計要求。
    檢查數量:按I方案。
    檢查方法:測斜儀、尺量、目測,查閱材料驗收記錄。
9.3一般項目
9.3.1 采用建筑塑料管道的空調水系統,管道材質及連接方法應符合設計和產品技術的要求,管道安裝尚應符合下列規定:
    1 采用法蘭連接時,兩法蘭面應平行,誤差不得大于2mm。密封墊為與法蘭密封面相配套的平墊圈,不得突入管內或突出法蘭之外。法蘭連接螺栓應采用兩次緊固,緊固后的螺母應與螺栓齊平或略低于螺栓。
    2 電熔連接或熱熔連接的工作環境溫度不應低于5℃環境。插口外表面與承口內表面應作小0.2mm的刮削,連接后同心度的允許誤差應為2%;熱熔熔接接口圓周翻邊應飽滿、勻稱,不應有缺口狀缺陷、海綿狀的浮渣與目測氣孔。接口處的錯邊應小于10%的管壁厚。承插接口的插入深度應符合設計要求,熔融的包漿在承、插件間形成均勻的凸緣,不得有裂紋凹陷等缺陷。
    3 采用密封圈承插連接的膠圈應位于密封槽內,不應有皺折扭曲。插入深度應符合產品要求,插管與承口周邊的偏差不得大于2mm。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查,驗證產品合格證書和試驗記錄。
9.3.4 法蘭連接管道的法蘭面應與管道中心線垂直,且應同心。法蘭對接應平行,偏差不應大于管道外徑的1.5‰,且不得大于2mm。連接螺栓長度應一致,螺母應在同一側,并應均勻擰緊。緊固后的螺母應與螺栓端部平齊或略低于螺栓。法蘭襯墊的材料、規格與厚度應符合設計要求。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查。
9.3.5 鋼制管道的安裝應符合下列規定:
    l 管道和管件安裝前,應將其內、外壁的污物和銹蝕清除干凈。管道安裝后應保持管內清潔。
    3 冷(熱)水管道與支、吊架之間,應設置襯墊。襯墊的承壓強度應滿足管道全重,且應采用不燃與難燃硬質絕熱材料或經防腐處理的木襯墊。襯墊的厚度不應小于絕熱層厚度,寬度應大于或等于支、吊架支承面的寬度。襯墊的表面應平整、上下兩襯墊接合面的空隙應填實。
    4 管道安裝允許偏差和檢驗方法應符合表9.3.5的規定。安裝在吊頂內等暗裝區域的管道,位置應正確,且不應有侵占其他管線安裝位置的現象。
 


    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查。
9.3.9 采用聚丙烯(PP-R)管道時,管道與金屬支、吊架之間應采取隔絕措施,不宜直接接觸,支、吊架的間距應符合設計要求。當設計無要求時,聚丙烯(PP-R)冷水管支、吊架的間距應符合表9.3.9的規定,使用溫度大于或等于60℃熱水管道應加寬支承面積。

    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:觀察檢查。
9.3.10 除污器、自動排氣裝置等管道部件的安裝應符合下列規定:
    1 閥門安裝的位置及進、出口方向應正確且應便于操作。連接應牢固緊密,啟閉應靈活。成排閥門的排列應整齊美觀,在同一平面上的允許偏差不應大于3mm。
    2 電動、氣動等自控閥門安裝前應進行單體調試,啟閉試驗應合格。
    3 冷(熱)水和冷卻水系統的水過濾器應安裝在進入機組、水泵等設備前端的管道上,安裝方向應正確,安裝位置應便于濾網的拆裝和清洗,與管道連接應牢固嚴密。過濾器濾網的材質、規格應符合設計要求。
    4 閉式管路系統應在系統最高處及所有可能積聚空氣的管段高點設置排氣閥,在管路最低點應設有排水管及排水閥。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:對照設計文件,尺量、觀察和操作檢查。
9.3.14 補償器的安裝應符合下列規定:
    1 波紋補償器、膨脹節應與管道保持同心,不得偏斜和周向扭轉。
    2 填料式補償器應按設計文件要求的安裝長度及溫度變化,留有5mm剩余的收縮量。兩側的導向支座應保證運行時補償器自由伸縮,不得偏離中心,允許偏差應為管道公稱直徑的5‰。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:尺量、觀察檢查,旁站或查閱試驗記錄。
9.3.15 地源熱泵系統地埋管熱交換系統的施工應符合下列規定:
    1 單U管鉆孔孔徑不應小于llOmm,雙U管鉆孔孔徑不應小于l40mm。
    2 埋管施工過程中的壓力試驗,工作壓力小于或等于1.0MPa時應為工作壓力的1.5倍,工作壓力大于1.0MPa時應為工作壓力加0.5MPa,試驗壓力應全數合格。
    3 埋地換熱管應按設計要求分組匯集連接,并應安裝閥門。
    4 建筑基礎底下地埋水平管的埋設深度,應小于或等于設計深度,并應延伸至水平環路集管連接處,且應進行標識。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查,旁站或查閱試驗記錄。

其他類似問題

空調熱換器(凝結)水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(塑料管道)表格示例—— 空調熱換器(凝結)水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(塑料管道)表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。9.2.2 管道的安裝應符合下列規定: 1 隱蔽安裝部位的管道安裝完成后,應在水壓試驗,合格后方能交付隱蔽工程的施工。管道穿越墻體或樓板處應設鋼制套管,管道接口不得置于套管內,鋼制套管應與墻體飾面或樓板底部平齊,上...閱讀全文

Better me 2018-08-09 1877 0

空調冷熱(冷卻)水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(金屬管道)表格示例—— 空調冷熱(冷卻)水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(金屬管道)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。管道穿越墻體或樓板處應設鋼制套管,管道接口不得置于套管內,鋼制套管應與墻體飾面或樓板底部平齊,上部應高出樓...閱讀全文

Better me 2018-08-09 6496 0

空調水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(水泵及附屬設備)表格示例—— 空調水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(水泵及附屬設備)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。9.2.4 閥門的安裝應符合下列規定: 1 閥門安裝前應進行外觀檢查,閥門的銘牌應符合現行國家標準《工業閥門 標志》GB/T 12220的有關規定。工作壓力大于1.0MPa及在主干管上起到切斷作用和系統冷、熱水運行轉換調節功能的閥門和止回閥,應進行殼體強度和閥瓣密封性能的試驗,且應試驗合格。其他閥門可不單獨進行試驗。殼體強度試驗壓力應為常溫條件下公稱壓力的1.5倍,持續時間不應少于5min。閥門的殼體、填料應無滲漏。嚴密性試驗壓力應為公稱壓力的1.1倍,在試驗持續的時間內應保持壓力不變,閥門壓力試驗持續時間與允許泄漏量應符合表9.2.4的規定。 檢查數量:安裝在主干管上起切斷作用的閉路閥門全數檢查,其他款項按I方案。 檢查方法:按設計圖核對、觀察檢查;旁站或查閱試驗記錄。9...閱讀全文

Better me 2018-08-09 5795 0

埋地換熱系統與管網安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 埋地換熱系統與管網安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。管道穿越墻體或樓板處應設鋼制套管,管道接口不得置于套管內,鋼制套管應與墻體飾面或樓板底部平齊,上部應高出樓層地面20mm~50mm,且不得...閱讀全文

Better me 2018-08-09 2133 0

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(凈化空調風系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(凈化空調風系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定: 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定: 1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力; 2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa; 3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。 2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。 3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬風管規定值的50%。 4 磚、混凝土風道的允許漏風量不應大于矩形金屬低壓風管規定值的1.5倍。 5 排煙、除塵、低溫送風及變風量空調系統風管的嚴密性應符合中壓風管的規定,N1~N5級凈化空調系統風管的嚴密性應符合高壓風管的規定。 6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀...閱讀全文

Better me 2018-08-09 2494 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉