風機與空氣處理設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(通風系統)表格示例——
風機與空氣處理設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(通風系統)表格填寫說明——
一、填寫依據
《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
按設備類型、系統類別劃分檢驗批。
三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要
9.3.2 金屬管道與設備的現場焊接應符合下列規定:
3 設備現場焊縫外部質量應符合下列規定:
1)設備焊縫外觀質量允許偏差應符合表9.3.2-4的規定。
2)設備焊縫余高和根部凸出允許偏差應符合表9.3.2-5的規定。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:焊縫檢查尺尺量、觀察檢查。
7.2主控項目
7.2.1 風機及風機箱的安裝應符合下列規定:
1 產品的性能、技術參數應符合設計要求,出口方向應正確。
2 葉輪旋轉應平穩,每次停轉后不應停留在同一位置上。
3 固定設備的地腳螺栓應緊固,并應采取防松動措施。
4 落地安裝時,應按設計要求設置減振裝置,并應采取防止設備水平位移的措施。
5 懸掛安裝時,吊架及減振裝置應符合設計及產品技術文件的要求。
檢查數量:按I方案。
檢查方法:依據設計圖紙核對,盤動,觀察檢查。
7.2.2 通風機傳動裝置的外露部位以及直通大氣的進、出風口,必須裝設防護罩、防護網或采取其他安全防護措施。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查。
7.2.4 空氣熱回收裝置的安裝應符合下列規定:
l 產品的性能、技術參數等應符合設計要求。
2 熱回收裝置接管應正確,連接應可靠、嚴密。
3 安裝位置應預留設備檢修空間。
檢查數量:按I方案。
檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查。
7.2.6 除塵器的安裝應符合下列規定:
1 產品的性能、技術參數、進出口方向應符合設計要求。
2 現場組裝的除塵器殼體應進行漏風量檢測,在設計工作壓力下允許漏風量應小于5%,其中離心式除塵器應小于3%。
3 布袋除塵器、靜電除塵器的殼體及輔助設備接地應可靠。
4 濕式除塵器與淋洗塔外殼不應滲漏,內側的水幕、水膜或泡沫層成形應穩定。
檢查數量:按I方案。
檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查和查閱測試記錄。
7.2.10 靜電式空氣凈化裝置的金屬外殼必須與PE線可靠連接。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:核對材料、觀察檢查或電阻測定。
7.2.11 電加熱器的安裝必須符合下列規定:
1 電加熱器與鋼構架間的絕熱層必須采用不燃材料,外露的接線柱應加設安全防護罩。
2 電加熱器的外露可導電部分必須與PE線可靠連接。
3 連接電加熱器的風管的法蘭墊片,應采用耐熱不燃材料。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:核對材料、觀察檢查,查閱測試記錄。
7.2.12 過濾吸收器的安裝方向應正確,并應設獨立支架,與室外的連接管段不得有摻漏。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查和查閱施工或檢測記錄。
7.3一般項目
7.3.1 風機及風機箱的安裝應符合下列規定:
1 通風機安裝允許偏差應符合表7.3.1的規定,葉輪轉子與機殼的組裝位置應正確。葉輪進風口插入風機機殼進風口或密封圈的深度,應符合設備技術文件要求或應為葉輪直徑的1/100。
2 軸流風機的葉輪與筒體之間的間隙應均勻,安裝水平偏差和垂直度偏差均不應大于1‰。
3 減振器的安裝位置應正確,各組或各個減振器承受荷載的壓縮量應均勻一致,偏差應小于2mm。
4 風機的減振鋼支、吊架,結構形式和外形尺寸應符合設計或設備技術文件的要求。焊接應牢固,焊縫外部質量應符合本規范第9.3.2條第3款的規定。
5 風機的進、出口不得承受外加的重量,相連接的風管、閥件應設置獨立的支、吊架。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:尺量、觀察或查閱旅工記錄。
7.3.2 空氣風幕機的安裝應符合下列規定:
1 安裝位置及方向應正確,固定應牢固可靠。
2 機組的縱向垂直度和橫向水平度的允許偏差均應為2‰。
3 成排安裝的機組應整齊,出風口平面允許偏差應為5mm。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:尺量、觀察檢查。
7.3.5 空氣過濾器的安裝應符合下列規定:
l 過濾器框架安裝應平整牢固,方向應正確,框架與圍護結構之間應嚴密。
2 粗效、中效袋式空氣過濾器的四周與框架應均勻壓緊,不應有可見縫隙,并應便于拆卸和更換濾料。
3 卷繞式空氣過濾器的框架應平整,上、下簡體應平行,展開的濾料應松緊適度。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:觀察檢查。
7.3.6 蒸汽加濕器的安裝應符合下列規定:
1 加濕器應設獨立支架,加濕器噴管與風管間應進行絕熱、密封處理。
2 干蒸汽加濕器的蒸汽噴口不應朝下。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:觀察檢查。
7.3.8 空氣熱回收器的安裝位置及接管應正確,轉輪式空氣熱回收器的轉輪旋轉方向應正確,運轉應平穩,且不應有異常振動與聲響。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:觀察檢查。
7.3.11 除塵器的安裝應符合下列規定:
l 除塵器的安裝位置應正確,固定應牢固平穩,除塵器安裝允許偏差和檢驗方法應符合表7.3.11的規定。
2 除塵器的活動或轉動部件的動作應靈活、可靠,并應符合設計要求。
3 除塵器的排灰閥、卸料閥、排泥閥的安裝應嚴密,并應便于操作與維護修理。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:尺量、觀察檢查及查閱施工記錄。
7.3.12 現場組裝靜電除塵器除應符合設備技術文件外,尚應符合下列規定:
1 陽極板組合后的陽極排平面度允許偏差應為5mm,對角線允許偏差應為lOmm。
2 陰極小框架組合后主平面的平面度允許偏差應為5mm,對角線允許偏差應為lOmm。
3 陰極大框架的整體平面度允許偏差應為l5mm,整體對角線允許偏差應為lOmm。
4 陽極板高度小于或等于7m的電除塵器,陰、陽極間距允許偏差應為5mm。陽極板高度大于7m的電除塵器,陰、陽極間距允許偏差應為10mm。
5 振打錘裝置的固定應可靠,振打錘的轉動應靈活。錘頭方向應正確,振打錘錘頭與振打砧之間應保持良好的線接觸狀態,接觸長度應大于錘頭厚度的70%。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:尺量、觀察檢查及查閱施工記錄。
7.3.13 現場組裝布袋除塵器的安裝應符合下列規定:
l 外殼應嚴密,濾袋接口應牢固。
2 分室反吹袋式除塵器的濾袋安裝應平直。每條濾袋的拉緊力應為30N/m±5N/m,與濾袋連接接觸的短管和袋帽不應有毛刺。
3 機械回轉扁袋袋式除塵器的旋臂,轉動應靈活可靠;凈氣室上部的頂蓋應密封不漏氣,旋轉應靈活,不應有卡阻現象。
4 脈沖袋式除塵器的噴吹孔應對準文氏管的中心,同心度允許偏差應為2mm。
檢查數量:按Ⅱ方案。
檢查方法:尺量、觀察檢查及查閱施工記錄。