風機與空氣處理設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(恒溫恒濕空調系統)表格示例——
風機與空氣處理設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(恒溫恒濕空調系統)表格填寫說明——
一、填寫依據
《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
按設備類型、系統類別劃分檢驗批。
三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要
9.3.2 金屬管道與設備的現場焊接應符合下列規定:
3 設備現場焊縫外部質量應符合下列規定:
1)設備焊縫外觀質量允許偏差應符合表9.3.2-4的規定。
2)設備焊縫余高和根部凸出允許偏差應符合表9.3.2-5的規定。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:焊縫檢查尺尺量、觀察檢查。
7.2主控項目
7.2.1 風機及風機箱的安裝應符合下列規定:
1 產品的性能、技術參數應符合設計要求,出口方向應正確。
2 葉輪旋轉應平穩,每次停轉后不應停留在同一位置上。
3 固定設備的地腳螺栓應緊固,并應采取防松動措施。
4 落地安裝時,應按設計要求設置減振裝置,并應采取防止設備水平位移的措施。
5 懸掛安裝時,吊架及減振裝置應符合設計及產品技術文件的要求。
檢查數量:按I方案。
檢查方法:依據設計圖紙核對,盤動,觀察檢查。
7.2.2 通風機傳動裝置的外露部位以及直通大氣的進、出風口,必須裝設防護罩、防護網或采取其他安全防護措施。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查。
7.2.3 單元式與組合式空氣處理設備的安裝應符合下列規定:
1 產品的性能、技術參數和接口方向應符合設計要求。
2 現場組裝的組合式空調機組應按現行國家標準《組合式空調機組》GB/T 14294的有關規定進行漏風量的檢測。通用機組在700Pa靜壓下,漏風率不應大于2%;凈化空調系統機組在lOOOPa靜壓下,漏風率不應大于l%。
3 應按設計要求設置減振支座或支、吊架,承重量應符合設計及產品技術文件的要求。
檢查數量:通用機組按Ⅱ方案,凈化空調系統機組N7級~N9級按I方案,Nl級~N6級全數檢查。
檢查方法:依據設計圖紙核對,查閱測試記錄。
7.2.4 空氣熱回收裝置的安裝應符合下列規定:
l 產品的性能、技術參數等應符合設計要求。
2 熱回收裝置接管應正確,連接應可靠、嚴密。
3 安裝位置應預留設備檢修空間。
檢查數量:按I方案。
檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查。
7.2.5 空調末端設備的安裝應符合下列規定:
1 產品的性能、技術參數應符合設計要求。
2 風機盤管機組、變風量與定風量空調末端裝置及地板送風單元等的安裝,位置應正確,固定應牢固、平整,便于檢修。
3 風機盤管的性能復驗應按現行國家標準《建筑節能工程施工質量驗收規范》GB 50411的規定執行。
4 冷輻射吊頂安裝固定應可靠,接管應正確,吊頂面應平整。
檢查數量:按I方案。
檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查和查閱施工記錄。
7.2.10 靜電式空氣凈化裝置的金屬外殼必須與PE線可靠連接。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:核對材料、觀察檢查或電阻測定。
7.2.11 電加熱器的安裝必須符合下列規定:
1 電加熱器與鋼構架間的絕熱層必須采用不燃材料,外露的接線柱應加設安全防護罩。
2 電加熱器的外露可導電部分必須與PE線可靠連接。
3 連接電加熱器的風管的法蘭墊片,應采用耐熱不燃材料。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:核對材料、觀察檢查,查閱測試記錄。
7.3一般項目
7.3.1 風機及風機箱的安裝應符合下列規定:
1 通風機安裝允許偏差應符合表7.3.1的規定,葉輪轉子與機殼的組裝位置應正確。葉輪進風口插入風機機殼進風口或密封圈的深度,應符合設備技術文件要求或應為葉輪直徑的1/100。
2 軸流風機的葉輪與筒體之間的間隙應均勻,安裝水平偏差和垂直度偏差均不應大于1‰。
3 減振器的安裝位置應正確,各組或各個減振器承受荷載的壓縮量應均勻一致,偏差應小于2mm。
4 風機的減振鋼支、吊架,結構形式和外形尺寸應符合設計或設備技術文件的要求。焊接應牢固,焊縫外部質量應符合本規范第9.3.2條第3款的規定。
5風機的進、出口不得承受外加的重量,相連接的風管、閥件應設置獨立的支、吊架。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:尺量、觀察或查閱旅工記錄。
7.3.3 單元式空詞機組的安裝應符合下列規定:
1 分體式空調機組的室外機和風冷整體式空調機組的安裝固定應牢固可靠,并應滿足冷卻風自然進入的空間環境要求。
2 分體式空調機組室內機的安裝位置應正確,并應保持水平,冷凝水排放應順暢。管道穿墻處密封應良好,不應有雨水滲入。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:觀察檢查。
7.3.4 組合式空調機組、新風機組的安裝應符合下列規定:
l 組合式空調機組各功能段的組裝應符合設計的順序和要求,各功能段之間的連接應嚴密,整體外觀應平整。
2 供、回水管與機組的連接應正確,機組下部冷凝水管的水封高度應符合設計或設備技術文件的要求。
3 機組與風管采用柔性短管連接時,柔性短管的絕熱性能應符合風管系統的要求。
4 機組應清掃干凈,箱體內不應有雜物、垃圾和積塵。
5 機組內空氣過濾器(網)和空氣熱交換器翅片應清潔、完好,安裝位置應便于維護和清理。
檢查數量:按Ⅱ方案。
7.3.5 空氣過濾器的安裝應符合下列規定:
l 過濾器框架安裝應平整牢固,方向應正確,框架與圍護結構之間應嚴密。
2 粗效、中效袋式空氣過濾器的四周與框架應均勻壓緊,不應有可見縫隙,并應便于拆卸和更換濾料。
3 卷繞式空氣過濾器的框架應平整,上、下簡體應平行,展開的濾料應松緊適度。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:觀察檢查。
7.3.6 蒸汽加濕器的安裝應符合下列規定:
1 加濕器應設獨立支架,加濕器噴管與風管間應進行絕熱、密封處理。
2 干蒸汽加濕器的蒸汽噴口不應朝下。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:觀察檢查。
7.3.8 空氣熱回收器的安裝位置及接管應正確,轉輪式空氣熱回收器的轉輪旋轉方向應正確,運轉應平穩,且不應有異常振動與聲響。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:觀察檢查。
7.3.10 變風量、定風量末端裝置安裝時,應設獨立的支、吊架,與風管連接前宜做動作試驗,且應符合產品的性能要求。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:觀察檢查、查閱試驗記錄。