接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄表驗收的是接地極以及與其相連接的干線的內容,只需要在基礎做一次就好了,其他樓層是沒有這些檢查項目的哦
請看規范內容:
24接地裝置安裝
24.1主控項目
24.1.1人工接地裝置或利用建筑物基礎鋼筋的接地裝置必須在地面以上按設計要求位置設測試點。
24.1.2測試接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求。
24.1.3防雷接地的人工接地裝置的接地干線埋設,經人行通道處埋地深度不應小于1m,且應采取均壓措施或在其上方鋪設卵石或瀝青地面。
24.1.4接地模塊頂面埋深不應小于0.6m,接地模塊間距不應小于模塊長度的3~5倍。接地模塊埋設基坑,一般為模塊外形尺寸的1.2~1.4倍,且在開挖深度內詳細記錄地層情況。
24.1.5接地模塊應垂直或水平就位,不應傾斜設置,保持與原土層接觸良好。
24.2一般項目
24.2.1當設計無要求時,接地裝置頂面埋設深度不應小于0.6m。圓鋼、角鋼及鋼管接地極應垂直埋入地下,間距不應小于5m。接地裝置的焊接應采用搭接焊,搭接長度應符合下列規定:
1.扁鋼與扁鋼搭接為扁鋼寬度的2倍,不少于三面施焊;
2.圓鋼與圓鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;
3.圓鋼與扁鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;
4.扁鋼與鋼管,扁鋼與角鋼焊接,緊貼角鋼外側兩面,或緊貼3/4鋼管表面,上下兩側施焊;
5.除埋設在混凝土中的焊接接頭外,有防腐措施。
24.2.2當設計無要求時,接地裝置的材料采用為鋼材,熱浸鍍鋅處理,最小允許規格、尺寸應符合表24.2.2的規定: