工程系統調試檢驗批驗收質量驗收記錄(單機試運行及調試)表格示例——
工程系統調試檢驗批驗收質量驗收記錄(單機試運行及調試)表格填寫說明——
一、填寫依據
? ?《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
? ? 按系統類別劃分檢驗批。
11.2主控項目
11.2.2 設備單機試運轉及調試應符合下列規定:
? ? 1 通風機、空氣處理機組中的風機,葉輪旋轉方向應正確、運轉應平穩、應無異常振動與聲響,電機運行功率應符合設備技術文件要求。在額定轉速下連續運轉2h后,滑動軸承外殼最高溫度不得大于70℃,滾動軸承不得大于80℃。
? ? 2 水泵葉輪旋轉方向應正確,應無異常振動和聲響,緊固連接部位應無松動,電機運行功率應符合設備技術文件要求。水泵連續運轉2h滑動軸承外殼最高溫度不得超過70℃,滾動軸承不得超過75℃。
? ? 3 冷卻塔風機與冷卻水系統循環試運行不應小于2h,運行應無異常。冷卻塔本體應穩固、無異常振動。冷卻塔中風機的試運轉尚應符合本條第1款的規定。
? ? 4 制冷機組的試運轉除應符合設備技術文件和現行國家標準《制冷設備、空氣分離設備安裝工程施工及驗收規范》GB 50274的有關規定外,尚應符合下列規定:
? ? ?1)機組運轉應平穩、應無異常振動與聲響;
? ? ?2)各連接和密封部位不應有松動、漏氣、漏油等現象;
? ? ?3)吸、排氣的壓力和溫度應在正常工作范圍內;
? ? ?4)能量調節裝置及各保護繼電器、安全裝置的動作應正確、靈敏、可靠;
? ? ?5)正常運轉不應少于8h。
? ? 5 多聯式空調(熱泵)機組系統應在充灌定量制冷劑后,進行系統的試運轉,并應符合下列規定:
? ? ?1)系統應能正常輸出冷風或熱風,在常溫條件下可進行冷熱的切換與調控;
? ? ?2)室外機的試運轉應符合本條第4款的規定;
? ? ?3)室內機的試運轉不應有異常振動與聲響,百葉板動作應正常,不應有滲漏水現象,運行噪聲應符合設備技術文件要求;
? ? ?4)具有可同時供冷、熱的系統,應在滿足當季工況運行條件下,實現局部內機反向工況的運行。
? ? 6 電動調節閥、電動防火閥、防排煙風閥(口)的手動、電動操作應靈活可靠,信號輸出應正確。
? ? 7 變風量末端裝置單機試運轉及調試應符合下列規定:
? ? ?1)控制單元單體供電測試過程中,信號及反饋應正確,不應有故障顯示;
? ? ?2)啟動送風系統,按控制模式進行模擬測試,裝置的一次風閥動作應靈敏可靠;
? ? ?3)帶風機的變風量末端裝置,風機應能根據信號要求運轉,葉輪旋轉方向應正確,運轉應平穩,不應有異常振動與聲響;
? ? ?4)帶再熱的末端裝置應能根據室內溫度實現自動開啟與關閉。
? ? 8 蓄能設備(能源塔)應按設計要求正常運行。
? ? 檢查數量:第3、4、8款全數,其他按I方案。
? ? 檢查方法:調整控制模式,旁站、觀察、查閱調試記錄。
11.3一般項目
11.3.1 設備單機試運轉及調試應符合下列規定:
? ? 1 風機盤管機組的調速、溫控閥的動作應正確,并應與機組運行狀態一一對應,中檔風量的實測值應符合設計要求。
? ? 2 風機、空氣處理機組、風機盤管機組、多聯式空調(熱泵)機組等設備運行時,產生的噪聲不應大于設計及設備技術文件的要求。
? ? 3 水泵運行時殼體密封處不得滲漏,緊固連接部位不應松動,軸封的溫升應正常,普通填料密封的泄漏水量不應大于60mL/h,機械密封的泄漏水量不應大于5mL/h。
? ? 4 冷卻塔運行產生的噪聲不應大于設計及設備技術文件的規定值,水流量應符合設計要求。冷卻塔的自動補水閥應動作靈活,試運轉工作結束后,集水盤應清洗干凈。
? ? 檢查數量:第1、2款按Ⅱ方案;第3、4款全數檢查。
? ? 檢查方法:觀察、旁站、查閱調試記錄,按本規范附錄E進行測試校核。
11.3.5 通風與空調工程通過系統調試后,監控設備與系統中的檢測元件和執行機構應正常溝通,應正確顯示系統運行的狀態,并應完成設備的連鎖、自動調節和保護等功能。
? ? 檢查數量:按Ⅱ方案。
? ? 檢查方法:旁站觀察,查閱調試記錄。