8.1.1 本章適用于建筑地面節能工程的質量驗收。包括底面接觸室外空氣、土壤或毗鄰不采暖空間的地面節能工程。
8.1.2 地面節能工程的施工,應在主體或基層質量驗收合格后進行。施工過程中應及時進行質量檢查、隱蔽工程驗收和檢驗批驗收,施工完成后應進行地面節能分項工程驗收。
8.1.3 地面節能工程應對下列部位進行隱蔽工程驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖象資料:
1 基層;
2 被封閉的保溫材料厚度;
3 保溫材料粘結;
4 隔斷熱橋部位;
8.1.4 地面節能分項工程檢驗批劃分應符合下列規定:
1 檢驗批可按施工段或變形縫劃分;
2 當面積超過200m2 時,每200m2 可劃分為一個檢驗批,不足200m2 也為一個檢驗批。
3 不同構造做法的地面節能工程應單獨劃分檢驗批。
8.2.1 用于地面節能工程的保溫材料,其品種、規格應符合設計要求和相關標準的規定。
檢驗方法:觀察、質量或稱重檢查;核查質量證明文件。
檢查數量:按進場批次,每批隨機抽取3 個試樣進行檢查;
質量證明文件應按其出廠檢驗批進行核查。
8.2.2 地面節能工程使用的保溫材料,其導熱系數、密度、抗壓強度或壓縮強度、燃燒性能應符合設計要求。
檢驗方法:核查質量證明文件和復驗報告。
檢查數量:全數檢查。
8.2.3 地面節能工程采用的保溫材料,進場時應對其導熱系數、密度、抗壓強度或壓縮強度、燃燒性能進行復驗,復驗應為見證取樣送檢。
檢驗方法:隨機抽樣送檢,核查復驗報告。
檢查數量:同一廠家同一品種的產品各抽查不少于3 組。
8.2.4 地面節能工程施工前,應對基層進行處理,使其達到設計和施工方案的要求。
檢驗方法:對照設計和施工方案觀察檢查。
檢查數量:全數檢查。
8.2.5 地面保溫層、隔離層、保護層等各層的設置和構造做法以及保溫層的厚度應符合設計要求,并應按施工方案施工。
檢驗方法:對照設計和施工方案觀察檢查;尺量檢查。
檢查數量:全數檢查。
8.2.6 地面節能工程的施工質量應符合下列規定:
1 保溫板與基體之間、各構造層之間的粘結應牢固,縫隙應嚴密。
2 保溫漿料應分層施工。
3 穿越地面直接接觸室外空氣的各種金屬管道應按設計要求,采取隔斷熱橋的保溫措施。
檢驗方法:觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。
檢查數量:每個檢驗批抽查2 處,每處10m2,穿越地面的金屬管道處全數檢查。
8.2.7 有防水要求的地面,其節能保溫做法不得影響地面排水坡度,保溫層面層不得滲漏。
檢驗方法:用長度500mm 水平尺檢查;觀察檢查。
檢查數量:全數檢查。
8.2.8 嚴寒、寒冷地區的建筑首層直接與土壤接觸的地面、采暖地下室與土壤接觸的外墻、毗鄰不采暖空間的地面以及底面直接接觸室外空氣的地面應按設計要求采取保溫措施。
檢驗方法:對照設計觀察檢查。
檢查數量:全數檢查。
8.2.9 保溫層的表面防潮層、保護層應符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查。
檢查數量:全數檢查。