接地裝置檢驗批質量驗收記錄表格示例——
接地裝置檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定:
1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施蒩許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用;
2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定:
1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認;
2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核;
3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。
3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。
摘錄二:
16.1.1 接地體安裝除應執行國家標準《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB 50343-2004第6.2節和《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2002第24章的規定外,尚應符合下列規定:
1 接地體垂直長度不應小于2.5m,間距不宜小于5m;
2 接地體埋深不宜小于0.6m;
3 接地體距建筑物距離不應小于1.5m;
摘錄三:
16.2.1 主控項目應符合下列規定:
1 采用建筑物共用接地裝置時,接地電阻不應大于1Ω;
2 采用單獨接地裝置時,接地電阻不應大于4Ω;
3 接地裝置的焊接應符合國家標準《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2002第24.2.1條的規定。
【規范二 名稱及編號】《建筑電氣工程質量驗收規范》(GB 50303-2002)
【條文摘錄】
24接地裝置安裝
24.1主控項目
24.1.1人工接地裝置或利用建筑物基礎鋼筋的接地裝置必須在地面以上按設計要求位置設測試點。
24.1.2測試接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求。
24.1.3防雷接地的人工接地裝置的接地干線埋設,經人行通道處埋地深度不應小于1m,且應采取均壓措施或在其上方鋪設卵石或瀝青地面。
24.1.4接地模塊頂面埋深不應小于0.6m,接地模塊間距不應小于模塊長度的3~5倍。接地模塊埋設基坑,一般為模塊外形尺寸的1.2~1.4倍,且在開挖深度內詳細記錄地層情況。
24.1.5接地模塊應垂直或水平就位,不應傾斜設置,保持與原土層接觸良好。
24.2一般項目
24.2.1當設計無要求時,接地裝置頂面埋設深度不應小于0.6m。圓鋼、角鋼及鋼管接地極應垂直埋入地下,間距不應小于5m。接地裝置的焊接應采用搭接焊,搭接長度應符合下列規定:
1.扁鋼與扁鋼搭接為扁鋼寬度的2倍,不少于三面施焊;
2.圓鋼與圓鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;
3.圓鋼與扁鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;
4.扁鋼與鋼管,扁鋼與角鋼焊接,緊貼角鋼外側兩面,或緊貼3/4鋼管表面,上下兩側施焊;
5.除埋設在混凝土中的焊接接頭外,有防腐措施。
24.2.2當設計無要求時,接地裝置的材料采用為鋼材,熱浸鍍鋅處理,最小允許規格、尺寸應符合表24.2.2的規定:
24.2.3接地模塊應集中引線,用干線把接地模塊并聯焊接成一個環路,干線的材質與接地模塊焊接點的材質應相同,鋼制的采用熱浸鍍鋅扁鋼,引出線不少于2處。
其他類似問題
接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄22.1主 控 項 目22.1.1 接地裝置在地面以上的部分,應按設計要求設置測試點,測試點不應被外墻飾面遮蔽,且應有明顯標識。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。22.1.2 接地裝置的接地電阻值應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:用接地電阻測試儀測試,并查閱接地電阻測試記錄。22.1.3 接地裝置的材料規格、型號應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查或查閱材料進場驗收記錄。22.1.4 當接地電阻達不到設計要求需采取措施降低接地電阻時,應符合下列規定: 1.采用降阻劑時,降阻劑應為同一品牌的產品,調制降阻劑的水應無污染和雜物;降阻劑應均勻灌注于垂直接地體周圍。 2.采取換土或將人工接地體外延至土壤電阻率較低處時,應掌握有關的地質結構資料和地下土壤電阻率的分布,并應做好記錄。 3.采用接地模塊時,接地模塊的頂面埋深不應小于0.6m,接地模塊間距不應小于模塊長度的3倍~5倍。接地模塊埋設基坑宜為模塊外形尺寸的1.2倍~1.4倍,且應詳細記錄開挖深度內的地層情況;接地模塊應垂直或水平就位,并應保持與原土層接觸良好。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法...閱讀全文
Better me 2018-08-10 18673 1
接地裝置檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 接地裝置檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施蒩許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 16.1.1 接地體安裝除應執行國家標準《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB 50343-2004第6.2節和《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2002第24...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 6125 0
接地裝置檢驗批質量驗收和接地裝置安裝檢驗批質量驗收有什么不一樣??jī)蓮埍硎遣皇嵌家??如果都要做的話需不需要每層都做?..閱讀全文
豆豆441 2020-07-16 823 1
親們又來請教了,<接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄表>這張表格是不是每一層都要報驗,還是基礎接地的時候才要報這張表格啊!...閱讀全文
豆豆614 2015-12-29 4827 5